2回答

0收藏

保温工程施工要求

 

工程问答 工程问答 712 人阅读 | 2 人回复 | 2012-07-24

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
共享下不同的保温构造做法~~~
聚氨酯保温板其施工工艺有所不同。涂抹类保温施工类同于抹灰工程施工; 板类保温,根据构造做法不同,其施工工艺有所差异,现就外墙外贴聚苯板施工介绍如下: 施工工艺:基层处理—聚苯板施工—保护层施工—饰面层施工 0基层要求基层埔体应平整坚实,不得有开裂、起皮、起砂现象;不能有突出物,墙 面不能有影响黏结的污染物,墙面应清洁、干净。
2〉聚苹板施工聚苯板与墒体的连接可采用胶黏剂粘貼和胶黏剂粘貼辅以锚栓固 定两种方式。
胶黏剂的施涂方法有满貼法、框点法和条貼法三种。满貼法即黏结层由15 1010厚黏 结型胶粉聚苯颗粒保温浆料抹于墙体表面,再粘贴已开好槽并涂刷界面剂的聚苯板;聚苯 板间留10 01!!1宽的拼缝,用黏结保温浆料处理;聚苯板表面用10 ^厚的黏结型胶粉聚 苯颗粒保温浆料找平。框点法,即罘苯板四周80 0.01宽抹黏结剂,中间为梅花形点黏结 剂。当基层堆体平整度良好时,可采用条黏法,条黏法即在聚苯板四周与中间涂抹条状胶 黏剂。
框点法、条黏法的涂胶面积应大于4096,且胶黏剂应涂刷在聚苯板上,不应涂刷在基 层墙体及聚苯板侧边上。聚苯板粘貼时,相邻板应保持齐平,板缝应挤紧,板间缝隙不得 大于2 !!!如。板间缝隙大于2 !!时,应用聚苯板条将缝隙塞满,板条不得黏接。 黏结聚苯板的胶黏剂初凝后,钻孔并进行锚栓的安装。
3〉保护层施工聚苯板粘貼牢固后(至少24 10,方可进行保护层的施工。保护层为 聚合物抗裂砂浆,内嵌埋耐碱涂塑玻纤网格布;保护层的施涂方法同一般抹灰;保护层施 工以前,应在洞口四角部位铺贴附加耐碱涂塑玻纤网格布。
4】饰面层施工同一般涂料工程。
具体信息请看http://www.shpuen.com/

回答|共 2 个

寸易

寸易 发表于 2012-7-27 15:50:59 | 显示全部楼层

上海欧墅节能科技有限公司生产的泡沫玻璃

泰恒机械

泰恒机械 发表于 2012-8-1 14:09:14 | 显示全部楼层

本帖最后由 泰恒机械 于 2012-8-1 14:12 编辑

看看 支持下
水泥发泡机 http://www.taihengjc.com
硫化锰 http://www.canajon.cn
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

郑重声明:本站属技术交流,非赢利性网站。
本站言论纯属发表者个人意见,与“建筑在线”立场无关。
涉及政治言论一律删除,请所有会员注意. 本站资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者。
本站所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除
本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权
请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!