回答

收藏

[电气设计] 家装电路施工工艺

技术分享 技术分享 1051 人阅读 | 0 人回复 | 2008-08-19

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
  一、电路改造工艺流程
  1.草拟布线图。
  2.划线。确定线路终端插座,开关,面板的位置,在墙面标画出准确的位置和尺寸。
  3.开槽。
  4.埋设暗盒及敷设PVC电线管。
  5.穿线。
  6.安装开关,面板,各种插座,强弱电箱和灯具。
  7.检查。
  8.完成电路布线图,提交公司备案。
  二、电路改造的施工要点
  1.设计布线时,执行强电走上,弱电在下,横平竖直,避免交叉,美观实用的原则。
  2.开槽深度应一致,一般是PVC管直径+10MM.
  3.电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备的最大输出功率。一般情况,照明1.5平方,空调挂机及插座2.5平方,柜机4.0平方,进户线10.0平方。
  4.暗线敷设必须配阻燃PVC管。插座用SG20管,照明用SG16管。当管线长度超过15m或有两个直角弯时,应增设拉线盒。天棚上的灯具位设拉线盒固定。
  5.PVC管应用管卡固定。PVC管接头均用配套接头,用PVC胶水粘牢,弯头均用弹簧弯曲。暗盒,拉线盒与PVC管用锣接固定。
  6.PVC管安装好后,统一穿电线,同一回路电线应穿入同一根管内,但管内总根数不应超过8根,电线总截面积(包括绝缘外皮)不应超过管内截面积的40%.
  7.电源线与通讯线不得穿入同一根管内。
  8.电源线及插座与电视线及插座的水平间距不应小于500mm.
  9.电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm,交叉距离不应小于100mm.
  10.穿入配管导线的接头应设在接线盒内,线头要留有余量150MM,接头搭接应牢固,绝缘带包缠应均匀紧密。
  11.安装电源插座时,面向插座的左侧应接零线(N),右侧应接相线(L),中间上方应接保护地线(PE)。保护地线为2.5平方的双色软线。
  12.当吊灯自重在3kg及以上时,应先在顶板上安装后置埋件,然后将灯具固定在后置埋件上。严禁安装在木楔、木砖上。
  13.连接开关、螺口灯具导线时,相线应先接开关,开关引出的相线应接在灯中心的端子上,零线应接在螺纹的端于上。
  14.导线间和导线对地间电阻必须大于0.5MΩ。
  15.电源插座底边距地宜为300mm,平开关板底边距地宜为1300mm.挂壁空调插座的高度1900MM.脱排插座高2100MM,厨房插座高950MM,挂式消毒柜1900MM,洗衣机1000MM.,电视机650MM.
  16.同一室内的电源、电话、电视等插座面板应在同一水平标高上,高差应小于5mm.
  17……每户应设置强弱电箱,配电箱内应设动作电流30MA的漏电保护器,分数路经过控开后,分别控制照明,空调,插座等。控开的工作电流应与终端电器的最大工作电流相匹配,一般情况下,照明10A,插座16A,柜式空调20A,进户40-60A.
  18.安装开关,面板,插座及灯具时应注意清洁,宜安排在最后一涂乳胶漆之前。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

郑重声明:本站属技术交流,非赢利性网站。
本站言论纯属发表者个人意见,与“建筑在线”立场无关。
涉及政治言论一律删除,请所有会员注意. 本站资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者。
本站所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除
本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权
请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!