回答

收藏

[电气设计] 硬质阻燃塑料管(PVC)明敷设工艺

技术分享 技术分享 883 人阅读 | 0 人回复 | 2008-08-19

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
硬质阻燃塑料管(PVC)明敷设
1  范围
    本工艺标准适用于室内或有酸、碱等腐蚀介质的场所照明配线敷设安装(不得在40℃以上的场所和易受机械冲击、碰撞摩擦等场所敷设)。
2  施工准备
    2.1  材料要求:
    2.1.1  凡所使用的阻燃型(PVC)塑料管,其材质均应具有阻燃、耐冲击性能,其氧指数不应低于27%的阻燃指标,并应有检定检验报告单和产品出厂合格证。
    2.1.2  阻燃型塑料管,其外壁应有间距不大于1m的连续阻燃标记和制造厂厂标。管里外应光滑,无凸棱、凹陷、针孔、气泡;内外径尺寸应符合国家统一标准,管壁厚度应均匀一致。
    2.1.3  所用阻燃型塑料管附件及明配阻燃型塑料制品,如各种灯头盒、开关盒、接线盒、插座盒、管箍等,必须使用配套的阻燃型塑料制品。
    2.1.4  粘合剂必须使用与阻燃型塑料管配套的产品,粘合剂必须在使用限期内使用。
    2.2  主要机具:
    2.2.1  铅笔、皮尺、水平尺、卷尺、尺杆、角尺、线坠、小线、粉线袋等。
    2.2.2  手锤、錾子、钢锯、锯条,刀锯、半圆锉、活扳子、灰桶、水桶等。
    2.2.3  弯管弹簧(简称弯簧)、剪管器,手电钻、钻头、压力案子、台钻等。
    2.2.4  电锤、热风机、电炉子、开孔器、绝缘手套、工具袋,工具箱、煨管器,高凳等。
    2.3  作业条件:
    2.3.1  配合混凝土结构施工时,根据设计图在梁、板、柱中预下过管及各种埋件。
    2.3.2  在配合砖结构施工时,预埋大型埋件、角钢支架及过管。
    2.3.3  在装修前根据土建水平线及抹灰厚度与管道走向,按设计图进行弹线浇注埋件及稳装角钢支架。
    2.3.4  喷浆完成后,才能进行管路及各种盒、箱安装,并应防止管道污染。
3  操作工艺
    3.1  工艺流程:

        预制支、吊架铁件及管弯        →        测定盒箱及管路固定点位置        →        管路固定        →         
  
管路敷设        →        管路入盒箱        →        变形缝做法                                                 
    3.2  按照设计图加工好支架,吊架、抱箍、铁件及管弯。
    预制管弯可采用冷煨法和热煨法。
    3.2.1  阻燃塑料管敷设与煨弯对环境温度的要求如下:阻燃塑料管及其配件的敷设,安装和煨弯制作,均应在原材料规定的允许环境温度下进行,其温度不直低于-15℃。
    3.2.2  冷煨法:

jiancn.com_19052_20080819165030_1.doc

0 Bytes, 下载次数: 84

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

郑重声明:本站属技术交流,非赢利性网站。
本站言论纯属发表者个人意见,与“建筑在线”立场无关。
涉及政治言论一律删除,请所有会员注意. 本站资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者。
本站所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除
本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权
请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!