[电气设计] 开关、插座安装工艺标准

技术分享 技术分享 838 人阅读 | 0 人回复 | 2008-08-19

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
开关、插座安装工艺标准
(HFWX·QB/1-6-012-2004)
1、范围
本工艺标准适用于工业和民用建筑室内电气照明的开关、插座安装工程。
2、施工准备
2.1 材料要求
2.1.1 各型开关:规格型号必须符合设计要求,并有产品合格证。
2.1.2 各型插座:规格型号必须符合设计要求,并有产品合格证。
2.1.3 塑料(台)板:应具有足够的强度。塑料(台)板应平整,无弯翘变形等现象,并有产品合格证。
2.1.4 木制(台)板:其厚度应符合设计要求和施工验收规范的规定。其板面应平整,无劈裂和弯翘变形现象,油漆层完好无脱落。
2.1.5 其他材料:金属膨胀螺栓、塑料胀管、镀锌木螺丝、镀锌机螺丝、木砖等。
2.2 主要机具
2.2.1 红铅笔、卷尺、水平尺、线坠、绝缘手套、工具袋、高凳等。
2.2.2 手锤、錾子、剥线钳、尖嘴钳、扎锥、丝锥、套管、电钻、电锤、钻头、射钉枪等。
2.3 作业条件
2.3.1 各种管路、盒子已经敷设完毕。盒于收口平整。
2.3.2 线路的导线已穿完,并已做完绝缘摇测。
2.3.3 墙面的浆活、油漆及壁纸等内装修工作均已完成。
3、操作工艺
3.1 工艺流程
清理→结线→安装
3.2 清理
用錾子轻轻地将盒子内残存的灰块剔掉,同时将其它杂物一并清出盒外,再用湿布将盒内灰尘擦净。
3.3 结线
3.3.1 一般结线规定:
(1)开关结线:
A、同一场所的开关切断位置应一致,且操作灵活,接点接触可靠。
B、电器,灯具的相线应经形状控制
C、多联开关不允许拱头连接,应采用LC型压接帽压接总头后,再进行分支连接。
(2)插座接线:
A、单相两孔插座有横装和竖装两种。横装时,面对插座的右极接相线,左极接中性线;竖装时,面对插座的上级接相线,下极接中性线。
B、单相三孔及三相四孔插座结线示意,保护接地线注意应接在上方。
C、交、直流或不同电压的插座安装在同一场所时,应有明显区别,且其插头与插座配套,均不能互相代用。
D、插座箱多个插座导线连接时,不允许拱头连接,应采用LC型压接帽压接总头后,再进行分支线连接。