回答

收藏

[结构设计] 苏格兰议会大厦的一根顶梁开胶

技术分享 技术分享 1027 人阅读 | 0 人回复 | 2007-04-29

据英国AJPLUS网站3月3日报道,爱丁堡的苏格兰议会大厦Holyrood一直是争议的对象,近日一根4米长的顶梁松动更加引发了人们对其结构安全的担忧。  昨天,一根橡木顶梁从不锈钢的托架上松开,在政客们头顶摇摇晃晃,议会活动被迫取消。这样的事故已经连续第二年发生在斯特林(Stirling)大奖的得主上。2005年4月,福斯特的Swiss Re Tower的一块大玻璃板从28层的高空飞落下来。  据称,事故原因可能是寒冷的天气导致胶水失灵。不过项目各方,包括结构工程公司Arup、承包商Bovis和RMJM都对事故原因三缄其口。  不过,Arup承认已经派了一个小组去调查议会大厦的屋顶。一位发言人表示,“我们正在对此进行评估和调查。”  复杂的天花板结构有60多根顶梁,高低共有4组。保守党议员John Scott曾经获得民用工程学学位。他说,“支撑辩论厅天花板的顶梁结构有严重的问题。我认为,建筑的结构整体性必须得到保持,不需要修补但人们再次回到议会之前,整个结构都要彻底检查。”  来源:自由建筑报道
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

郑重声明:本站属技术交流,非赢利性网站。
本站言论纯属发表者个人意见,与“建筑在线”立场无关。
涉及政治言论一律删除,请所有会员注意. 本站资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者。
本站所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除
本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权
请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!