验算最小配筋率时,用全截面;

验算最大配筋率时,用有效高度对应的截面;

我认为应明确两个概念;

第一是最小配筋率,最小配筋率的确定理论原则应该是受弯构件的第一阶段末,即截面受拉区砼开裂临界状态,此时的配筋应能承担砼开裂后转嫁的全部拉应力,故与全截面有关,应用全截面。

第二是正常的配筋率或最大配筋率,针对的是受弯构件第三阶段,即极限破坏状态,此时截面只与有效高度有关,保护层多厚都无用,故采用有效高度。

回答|共 1 个

adamxb

adamxb 发表于 2007-6-9 23:38:50 | 显示全部楼层

楼主说的有道理