1回答

0收藏

[结构设计] 核六级二等人员掩蔽部防空地下室工程设计常见问题解析(结构部分)

技术分享 技术分享 2608 人阅读 | 1 人回复 | 2007-08-16

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
作者: 王刚

王钢:原省人防设计科研所所长兼总工程师,高级工程师,国家一级注册结构工程师。现就职于某审图中心,从事防空地下室建筑与结构专审工作。1962年毕业于哈尔滨军事工程学院筑城专业,先后在军委工程兵(现总参工程兵第四设计研究院)、山西省建筑设计研究院、山西省人防设计科研所(现山西省人防建筑设计研究院)从事设计工作40多年。其主持设计的大、中型人防工程曾荣获北京军区人防工程优秀设计三等奖三项、二等奖三项,获国家人防优秀设计三等奖一项、二等奖两项。多年的工程设计和人防工程专审经历,为其积累了丰富的经验。针对目前人防工程以及“结建”工程设计中存在的一些问题,我们特邀其给予了分析和解答。作者依据《防空地下室现行规范GB50038-2005》及《人防标准图集04FJ01-04》、《人防标准图集04FG01-03》等材料,以常见的核六级二等人员掩蔽所为分析主体,结合其实践经验,撰写了这份“解析”材料。希望这份“解析”资料,能为我们今后的人防工程建设有所指导,对建设质量的提高有所帮助。

常见问题
规范、标准解析
201:结构设计说明
1、结构说明不完整。


2、构造要求不具体。




3、平战转换设计不到位。在防空地下室设计中普遍存在,也是需引起重视的问题。
1、结构设计说明应有如下内容:
1)工程防护类别、防护等级;(2)动荷载作用下等效静载标准值取值;(3)构造要求(4)平战转换说明等。
2、规范4.11.7规定,纵向受力钢筋配筋率不小于表4.11.7规定的数值;
规范4.11.5规定,纵向受力钢筋,砼保护层应符合表4.11.5条的规定;
规范4.11.12规定,防护密闭门门框墙配筋构造要求;
规范4.11.6规定,纵向受力钢筋的锚固和连接接头的要求;
规范4.11.11规定,双面配筋的钢筋砼板,墙应设置拉结钢筋的要求等。
3、规范4.12.1 4.12.2规定,采用平战转换的防空地下室应进行一次性的平战转换设计。…..设计图纸中应说明转换部位、方法及具体实施要求等。
202:结构计算书
1、多数设计对人防部分主要受力结构构件(如顶板、临空墙、门框墙等)未提供结构计算书。
2、荷载组合中,与动荷载同时作用的静荷载取值不确切。如顶板覆土等未计入。
3、顶板截面及配筋往往偏小。
1、规范4.1.6条规定,防空地下室结构在常规武器爆炸动荷载或核武器爆炸支荷载作用下,应验算结构承载力。

2、规范4.9.1条规定,防空地下室结构设计应分别按平时使用状态的结构设计荷载及战时动荷载等效静载与静荷载同时作用相组合进行设计。
规范4.9.4条规定,对地下水位以下带桩基的防空地下室,底板荷载组合中应计入水压力。
3、规范4.8.2条,在条文说明中,给出一组顶板厚度参考数值一表4-3,可供结构选择截面时参考,
如板跨<4.5m6级人防顶板可取h=200,板跨4.5~6m时可选h=250,板跨7.5~9.0m时,h=300
203:等效静载取值
1、未提供等效静载值或等效静载标准值取值不准确。



2、室外出入口处临空墙、门框墙等未考虑常规武器作用下的等效静载值。(特别是坡道口处临空墙等效静载值往往远大于核武器作用下的等效静载值)偏于不安全。










3、未区分防空地下室与普通地下室相邻的防护密闭隔墙上的等效静载标准值与防护单元隔墙的等效静载标准值取值不同,而选错等效静载值。

4、防爆楼梯等效静载取值有误。核6级防空地下室主要出入口防爆楼梯应按核武器动荷载控制,有些工程设计按常规武器作用选取等效静载偏于不安全。





5、分不清哪些楼梯应按防爆楼梯设计。有的设计对于作为主要出入口的室外楼梯出入口内楼梯踏步,平台等构件未按防爆楼梯设计;有的设计则将所有室内次要出入口楼梯也按防爆楼梯设计。
1、规范4.1.3规定,防空地下室应按常规武器或核武器爆炸动荷载作用设计;
规范4.1.5规定,防空地下室在常规武器或核武器爆炸动荷载作用下,其动力分析采用等效静载法;
规范4.7.2规定,常规武器作用下顶板、外墙及底板的等效静载取值;
规范4.8.2规定,核武器作用下顶板、外墙、底板及通道等等效静载取值;
(表4.8.5规定,当基础为条基或独立基础时,核6级防水板可取25KN/
2、规范4.7.5规定,常规武器作用在室外出入口门框墙上的等效静载标准值按表4.7.5-1选取;
规范4.7.6规定,常规武器作用在室外出入口通道内临空墙上的等效静载标准值应按表4.7.6选取。以上等效静载标准值一般情况下要大于核武器作用下的等效静载标准值。
(对室内出入口当最小水平距离大于5M时,其门框墙、临空墙可不计入常规武器作用)
3、规范4.7.8条规定,两个防护单元之间隔墙及防空地下室与普通地下室相邻隔墙可不计入常规武器地面爆炸产生的等效静载;
规范4.8.9条规定,甲类防空地下室两个防护单元之间隔墙、门框墙上的等效静载标准值,可选用表4.8.9-14.8.9-2数值。
规范4.8.9条表4.8.9-2中明确规范了6级与普通地下室相邻隔墙上的等效静载标准值。
4、规范4.7.10规定,当主要出入口采用楼梯式出入口时,作用在楼梯踏步及休息平台上的常规武器作用下的等效静载标准值,6级室外口取50KN/㎡,主要出入口为室内口,其水平距离小于5M时,取40KN/㎡,大于5M时,可不计入。
规范4.8.11规定,室外楼梯出入口,在核武器作用下的等效静载标准值6级取60/30KN/㎡。
5、规范4.7.10规定,主要出入口为室外楼梯出入口时,作用在出入口内楼梯踏步与休息平台上的常规武器爆炸动荷载应按构件正面受荷计算。
规范4.8.11规定,战时主要出入口采用室外楼梯出入口时,作用在出入口内楼梯踏步与休息平台上的核爆动荷载应按构件正面和反面不同时受力分别计算。
规范4.8.17规定,3.3.2条将室内出入口用做主要出入口时,作用在防空地下室至首层地面的楼梯踏步及休息平台上的核爆炸等效静载标准值可按规范4.8.11条确定。
规范4.5.9规定,防空地下室战时非主要出入口,除临空墙外,其它与防空地下室无关的墙、楼梯踏步和休息平台等均不考虑核武器爆炸动荷载作用。
204:临空墙、门框墙等定位问题


1、临空墙无平面定位图。这个问题比较普遍,有的未明确标注,有的虽已标注,但不确切,还有的未按不同部位、不同受荷区别对待。
2、不同部位防护密闭门框未按其相应荷载计算。




3、防护密闭隔墙无平面定位。也未按不同部位的防护密闭墙选取其相应等效静载确定配筋大样。

4、密闭墙结构平面不到位。在人防层墙体布置平面中,除了临空墙、门框墙及防护隔墙外,对清洁区与染毒区之间的密闭墙均未明确标注。
5、临空墙上留洞,无转换措施,常见一些设计中,在临空墙上设有连梁,却未标注平战转换措施。
1、规范4.7.6条规定,常规武器作用下,室外出入口通道内的临空墙上等效静载标准值按表4.7.6选用;
规范4.8.8条规定,核武器作用下,临空墙的等效静载标准值按表4.8.8选用;
不同部位的临空墙,其上作用的等效静载不同,设计时应明确其平面位置及配筋大样。
2、规范4.7.5条规定,常规武器作用下,直接作用在门框墙上的等效静载标准值,可按表4.7.5-1采用。
规范4.8.7条规定,在核武器爆炸作用下,直接作用在门框墙上的等效静载标准值,可按表4.8.7 条确定。
以上表中可见,在不同武器作用下,不同部位的门框墙上等效静载显然不同,设计应明确其平面位置及相应配筋。
3、规范3.2.9条规定,相邻防护单元之间应设置防护密闭墙,防护密闭隔墙应为整体浇筑的钢筋砼墙。其隔墙、门框墙上水平等效静载标准值一般按表4.8.9-1取值。
防空地下室与普通地下室相邻的防护密闭墙上等效静载标准值应按表4.8.9-2规定确定。常规武器作用下应按规范4.7.8条执行。
4、规范3.2.13条规定,在染毒区与清洁区之间应设置整体浇筑的钢筋砼密闭墙。在结构平面中,应标明防毒通道、密闭通道、简易洗消间以及滤毒室等与清洁区相邻密闭墙的定位与配筋。

5、规范4.1.7条规定,对乙类防空地下室和核5级、核6级、核6B级甲类防空地下室结构,当采用平战转换设计时,应通过临战时实施平战转换达到战时防护要求。
205:结构构造要求
205-1结构构件最小厚度要求
1、防护密闭门门框墙厚(含用防护密闭门封堵的平时出入口门框墙厚度)小于300
2、密闭门门框墙厚小于250
3、临空墙厚小于250
规范4.11.3条规定,防空地下室结构构件最小厚度应符合表4.11.3规定:
1、防护密闭门门框墙厚≮300

2、密闭门门框墙厚≮250
3、临空墙厚≮250
205-2纵向受力钢筋最小配筋率
多数设计,作为人防受力构件的剪力墙、门框墙等结构构件纵向受力钢筋不满足最小配筋率要求。规范4.11.7
规定,承受动荷载的钢筋砼结构构件,纵向受力钢筋的配筋百分率,不应小于表4.11.7规定的数值。
205-3纵向受力筋的锚固长
1、防护密闭墙等钢筋砼墙体连接无锚固大样。
2、墙与顶、底板连接处无锚固详图。
3、门框墙水平方向受力筋,上挡墙伸入顶板内的竖向受力筋都不满足锚固长要求。
人防受力构件纵向受力钢筋锚固长,应符合规范4.11.6条规定及标准图集构造大样要求。
1、钢筋砼墙体连接处受力筋锚固构造详04FG02-P136
2、内、外墙与顶、底板连接处受力筋锚固详04FG02-P137
3、门框墙受力筋锚固详04FG02-P44
205-4板、墙内拉结筋的设置
1、拉结筋间距大于@500X500
2、上、下层(内、外)主筋间距不协调,无法加拉结钢筋
3、拉结筋间距与主筋间距不协调
规范4.11.11条规定,双面配筋的钢筋砼板、墙应设置梅花形排列的拉结钢筋。其配筋形式及构造,详图4.11.11
标准图集04FG02-P136给出了拉结筋布置示意图。
206:结构构件配筋大样图的选用
206-1防护密闭门框墙
1、单扇防护密闭门门框墙选用标准图不完整。


1-1洞边门框墙悬臂较大时,未采取加柱措施。

1-2门框墙上挡墙配筋选图中,未按h2与门洞宽的不同比值准确选图。
2、双扇防护密闭门框墙配筋选图不确切。

3、防护密闭门框墙配筋未标注主筋锚固长。
1、单扇防护密闭门门框墙配筋首选04FG02-P9—门框墙配筋图例。门框墙配筋一般可根据a1a2尺寸和MK选用04FG02-P24(6级Ⅰ型)04FG02-P26(6级Ⅱ型) 适用条件是a1a21000
1-1规范4.10.12规定,当门框墙洞边墙悬挑(a1a2)大于1/2该墙边边长时,宜在洞边设柱。
1-2门框墙上挡墙当h2≤门洞宽/2,选04FG02-P25P27,并注明h2=?
h2大于门洞宽/2时,应选04FG02-P28P35P36P39
2、双扇防护密闭门门框墙配筋应选04FG02-P40P41P42。适用范围:a1=450~600
h2=500
h1=150
门洞尺寸由2020~4025
3、防护密闭门门框墙配筋锚固构造选04FG02-P44
206-2临空墙配筋选图
临空墙配筋选图不到位。
不标注临空墙高H,不按墙高度H选择具体配筋大样;
不标注等效静载取值。
临空墙配筋大样首选04FG02-P46,并注Hq选取相应大样。适用条件:H28002800H4000
6
q=110130160KN/
206-3防护单元之间防护隔墙配筋
配筋选图未区分顶板与墙之间的厚度关系当顶板厚度≥防护墙厚度时应选1型,按四边嵌固计算。当顶板厚度小于防护墙厚度时应选Ⅱ型,按三边固定一边铰接计算。
206-4防倒塌棚架配筋图
1、等效静载取值错误。


2、一般在选图中未标注有关尺寸,或选图不到位。




1、规范4.8.10规定:甲类防空地下室室外开敞式防倒塌棚架由空气冲击波动压产生的水平等效静荷载标准值及由房屋倒塌产生的垂直等效静荷载标准值可按表4.8.10采用,六级人防为15/50KN/㎡。
2、室外出入口防倒塌棚架配筋标准图
1)独立式(单跑楼梯)防倒塌棚架配筋图可选04FG02-P100101
2)附壁式(单跑楼梯)防倒塌棚架配筋图选04FG-P102103
3)独立式(双跑楼梯)防倒塌棚架配筋图可选04FG02-P104-P107
4)坡道式单车道车辆室外出入口防倒塌棚架配筋图可选04FG02-P108P109
5)坡道式双车道车辆室外出入口防倒塌棚架配筋图可选04FG02-P110P111
6)防侧塌挑檐配筋图可选04FG02-P112
206-5防爆楼梯配筋图
1、等效静载标准值取值不当。


2、配筋图截面厚度不够,配筋偏小。
1、规范4.7.10条规定,作用在主要出入口楼梯与休息平台上的常规武器爆炸动荷载正面受荷6级可取50KN/㎡,规范4.8.11条规定在核武器作用下,战时室外主要出入口楼梯踏步与休息平台上的等效静载标准值,6级可取60/30KN/㎡
2、板式楼梯配筋可选04FG02-P117P118P119TL可选P120P121
梁式楼梯配筋可选04FG02-P122P123TL可选P124P125


[ 本帖最后由 qingyun 于 2007-8-16 14:25 编辑 ]

回答|共 1 个

qingyun

qingyun 发表于 2007-8-16 14:24:16 | 显示全部楼层

206-6自行车坡道配筋图
一般配筋量均偏小。自行车库室外出入口坡道配筋可选04FG-02-P126
206-7连通口配筋图                          
一般不重视选用标准图。抗力、防毒要求相同的人防工程相连的通道口,配筋大样,可选04FG02-P128
206-8构件连接构造配筋
1、内、外墙与顶、底板的连接构造一般均未标注。
2、钢筋砼墙体连接构造均无表示。
3、门框墙与墙体配筋构造不到位。
1、内、外墙与顶、底板的连接构造应选04FG02-P137
2、钢筋砼墙体连接配筋构造应选04FG02-P136
3、门框墙与墙体配筋锚固构造应选04FG02-P44
206-9通风竖井,采光窗井配筋
详§106-1及§105-4
206-10消波系统配筋
1、扩散室配筋无大样,或以剪力墙代之。
活门门框墙配筋选图不完整。
1、扩散室配筋大样应选04FG03-P8
防爆波活门门框墙配筋应选04FG03-P7,并标注待定尺寸ABhb
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

郑重声明:本站属技术交流,非赢利性网站。
本站言论纯属发表者个人意见,与“建筑在线”立场无关。
涉及政治言论一律删除,请所有会员注意. 本站资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者。
本站所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除
本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权
请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!