回答

收藏

[电气设计] 管内穿线绝缘导线安装施工工艺标准

技术分享 技术分享 900 人阅读 | 0 人回复 | 2008-08-19

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
管内穿线绝缘导线安装施工工艺标准
(HFWX·QB/1-6-006-2004)


1、范围
本工艺标准适用于工业和民用建筑照明配线工程的管内穿线。
2、施工准备
2.1 材料要求
2.1.1 绝缘导线:导线的型号,规格必须符合设计要求,并有产品出厂合格证。
2.1.2 镀锌铁丝或钢丝:应顺直无背扣、扭接等现象,并具有相应的机械拉力。
2.1.3 护口:应根据管径的大小选择相应规格的护口。
2.1.4 螺旋接线钮:应根据导线截面和导线的根数选择相应型号的加强型绝缘钢壳螺旋接钮。
2.1.5 LC型压线帽:且有阻燃性能氧指数为27%以上,适用于铝导线2.5mm2、4mm2两种,适用铜导线1mm2至4mm2结头压接,分为黄、白、红、绿、蓝五种颜色,可根据导线截面和根数选择使用(铝导线用绿、蓝;铜线用黄、白、红)。
2.1.6 套管:有铜套管,铝套管,铜铝过渡套管三种,选用时应采用与导线材质,规格相应的套管。
2.1.7 接线端子(接线鼻):应根据导线的根数和总截面选择相应规格的接线端子。
2.1.8 焊锡:由锡、铅和锑等元素组合的低熔点(185~260℃)合金。焊锡制成条状或丝状。
2.1.9 焊剂:能清除污物和抵制工件表面氧化物,一般焊接应采用松香液,将天然松香溶浑在酒精中制成乳状液体,适用于铜及铜合金焊件。
2.1.10 辅助材料:橡胶(或粘塑料)绝缘带、黑胶布、滑石粉、布条等。
2.2 主要机具
2.2.1 钢丝钳、尖嘴钳、剥线钳、压接钳、放线架、放线车。
2.2.2 电炉、锡锅、锡斗、锡勺、电烙铁。
2.2.3 一字改锥、十字改锥、电工刀、高凳、万用表、兆欧表。
2.3 作业条件
2.3.1 配管工程或线槽安装工程配合土建结构施工完毕。
2.3.2 高层建设中的强电竖并、弱电竖并、综合布线竖并内,配管及线槽安装完毕。
2.3.3 配合土建工程顶棚施工配管或线槽安装完毕。
3、操作工艺
3.1 工艺流程
选择导线→扫管→穿带线→放线与断线→导线与带线的绑→管口带护口→线路绝缘摇测
3.2 选择导线
3.2.1 应根据设计图纸规定选择导线。进出户的导线宜使用橡胶绝缘导线。
3.2.2 相线,中性线及保护地线的颜色应加以区分,用淡蓝颜色的导线为中性线,用黄绿颜色相间的导线为保护地线。
3.3 清扫管路
3.3.1 清扫管中的目的是清除管路中的灰尘、泥水等杂物。.
3.3.2 清扫管路的方法:将布条的两端牢固的绑扎在带线上,两人来回拉动带线,将管内杂物清净。
3.4 穿带线
3.4.1 穿带线的目的是检查管路是否畅通,管路的走向及盒、箱的位置是否符合设计及施工图的要求。
3.4.2 穿带线的方法:
(1)带线一般均采用φ1.2~2.0mm的钢丝。先将钢丝的一端弯成不封口的圆圈,再利用穿线器将带线穿入管路内,在管路的两端均应留有10~15cm的余量。
(2)在管路转弯较多时,可以在敷设管路的同时将带线一并穿好。
(3)穿带线受阻时,应用两根铁丝同时搅动,使两根钢丝的端头互相钩绞在一起,然后将带线拉出。
(4)阻燃型塑料波纹管的管壁呈波纹状,带线的端头要弯成圆形。
3.5 放线及断线
3.5.1 放线:
(1)放线前应根据施工图对导线的规格、型号进行核对。
(2)放线时导线应置于放线架或放线车上。
3.5.2 断线:
剪断导线时,导线的预留长度应按以下四种情况考虑。
(1)接线盒、开关盒、插销盒及灯头盒内导线的预留长度应为15cm。
(2)配电箱内导线的预留长度应为配电箱箱体周长的1/2。
(3)出户导线的预留长度应为1.5m。
(4)公用导线在分支处,可不剪断导线而直接穿过。
3.6 导线与带线的绑扎
3.6.1 当导线根数较少时,例如二至三根导线,可将导线前端的绝缘层削去,然后将线芯直接插入带线的盘圈内并折回压实,绑扎牢固。使绑扎处形成一个平滑的锥形过渡部位。
3.6.2 当导线根较多或导线截面较大时,可将导线前端的绝缘层削去,然后将线芯斜错排列在带线上,用绑线缠绕绑扎牢固。令绑扎接头处形成一个平滑的锥形过渡部位,便于穿线。
3.7 管内穿线
3.7.1 钢管(电线管)在穿线前,应检查各个管口的护口是否整齐,如有遗漏和破损,均应补齐和更换。
3.7.2 当管路较长或转弯较多时,要在穿线的同时往管内吹人适量的滑石粉。
3.7.3 两人穿线时,应配合协调,一拉一送。
3.7.4 穿线时应注意下列问题:
(1)三相或单相的交流单芯电缆电线不得单独穿予钢管内。
(2)不同回路、不同电压和交流与直流的导线,不得穿人同一管内,同一交流回路的电线必须穿同一金属导管内,且管内不得有接头。
(3)导线在变形缝处,补偿装置应活动自如。导线应留有—定的余度。
(4)敷设于垂直管路中的导线,当超过下列长度时,应在管口处长接线盒中加以固定:
(a)截面积为50mm2及以下的导线为30m;
(b)截面积为70~95mm2的导线为20m;
(c)截面积在180~240mm2之间的导线为18m。

jiancn.com_19046_20080819165030_1.doc