[结构设计]
关于扩展基础的最小配筋率问题的最终解答
技术分享
1622 人阅读
|
0 人回复
|
2007-06-08
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
x
最近看到地基规范的专家在《建筑地基基础设计规范理解与应用》中解释了扩展基础的最小配筋率问题: “由于扩展基础底板的厚度一般都由冲切或受剪切承载能力控制,并非受弯承载能力确定,因此底板相对较厚,如果套用受弯构件的受拉钢筋最小配筋率将导致底板用钢量不必要的增加。……”
因此,扩展基础的最小配筋率即为?10@200。所以大家以后没有必要再扣0.15%或0.2%了!----详见该书P166。
《建筑地基基础设计规范理解与应用》的原义应为扩展基础的最小配筋率不小于0.15%。
《建筑地基基础设计规范理解与应用》原文如下: “由于扩展基础底板的厚度一般都由冲切或受剪切承载能力控制,并非受弯承载能力确定,因此底板相对较厚,如果套用受弯构件的受拉钢筋最小配筋率将导致底板用钢量不必要的增加.借鉴《高层建筑箱形基础设计及施工规程》(JGJ 6-80)、《高层建筑箱形与筏形基础技术规范》(JGJ 6-99)中有关箱、筏基础最小配筋率不小于0.15%的要求,并按底板有效高度为260mm进行推算,受拉钢筋直径为10mm,钢筋间距为200mm。因此,《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)规定:扩展基础底板受力钢筋的最小直径不宜小于10mm;间距不宜大于200mm,也不宜小于100mm。”
1.该书P166页确实对最小配筋率做了论述,提到了原苏联规范规定基础底板最小受力钢筋直径是10mm,美国规范规定了基础底板最小配筋率0.2~0.18%。由此来看,我们的国家规范规定配筋率0.15%是借鉴了国外的相关规范。
2.该书提到扩展基础底板厚度由受冲切和受剪承载力控制,并非按受弯承载能力确定,如果套用受弯钢筋的受拉钢筋最小配筋率将导致底板用钢量不必要的增加,然后按照有效高度260,按0.15%的最小配筋率推出了如下结论:扩展基础底板受力钢筋的最小直径不宜小于10mm,间距不宜大于200mm,也不宜小于100mm(GB50007-2002第8.2.2条第3款)。
结论:
1.条文解释对最小配筋率0.15%的设置原理进行了论述,并按照最小配筋率0.15%对规范8.2.2条要求的提出进行了解释。
2.独立基础底板应该按照最小配筋率0.15%执行(GB50010-2002第9.5.2条)。
|
|
|
|
|