回答

收藏

[结构设计] 地震剪力不宜超过整个地震剪力50%这项强制性规定

技术分享 技术分享 1318 人阅读 | 0 人回复 | 2007-06-09

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
如何理解短肢剪力墙结构中短肢剪力墙部分承受的地震简历不宜超过整个地震剪力50%这项强制性规定?
除了周期大小,扭平周期比,层间位移比限制外,还应该限制哪些条款?

确保结构有足够的抗侧移刚度。
《高规》7 .1. 2条文解释讲得很清楚.
该条规范规定的应为:抗震设计时,筒体和一般剪力墙承受的第一振型底部地震倾覆力矩不宜小于结构总底部地震倾覆力矩的50%。
在SATWE程序里,如果结构类型选择的是短肢剪力墙体系,在文本文件输出里第9项《框架柱倾覆弯矩及0.2Q0调整系数》这个文件会给出框架柱及短肢剪力墙地震倾覆弯矩百分比。
我理解这条规定仅仅只是为了限制短肢剪力墙的数量,但是在实际工程中,这条是很难满足的,很多同事也感觉规范对短肢剪力墙体系的要求规定过严。问过施工图审查公司的意见,他们也说这条不是强制要求遵守的。
如果为了满足这条规定,结构将出现非短肢剪力墙数量几乎接近半数的情况。某些墙体在标准层是满足一般剪力墙的长度的,而在地下室部分因为墙体的增厚变为短肢剪力墙,如果是带转换层的短肢剪力墙结构,这条就更难以满足了。
如果满足了这条规定,设计中依旧按短肢剪力墙体系的构造要求来做,钢筋用量势必要大幅增加,这样就远不如采用一般剪力墙结构体系更有造价优势了。

高层结构设计需要控制的六个比值
1、轴压比:主要为控制结构的延性,规范对墙肢和柱均有相应限值要求,见抗规6.3.7和6.4.6。
2、剪重比:主要为控制各楼层最小地震剪力,确保结构安全性,见抗规5.2.5。
3、刚度比:主要为控制结构竖向规则性,以免竖向刚度突变,形成薄弱层,见抗规3.4.2。
4、位移比:主要为控制结构平面规则性,以免形成扭转,对结构产生不利影响。见抗规3.4.2。
5、周期比:主要为控制结构扭转效应,减小扭转对结构产生的不利影响,要求见高规
6、刚重比:主要为控制结构的稳定性,以免结构产生滑移和倾覆,要求见高规。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

郑重声明:本站属技术交流,非赢利性网站。
本站言论纯属发表者个人意见,与“建筑在线”立场无关。
涉及政治言论一律删除,请所有会员注意. 本站资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者。
本站所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除
本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权
请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!