老岩沟大桥上部结构施工组织设计方案

工程概述
(1)        构造形成:
     本桥跨越一深沟槽,桥梁的起讫点号K104+934.98~K105+074.02,桥梁中心桩号为K105+030.00,交角为90°,全长139.04M。
本桥位于直线段内,桥面纵坡-3%,桥面横坡为-2%,无超高。                     
  1,上部构造:
本桥上部构造采用4-30M预应力钢筋混凝土T梁,预应力混凝土强度等级为C50,全桥共分4孔。桥面宽度:2X(净11.00+2X0.5)米。预应力T梁预制梁长为29.9米,预制梁高为1.8米,横断面上布置为12片,全桥共有48片。桥面铺装采用10cm厚的C30防水混凝土和9cm厚的沥青混凝土,共厚19cm,在沥青混凝土铺装之前,应在水泥混凝土铺装上均匀撒布FTY-I型防水剂。本桥4孔一联,除两桥台设置滑板球冠支座,其余均设置普通球冠支座;墩顶设置桥面连续,两桥台处设置仿毛勒80型伸缩缝。
2,下部构造:
下部结构采用柱式墩,墩高20.323m~27.457m(左幅,右幅)。墩帽及挡块为现浇C30混凝土;墩柱为现浇C30混凝土;系梁为C30混凝土;扩大基础为C25混凝土;台帽及挡块为现浇C30混凝土;台后设置8米长桥头搭扳,C15片石混凝土基础,台内填充料为砂卵石或片石。
3,附属工程
支座垫石为C40混凝土,U台台后排水采用大片石,碎石,粘土,编织布处理。
以上桥梁结构附图:桥型布置图,预应力T梁一般构造图,桥墩一般构造图,桥台一般构造图(略)。
(二)设计标准:
1.        设计荷载:汽车—超20级,2.        挂车—120级。
3.        地震4.        烈度:按7度设防。
(三)主要工程数量:
上部结构混凝土总量:1553M3,钢材:298T。其详见主要工程数一览表。
(四)气象,水文,地质和地形简况:
1.气象:属亚热带温暖湿润季风气候区,雨量充沛,具有冬暖春早,夏热秋多绵雨的特点,平均气温16°~18°C,一月最低5~7°C,七,八月份26~29°C,极端最低气温-5.3°C,最高气温带3、5月份,多年平均其中5、9月份最高占14.3%~14.5%,冬季普遍少雨,其中12月至次年2月仅占5%,平均月降雨量都在于5mm以下,比较有利于施工
2.水文:
HCO3—,SO4Ca2+Na+型,PH值呈偏弱碱性,对砼无侵蚀性。
3.地质:有第四系的坡残积层(Q4eI+dI)和侏罗系中统上沙溪
组的砂岩(J2S-Ss)与泥岩(J2S_MS)。
4.地形:属红层丘陵地貌,海拔标高315—450米,沟谷切割深度5—20米。
(五)施工工期:上部结构从5初月至9月底完成,6月底左半幅试通车。
(六)其它:本桥结构虽然简单,但地处较深沟谷,造成桥墩较高,需搭设高架,施工作业增加一定难度,重点在上部构造的预应力T型梁预制和安装工作上。
        二,施工准备工作安排
下部施工时生产生活临建设施已安排准备好。预制场地平整,临时道路畅通。T梁混凝土拌和及养生用水采取水泵供给,水源为K104+865.00处左面的一水塘,约储水量为1000m3,采取二次水泵供水在临时储水池中。供电系统由专用的150KVA变压器一台供给。
三,施工方法和工艺技术方案
一)、施工顺序:




二)、预应力T梁预制场布置
根据现场较狭窄的实际情况,预应力混凝土T梁的预制和存放场地采延伸式预制场,即在4#桥台后路基上进行预制然后移梁就位。预制场长120m,按24m设。路堑设计开挖宽28m,预制场靠线路左侧布置,右侧留运输道宽不小于4m,引道位置沿桥轴线将预制底座,存梁场,砂石料堆场和拌和站一字排列。并设置塔吊作为场内垂直,水平运输T梁的模板,混凝土等工具。路基碾压密实后每片梁设与梁底宽40cm相同的C20砼底座,底座高30cm,底座设放大基础,基础宽60cm,厚20cm。底座按预应力T梁的张拉设计,中间低于两端30mm,即起负拱30mm。负拱不得成折线形,应按抛物线或分段折线设置。经力学计算如上设计的底座能满足承载力要求。为减少T梁的横移工作量和方便运梁、架梁,底座及硬化地带靠右侧横向布置3匹,间距4m共12米。左侧设存梁场。纵向前期布置2联,占路基长80米。从4#台向长寿方向预留50m作架桥机组装场地。详见预制场平面布置图。
三)、预应力T梁后张法制作技术要求
1、模板:
底模使用3mm厚的薄钢板平铺。侧模使用专用定型钢模板,共加工2套中梁,0.5套边梁。端头模板使用专门加工的钢模板。横隔板用钢模板与侧面钢模板形成整体。模板截面尺寸与长度要准确;模板面要平直,;转角要光滑,焊缝要平顺;模扇间连接螺栓孔的配合要准确,在组装模扇时,相对位置要准确,焊缝要平顺;端模,底模要平正,预应力筋预留孔的位置要准确。
    T梁模板上下设2道Ф16拉杆,纵向间距1m,在翼板下50cm处再设置Ф12拉杆,纵向间距0.8m。外模上挂功率为1.5 KW的附着式振动器,振动器单侧间距2.0米,两侧上下交错布置。模板的拆安吊装使用塔吊,底模按照计算所需的预拱度按照抛物线分配法起负拱。