回答

收藏

[结构设计] 次梁方案与大跨度板方案对比简单说明

技术分享 技术分享 1390 人阅读 | 0 人回复 | 2007-05-30

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
在初步设计中,结构形式采用混凝土框架结构,楼层结构采用次梁分割形式减少楼板跨度。日前,收到贵方提供的有关专家以下意见:
  “设计方案中次梁间距较密,不便于灵活布置房间,建议在规范允许的条件下,框架结构都按大房间跨度考虑,取消小房间次梁。需要隔小房间的可以做轻质隔断或砌筑轻质隔墙,通过适当增加板厚或加大钢筋用量和提高混凝土标号的办法,解决轻质墙体的荷载问题。”
  对于专家的意见,我公司表示可以考虑,尽量减少次梁的布置,就此问题我公司有以下几点说明:
  1、 初步设计中,房间隔墙均采用轻质建筑隔墙,最终的设计图纸也会说明采用的建筑墙体品种,限定其容重,并符合国家建筑墙体设计相关条款,满足正常使用情况下的保温、隔音、强度、稳定要求。
  2、 结构设计采用框架结构时,在满足建筑设计要求的前提下,应尽量减少结构自重。在相同情况下,减少结构自重可以减少框架梁柱截面尺寸、配筋、结构地震作用、结构层间位移。而采用布置次梁布置形式是减少框架结构自重最有效的办法,以本工程为例,如果采用初步设计方案的布置次梁方案,结构楼板厚度为100mm,7.5X7.5m柱间设两道250X550的次梁,结构楼层折算板厚为130mm,楼层结构自重为每平米3.25kN,混凝土用量为0.13立米;如采用取消次梁的大跨度板厚的设计方案,楼板厚度一般按1/40跨度选取,板厚为190mm, 楼层结构自重为每平米4.75kN,混凝土用量为0.19立米;不考虑其他荷载因素,结构自重每平米增加1.5 kN,混凝土用量增加0.06立米;该工程地上面积约14000平米,如修改结构设计,结构自重约增加21000 kN,混凝土用量增加840立米。上述计算尚不包括由于自重增加造成框架梁、柱截面增加的影响。
  3、 本工程属于公用建筑,其楼层较高,一至三层的层高在4.2至4.8米,200厚建筑隔墙的线荷载达到每沿米5.5 kN ~6.5 kN;采用次梁布置方案,可以有效的控制楼板变形、挠度、裂缝,而采用大跨度板,要满足以上设计要求较为困难,如果计算不满足,还需要增加板厚来解决。从计算上来分析,采用次梁方案,折算建筑隔墙每平米荷载为1.6 kN;如采用大跨度板方案,依据《建筑荷载规范》要求建筑隔墙每平米荷载为2.0kN;地上三层的面积约为9000平米,设计因此增加建筑隔墙荷载3600 kN。
  4、 在上述荷载增加后,为满足结构抗震要求及层间位移要求,必然增加框架梁、柱截面尺寸,这对建筑使用上是不利的。
  5、 上部结构荷载增加后,会影响结构基础型式、基础底面积要求、增加基础部分造价,这一部分需要通过详细设计才能得出具体差异。
  6、 本工程有很大一部分建筑面积为食堂加工用房,该部分设备荷载较大,且加工用具安装上以后,很少移动位置,设置次梁结构是合理的方案。
  7、 对于上部办公室、宿舍的楼板结构,我公司会在施工图设计中调整次梁布置方案,取消跨度较小的次梁,便于建筑格局灵活布置。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

郑重声明:本站属技术交流,非赢利性网站。
本站言论纯属发表者个人意见,与“建筑在线”立场无关。
涉及政治言论一律删除,请所有会员注意. 本站资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者。
本站所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除
本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权
请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!