《建设工程技术与计量》课本浓缩精华 1. 建筑物按使用性质划分:生产性建筑;非生产性建筑——民用建筑; 2. 生产性建筑包括工业建筑;农业建筑 3. 工业建筑的分类:按厂房层数分单层厂房、多层厂房、混合层资厂房;按工业建筑用途分生产厂房、生产辅助厂房、动力厂房、仓储建筑、运输用建筑、其他建筑;厂房跨度的数量和方向分单跨厂房、多跨厂房、纵横相交厂房;按厂房跨度尺寸分小跨度(小于等于12米)、大跨度(15-36米单层工业厂房),其中15-30米以钢筋砼结构为主,36及以上以钢结构为主;按车间生产状况分冷加工车间、热加工车间、恒温湿车间、洁净车间、其他特种状况车间; 4. 单层工业厂房的结构组成一般分为两种,墙体承重结构和骨架承重结构;厂房的骨架由下列构件组成,墙体仅起围护结构:屋盖结构;吊车梁;柱子;基础;外墙围护系统;支撑系统; 5. 民用建筑分类,按建筑物的规模与数量分:大量性建筑;大型性建筑;按建筑物的层数和高度分:低层建筑:1-3层;多层建筑4-6层;中高层建筑:7-9层;高层建筑:10层及10层以上或高度超28米的建筑;超高层建筑:100以上的建筑物;按主要承重结构分类:木结构;砖木结构;砖混结构;钢筋混凝土结构;钢结构;按结构的承重方式分:墙承重结构、骨架承重结构;内骨架承重结构;空间结构;按施工方法分:现浇、现砌式;部分现砌、部分装配式;部分现浇、部分装配式;全装配式; 6. 民用建筑的构造组成一般都由基础、墙与柱、楼地面、楼梯、屋顶和门窗六大部分组成; 7. 门窗是房屋围护结构的一部分;内墙起分隔、组成房间、隔声作用; 8. 地基与基础的关系:基础是建筑物的地下部分,是墙、柱等上部结构的地下延伸,是建筑物的一个组成部分,它承受建筑物的荷载,并将其传给地基。地基是指基础以下的土层,承受由基础传来的建筑物荷载,并将其传给地基。地基是指基础以下的土层,承受由基础传来的建筑物荷载,地基不是建筑物的组成部分; 9. 地基分为天然地基和人工地基两大类;人工地基处理方法有:压实法;换土法;化学处理法;打桩法; 10. 基础按受力特点及材料性能可分为刚性基础和柔性基础;按构造的方式分为条形基础、独立基础、片筏基础、箱形基础等;构造上通过限制刚性基础理论宽高比来满足刚性角的要求; 11. 刚性基础分为:砖基础;灰土基础;三合土基础;毛石基础;混凝土基础;毛石混凝土基础;柔性基础指钢筋混凝土基础,断面可做成锥形,最薄处不小于200mm;也可做成阶梯形,每踏步高300-500mm; 12. 按基础构造形式分类分为独立基础、条形基础、柱下十字交叉基础、片筏基础、箱形基础; 13. 从室外设计地坪至基础底面的垂直距离称为基础的埋深;建筑物上部荷载的大小,地基土质的好坏,地下水位的高低,土壤冰冻的深度以及新旧建筑物的相邻交接等,都影响基础的埋深;埋深大于4米的称为深基础,小于等于4米的为浅基础;基础埋深应在保证安全的情况下,尽量浅埋,但不应小于0.5米;基础顶面底于设计地面100mm以上; 14. 地下室按功能可分为普通地下室和人防地下室两种;按形式可把地下室分为全地下室和半地下室;按材料可把地下室分为砖混结构地下室和混凝土结构地下室; 15. 地下室防潮:当地下室位于常年地下水位以上时,地下室需做防潮处理,其构造要求是墙体要用水泥砂浆砌筑,灰缝保满;在墙外侧设垂直防潮层,其具体做法是:先在墙外抹水泥砂浆,再涂一道冷底子没和两道热沥青,然后在防潮层外侧填土500宽;地下室所有墙体必须设两道水平防潮层,一道设地地下室地坪附近,另一道设散水以上150-200mm的位置;地下室地面主要借助混凝土材料的憎水性能来防潮,当地下室防潮要求较高时,地层应做防潮处理,一般在垫层与地面面层之间,并与墙身水平防潮层在同一水平面上; 16. 地下室可用卷材防水也可用加防水剂的钢筋混凝土来防水;卷材防水铺在砼垫层上; 17. 墙在建筑物中主要起承重、围护及分隔作用;根据墙在建筑物中的位置,可分为内墙、外墙、横墙和纵墙;按受力不同,墙可分为承重和非承重墙;建筑物内部只起分隔作用的非承重称隔墙;按材料可分砖墙、石墙、土墙、混凝土以及各种天然的、人工地墙体;按构造方式不同,又分为实体墙、空体墙和组合墙三种类型;墙体材料选取择要贯彻“因地制宜,就地取材”的方针,力求降低造价; 18. 普通砖是指孔洞率小于15%的砖,空心砖是指孔洞率大于等于15%的砖;标准砖尺寸:240*115*53;空心砖尺寸,一种是符合现行模数制:90*90*190;90*190*190一种是符合普通砖模数:240*115*90,240*180*115;砖的强度分为:MU7.5;MU10; MU15; MU20; MU30五级; 19. 砂浆按其成分分为水泥砂浆、石灰砂浆、混合砂浆等;水泥砂浆属水硬性材料,石灰砂解剖学属气硬性材料;砂浆强度等级分为M0.4;M1;M2.5;M5;M10;M15 20. 砖墙的组砌遵循内外搭接、上下错缝的原则(上下错缝不小于60),避免出现垂直通缝; 21. 实心砖砌的组砌方式有:一顺一丁式、多顺一丁式、十字式、全顺式、两平一侧式18; 22. 空心砖的组砌方式分有眠和无眠两种,其中有眠空心砖墙有:一斗一眠、二斗一眠、三斗一眠; 23. 在墙身中设置防潮层的作用是防止土壤中的水分沿基础墙上升和勒脚部位的地面水影响墙身;它的作用是提高建筑物的耐久性,保持室内干燥卫生,防潮层设室内地坪以下60mm处;当室内墙体内侧地坪不等高时,在每侧地表下60mm处,防潮层分别设置; 24. 勒脚的作用是防止地面水、屋檐水对墙面的侵蚀,从而保护墙面,保证室内干燥; 25. 在建筑物四周设置明沟适应于降水量大于900mm的地区,散水适应于降水量小于900mm的地区,宽度一般为600-1000mm;坡度3%-5%; 26. 圈梁是沿外墙、内纵墙和主要横墙设置的处于同一水平内的连续封闭梁。它可以提高建筑物的空间刚度和整体性,增加墙体稳定,减少由于地基不均匀沉降而引起的墙体开裂,并防止较大振动荷载对建筑物的影响;圈梁分钢筋混凝土圈梁和钢筋砖圈梁两种; 27. 钢筋混凝土圈梁宽度一般同墙厚,对墙厚较大的墙体可做到墙厚的2/3,高度不小于120mm,常见的尺寸180、240mm。当遇门窗洞口断开时搭接长度不小于1米;具应大于两梁高差的2倍; 28. 构造柱竖向加强墙体连接,与圈梁一起构成空间骨架,提高了建筑物的整体刚度和墙体延性,约束墙体裂缝的开展,从面提高建筑物承受地震的能力; 29. 变形缝包括伸缩缝、沉降缝和防震缝,它的作用是保证房屋在温度变化、基础不均匀沉降或地震时能有一些伸缩,以防止墙体开裂,结构破坏; 30. 伸缩缝主要作用是防止房屋因气温变化而产生裂缝。其做法为:沿建筑物长度方赂每隔一定距离预留缝隙,将建造物从屋顶、墙体、楼层等地面以上构件全部断开,基础因受温度变化下,不必断开。伸缩缝隙宽度20-30mm,缝内应填保温材料; 31. 当房屋相邻部分的高度、荷载和结构形式差别很大而地基又较弱时,房屋有可能产生不均匀沉降,致使某些薄弱部位开裂,沉降缝基础也要断开;宽度按房屋层数定:二、三层时可取50-80mm;四、五层时可取80-120mm;五层以上不应小于120mm; 32. 地震区设计多层砖混结构房屋,为防止地震破坏,应用防震缝将房屋分成若干形体简单,结构刚度均匀的独立部分。防震缝一般从基础顶面开始,沿房屋全高设置; 33. 烟道与通风道构造基本相同,主要不同之处是烟道口靠墙下部,距楼地面600-1000mm;通风道道口靠墙上方,离楼板底约300mm; 34. 加气混凝土砌块墙沼无切实有效措施,不得在建筑物±0.000以下,或长期浸水;干湿交替部位,受化学侵蚀的环境,制品表面经常处于80C以上高温环境;规格有:600*250mm;600*300mm;600*200mm三种;加气砼外墙墙板有规格宽度600mm一种; 35. 加气混凝土墙板的布置,按建筑物结构构造特点采用三种形式:横向布置墙板、竖向布置墙板和拼装大板; 36. 现浇钢筋混凝土墙身的施工工艺主要有大模板、滑升模板、小钢模板三种,基墙身构造基本相同,内保温的外墙由现浇混凝土主体结构、空气层、保温层、内面层组成; 37. 装配式外墙以框架网格为单元进行划分,可以组成三种体系,即水平划分的横条板休系,垂直划分的竖条板体系和一个网格为一块墙板的整间板体系,三种体系可以用于同一幢建筑; 38. 隔墙是分隔室内空间的非承重构件,隔墙类型很多可分为轻骨架隔墙、块材隔墙、板材隔墙三大类; 39. 由柱、纵梁、横梁组成的框架来支承屋顶与楼板荷载的结构,叫框架结构;由框架、墙板和楼板组成的建筑叫框架板材建筑。框架建筑的基本特征是由柱、梁或楼板承重,墙板仅起围护和分隔空韶山的构件,框架中间的墙叫填充墙,不承重,由轻型墙板作为围护与分隔构件的叫框架轻板建筑; 40. 框架的类型按所用材料分为钢框架和钢筋混凝土框架。前者自重轻,施工速度快;后者防水性能好,造价较低;钢筋混凝土纯框架,一般不宜超过10层;框剪结构可用于10-25层;更高的建筑采用钢框架比较适宜; 41. 框架按主要构件组成再分为四种类型:板柱框架系统;梁板柱框架系统;剪力墙框架系统;框架—筒体结构 42. 楼板按结构所采用的材料不同,可分为木楼板、砖拱楼板、钢筋混凝土楼板以及压型钢板与钢梁组合的楼板等多种形式;木楼板具有自重轻、表面温暖、构造简单等优点,但不耐火、隔声,具耐久性差;砖拱楼板可以节省钢材、水泥和木材,曾在缺乏金刚材、水泥的地方采用过;钢筋混凝土楼板具有强度高,刚度好、耐久、防火,且具有良好的可塑性,便于机械化施工等特点; 43. 钢筋混凝土楼板按施工方式的不同可以分为现浇整体式、预制装配式和装配整体式楼板 44. 现浇钢筋混凝土楼板主要分为板式、梁板式、井字形密肋式、无梁式四种; 45. 板式楼板可分为单向板、双向板、悬挑板几种;单项板(长短边比值大于或等于3,四边支承)仅短边受力;双向板(长短边比值小于2,四边支承)是双向受力,按双向配置受力钢筋。长短边比值大于或等于2,小于3时,一般按双向板设计;悬挑板只有一这支承,受力负筋摆在板上方,分布钢筋摆在板下方,板厚为挑长的1/35,具根部不小于80厚; 46. 梁板式肋形楼板由主梁、次梁、板组成;它具有传力线路明确、受力合理的特点。经济跨度5-8米;次梁与主梁垂直,燕把荷载传递给主梁;梁和板搁置在墙上,应满足规范规定的搁 置长度:板的搁置长度不小于120,梁在墙上的搁置长度与梁高有关,梁高小于或等于500,搁置长度不小于180mm;梁高大于500mm搁置长度不小于240mm;通常次梁搁置长度240mm,主梁搁置长度为370mm; 47. 井字型肋型楼板没有主梁,都是次梁,肋间跨度较小,只有1.5-3米,当房屋跨度在10米以内时,采用这种楼板; 48. 无梁楼板跨度不小于6米,板厚通常不小于120米; 49. 预制钢筋混凝土板的类型:实心平板;槽型板;空心板;空心板经济跨度2.4-4.2米; 50. 板在墙上必须有足够的搁置长度,一般不宜小于100mm, 51. 板的侧缝有V型缝、U型缝、凹槽型缝三种形式;当缝宽在60mm以内时调整板缝贡度;当缝宽60-120mm时,可沿墙边挑两皮砖解决;当缝宽超过200mm时,则重新选择板的规格; 52. 地面主要由面层、垫层和基层三部分组成; 53. 阳台主要由阳台板与栏杆扶手组成;阳台板是承重结构,栏杆扶手是围护结构,阳台按其与外墙的相对位置分为挑阳台、凹阳台、半凹阳台、转角阳台:阳台的承重结构支承方式有墙承式、悬挑式等;一般悬挑长度为1.0-1.5米,以1.2米左右最常见;阳台挑板式一般不宜过1.2米;阳台栏杆的形式可分为空花栏杆、实心栏杆;混合栏杆; 54. 雨蓬的悬挑长度一般为0.9-1.5米,按结构形式不同,雨蓬有板式和梁板式两种;板式雨蓬根部厚度不小于70mm,板端部厚度不小于50mm; 55. 建筑空间的竖向交通联系,主要依靠楼梯、电梯、自动扶梯、台阶、坡道以及爬梯等设施进行;其中楼梯作为竖向交通和人员紧急疏散的主要交通设施,使用最为广泛; 56. 楼梯一般由梯段、平台、栏杆与扶手三部分组成;楼梯的踏步步数一般不宜超过18级,且一般不宜少于3级; 57. 楼梯按所在的位置可分为室外楼梯与室内楼梯;按使用性质,楼梯可分为主要楼梯、辅助楼梯、疏散楼梯、消防楼梯等几种;按所用材料可分为木楼梯、钢楼梯、钢筋砼楼梯;按形式可分为直跑式、双跑式、双分式、双合式、三跑式、四跑式、曲尺式;螺旋式、圆弧形、桥式、交叉式等数种; 58. 钢筋混凝土楼梯按施工方法不同,主要有现浇整体式和预制装配式两类; 59. 预制装配式金钢筋混凝土楼梯大致可分为:小型构件装配式、中型构件装配式、大型构件装配式 60. 小型构件装配式可分为:悬挑式楼梯、墙承式楼梯、梁承式楼梯; 61. 楼梯的栏杆、栏板是楼梯的安全防护设施,它既有安全防护作用,又有装饰作用,栏杆与梯段的连接方式有:预埋铁件焊接、预留孔洞插接、螺栓连接; 62. 室外台阶一般包括踏步和平台两部分,通常踏步高度为100-150mm,宽度为300-400mm,台阶一般由面层、垫层及基层组成; 63. 一般门的构造主要由门樘和门扇两部分组成,门樘又称门框,由上槛、中槛和边框等组成,多扇门还有中竖框;门扇由上冒头、中冒头、下冒头和边梃等组成;窗主要由窗樘与窗扇组成;窗由上冒头、中冒头、下冒头和边梃等组成。窗框的安装方式有立口和塞口两种;窗框的位置有窗框内平、窗框居中、窗框外平三种情况; 64. 平开木门的构造:门框、门扇组成;门扇有:镶板门、拼板门、夹板门、百叶门组成; 65. 屋顶的作用有两点:围护作用;承重作用;屋顶主要由屋面面层、承重结构层、保温层、顶棚等几个部分组成; 66. 屋顶有平屋顶、坡屋顶和曲面屋顶;平屋顶指屋面坡度在10%以下的屋顶;坡屋顶是指屋面坡度在10%以上的屋顶; 67. 平屋顶设置不小于1%的排水坡度,形成这种坡度的方式有材料找坡和结构找坡;平屋顶排水分为有组织排水先组织排水两种方式;屋面落水管布置,屋面落水管的布置与屋面集水面积大小、每小时最大降雨量、排水管径等因素有关:F=438D2/H,式中F——单根落水管允许集水面积;D——落水管管径;H——每小时最大降雨量; 68. 平屋顶防水方式根据所用材料及施工方法的不同可分为两种柔性防水和刚性防水; 69. 坡屋顶屋面分平瓦屋面、波形瓦屋面、小青瓦屋面; 70. 砖挑檐一般不超过墙体厚度的1/2,且不大于240mm。每层砖挑长为60mm, 71. 常见的墙体饰面可分为抹灰类、贴面类、涂料类、裱糊类和铺钉类等; 72. 一般抹灰按质量要求分为普通抹灰、中级抹灰和高级抹灰三级; 73. 涂料按其成膜物质不同可分无机涂料和有机涂料两大类;无机涂料包括石灰浆、大白浆、水泥浆及各种无机高分子涂料等; 74. 地面按材料开式和施工方式可分为四大类,即整体浇筑地面、板块地面、卷材地面和涂料地面; 75. 整体浇筑地面按地面材料不同分为水泥砂浆地面、水磨石地面、菱苦土地面; 76. 板块地面按地面材料不同分为陶瓷板块地面、石板地面、塑料板块地面、土地面; 77. 地面卷材有软质聚氯乙烯塑料地面,油地面、橡胶地毡和地毯等; 78. 直接式顶棚装修常用的方法有以下几种:直接喷、刷涂料、抹灰装修、贴面式装修; 79. 道路可分为:公路、城市道路、厂矿道路及乡村道路;公路是连接城市、农村、厂矿和林区的道路;城市道路是城市内道路;厂矿道路是厂矿区内道路; 80. 路基是道路工程的重要组成部分,是路面的基础,是路面的支撑结构;同时与路面共同承受交通荷载的作用; 81. 路面损坏往往与排水不畅、压实度不够、温度低等因素有关; 82. 高于原地面的填方路基称为路堤,低于原地面的挖方路基称为路堑;路面底面以下80cm范围内的路基部分称为路床; 83. 路基的基本要求:路基结构物的整体必须具有足够的稳定性;路基必须具有足够的强度、刚度和水温稳定性; 84. 填方路基包括:填土路基、填石路基、砌石路基、护肩路基(高度不超2米)、护脚路基(顶宽不超1米,高度不超过5米); 85. 挖方路基包括土质挖方路基、石质挖方路基;新旧路基填方边坡连接处应开挖台阶,高速公路、一级公路,台阶宽度一般为2m; 86. 路面的结构由垫层、基层、面层组成;面层、基层、垫层是路面结构的基本层次,为了保证车轮荷载的向下扩散和传递,较下一层应比其上一层的每边宽0.25m; 87. 路拱指路面的横向断面做成中央高于两侧具有一定坡度的拱起形状,其作用是利于排水。路拱的基本形式有抛物线、屋顶线、折线或直线; 88. 高速公路、一级公路的路面排水,一般由路肩排水与中央分隔带排水组成;二级及二级以下公路的路面排水,一般由路拱坡度、路肩横坡和边沟排水组成; 89. 路面等级按面层材料组成、结构强度、路面所能承担的交通任务和使用的品质划分为高级路面、次高级路面、中级路面和低级别路面等四个等级; 90. 按照现行规范,基层可分为无机结合料稳定类和粒料类。无机结合料稳定类有:水泥稳定土、石灰稳定土、石灰工业废渣稳定土及综合稳定土;粒料类分级配型和嵌锁型,前者有级配碎石,后者有填隙碎石; 91. 路面面层的类型:沥青路面;水泥混凝土路面和其他类型路面; 92. 沥青面层分为沥青混合料、乳化沥青碎石、沥青贯入度、沥青表面处治四种类型;基中沥青混合料可分为沥青混凝土混合料和沥青碎石混合料;高速公路、一级公路沥青面层应采用沥表混凝土混合料,沥青碎石混合料仅用于过渡层及整平层;其他等级公路的沥青面层上面层,宜采用混凝土混合料铺筑; 93. 乳化沥青碎石混合料适应于三级及三级以下公路的沥青面层、二级公路的罩面层施工以及各级公路沥青路面的联结层或整平层;乳化沥表碎石混合料路面的沥青面层宜采用双层式,单层式只适宜在少雨干燥地区或半刚性基层上使用; 94. 沥青贯入式咱面是初步压实的碎石上,分层浇洒沥青,撒布嵌缝料,经压实而成的路面结构,厚度4-8cm。沥青贯入式路面适应于二级及二级以下公路; 95. 沥青表面处治适应于三级及三级以下公路; 96. 水泥混凝土路面指以水泥混凝土面板和基层组成的路面,也称为刚性路面; 97. 各级路面所具有的面层类型及其所适用的公路等级: 98. 道路主要公用设施:停车场;公共交通站点;道路照明;人行天桥和人行地道;道路交通管理设施;道路绿化; 99. 停车场的出入口,有条件时应分开设置,单向出入,出入口宽通常不得小于7.0m其进出通道中心线后退2.0处的夹角120度范围内,无障碍物; 100. 为了保证车辆在停放区内停放不致发生自重分力引起滑溜,导致交通事故,因而要求停放场的最大纵坡与通道平行方向为1%,与通道垂直方向为3%;出入通道的最大纵坡7%,一般不小于等于2%为宜; 101. 城市交通站点分为终点站、枢纽站和中间停靠站; 102. 照明标准通常用水平照度和不均匀度来表示。水平照度是指受光面为水平面的照度,照度的单位是;lx(勒克司),一个lx就是1m2照射上,均匀分布1lm(流明)的光通量; 103. 不均匀度是表示受光物体表面照度的均匀性系数,即不均匀度=最高水平照度/最低水平照度;照明标准的选取与道路等级、交通大小、路面的反光性质、路灯的悬吊方式和高度有关; 104. 在下列情况下,可考虑修地道:重要的建筑物及风景区附近;修人行天桥会破坏风景和城市美观;横跨的行人特别多的站前道路;修建人行地道比修人行天桥在工程费用和施工方法上有利;有障碍影响,修建人行天桥需显著提高桥下净空; 105. 道路交通管理设施通常包括交通标志、标线和交通信号灯等,广义概念还包括护栏、统一交通规则的其他显示设施; 106. 交通标志分为主标志和辅助标志两大类;主标志按其功能可分为警告、禁令、批示及指路标志等四种;辅助标志系附设在主标志下面,对主标志起补充说明的标志,它不得单独使用; 107. 交通标志一般安设在车辆行进方向道咱的右侧或分隔带上,通常距人行道路缘石0.3-0.5米处,其高度应保证标志牌下缘至地面高度有1.8-2.5米; 108. 普通交通信号灯按红、黄、绿或绿、黄、红自上而下或自左风吹草动右排列;竖项排列常用于路辐较窄的旧城路口; 109. 绿化对环境的改善:吸收二氧化碳,放出氧气;改变小气侯;调节湿度;降低噪声; 110. 道路绿化的类型:营造行道树;营造防护林带;营造绿化防护工程;营造风景林,美化环境; 111. 桥梁是供铁路、道路、渠道、管线、行人等跨越河流、山谷或其他交通线路等各种障碍物时所使用的承载结构;通常分上部结构和下部结构; 112. 上部结构是指桥梁结构中直接承受车辆和其他荷载,并跨越各种障碍物的结构部分,一般包括桥面构造、桥梁跨越部分的承载结构和桥梁支座; 113. 下部结构是指桥梁结构中设置在地基上用以支孺桥跨结构,将其荷载传递至地基的结构部分,一般包括桥墩、桥台及墩台基础; 114. 桥梁的分类:根据桥梁主跨所用材料,桥梁可划分为木桥、圬工桥、钢筋砼桥、预应力混凝土桥和钢桥;根据桥梁跨越障碍物,桥梁可划分跨河桥、跨海峡桥、立交桥、高架桥等;根据桥梁的用途,可将其划分为公路桥、铁路桥、公铁两用桥、人行桥、运水桥、农桥以及管道桥;根据桥梁跨径总长L和单孔跨径L0的不同,桥梁可分为特大桥(L≥500或L0≥100);大桥(L≥100或L0≥40);中桥(100>L>30或40>L0>20);小桥(30>L>8或20>L0>5);根据桥面在桥踌中的位置,桥梁可分为上承式、中承式和下承式桥;根据桥梁的结构形式,桥梁可划分为梁式桥、拱式桥、刚架桥、悬索桥和组合式桥; 115. 桥面铺装的形式:水泥混凝土铺装或沥青混凝土铺装;防水混凝土铺装;为了延长桥面铺装层的寿命,宜在上面设20mm沥青磨耗层;为了使铺装层具有足够的强度设钢丝网; 116. 桥面的纵坡,不般都做成双向纵坡,在桥中心设置曲线,纵坡一般以不超过3%为宜; 117. 桥面横坡,一般采用1.5%-3%通常是在桥面板顶面铺设混凝土三角垫层来构成; 118. 当桥面纵坡大于2%而桥长小于50米时,桥上可不设泄水管,此时可在引道两侧设置流水槽;当桥面纵坡大于2%而桥长大于50米时,就需要设置泄水管,一般顺桥长方向每隔12-15米设置一个;桥面纵坡小于2%时,泄水管就需设置更密一些,一般顺桥长方向每隔6-8米设置一个;常见泄水管有钢筋混凝土泄水管和金属泄水管两种; 119. 桥面防水层设置在桥面铺装层下面,在桥面伸缩缝处应连续铺设,不可切断;桥同纵向应铺过桥台背;截面横向两侧,则应聘伸过缘石底面从人行道与缘石砌缝里向上叠起100mm 120. 为满足路面变形的要求,通常在两梁端之间、梁端与桥台之间或桥梁的铰接位置上设置伸缩缝;要求伸缩缝在桥梁轴线的两个方向,均能自由伸缩,牢固可靠;在设置伸缩缝处,栏杆与桥面铺装都要断开; 121. 伸缩缝的类型:镀锌薄钢板伸缩缝;钢伸缩缝;橡胶伸缩缝; 122. 桥梁上的人行道宽度由行人交通量决定,可选用0.75m、1m,大于1m按0.5m倍数递增,,高为0.25-0.35,行人稀少地区可不设人行道,为保障行车安全改用安全带;安全带不小于0.25米,高为0.25-0.35的护轮安全带;人行道1%排水横坡彻向桥面; 123. 梁式桥是指其结构在垂直作用下,其支座仅产生垂地反力,而无水平推力的桥梁,梁式桥的特点是其桥跨的承载结构由梁组成,梁式桥可分为简支梁式桥、连续梁式桥、悬臂梁桥;简支梁桥的三种类型:简支板桥;肋梁式简支梁桥;箱形简支梁桥;拱式桥的特点是其桥跨的承载结构以拱圈或拱肋为主,拱式桥在竖向荷载作用下,两拱脚处不仅产生竖向反力,还产生水平反力;拱桥按其结构体系分为:简单体系拱桥;组合体系拱桥; 124. 斜拉桥是典型的悬索结构和梁式结构组合的,由主梁、拉索及索塔组成的组合结构体系;接索布置方式:辐射式;竖琴式;扇式;星式; 125. 桥梁支座将桥跨结构的支承反力传递给桥台,并保证桥跨结构在荷载作用下满路变形要求,支座按其是否允许变形可分为固定支座,单向活动支座;按其材料分为钢支座、四氯乙烯支座、橡胶支座、铅支座; 126. 桥墩类型:实体桥墩;空心桥墩;柱式桥墩;柔性墩;框架墩;基中实体桥墩分为实体重力式桥墩和实体薄壁桥墩;实体桥墩由墩帽、墩身、基础组成;大跨度墩帽厚不小于0.4;中小跨度也不小于0.3 127. 空心桥墩有两种形式,一种是上述实体重力型结构,另一种采取薄壁钢筋混凝土的空格形墩身,四周壁厚只有30cm左右; 128. 桥台分为:重力式桥台;轻型桥台;框架式桥台;组合式桥台; 129. 墩台基础分为:扩大基础;桩与管柱基础;沉井基础; 130. 单孔跨径小于5米,多孔跨径总长小于8米统称为涵洞;而圆管涵和箱涵则不论孔径大小、孔数多少,都称作涵洞; 131. 按照构造形式不同分类:涵洞可分为圆管涵、拱涵、盖板涵、箱涵等;涵洞分为明涵和暗涵;按建筑材料不同分类:涵洞可分为砖涵、石涵、混凝土涵、钢筋混凝土涵;按水力性能不同分类:无压力式涵洞、半压力式涵洞、压力式涵洞; 132. 涵洞的组成:涵洞由洞身、洞口、基础三部分和附属工程组成; 133. 涵洞的构造由洞身、洞口建筑、涵洞的基础、沉降缝、附属工程; 134. 洞身是涵洞的主要部分,它的截面形式有圆形、拱形、矩形三大类; 135. 拱涵的洞身由拱圈、侧墙和基础组成;盖板池是常用的矩形涵洞,由基础侧墙和盖板组成,跨径在1m以下的涵洞,可用石盖板;跨径较大时采用钢筋混凝土盖板; 136. 涵洞洞口建筑在洞身两侧:连接洞身与路基边坡;常用的洞口建筑菜式有端墙式、八字式、井口式;涵洞与路线斜交分为斜洞口与正洞口; 137. 涵洞的附属工程包括:锥体护坡;河床铺筑;路基边坡铺筑及人工水道等; 138. 按地下工程存在的环境及建造方式分为岩石中的地下工程和土中地下工程; 139. 岩石中的地下工程包括三种形式:一是现代城市在岩石中建设的各种地下工程;二是开发地下矿藏,石油而形成的废旧矿井空间加以改造利用而形成的地下工程;三是利用和改造天然溶洞形成的地下工程; 140. 根据建造方式分为单建式和附建式两类;单建式地下工程是指地下工程独立建在土中,在地面上没有其他建筑物;附建式地下工程是指各种建筑特的地下部分; 141. 按地下工程的开发深度分类:即浅层地下工程(地表至-10米深)、中层地下工程(-10米至-30米、深层地下工程(-30米以下); 142. 地下工程的主要特点:地下工程的无限性与制约性;地下工程建设的层次性与不可逆性;地下工程的致密性与稳定性; 143. 地下交通工程包括:地下铁路;地下公路;地下停车场; 144. 凡以电能为动力,采用轮轨运行方式的交通系统,旅行速度大于30KM/h,单项客运能力超过1万人次/h的交通系统称为城市快速轨道交通系统;它主要由地面铁路、高架铁路、地下铁路组成; 145. 铁路的优点:运输速度快,运送能力大;准点、安全;对地面无太大影响;不存在人、车混流现象,没有复杂的交通组织问题;不侵占地面空间;环境污梁小; 146. 铁路的缺点:施工条件困难、工期长、工程建设费用较地面高; 147. 真正制约地下铁路建设的因素是经济性问题,城市地下铁路建设必须考虑以下三点:城市人口;城市交通流量;城市地面、上部空间进行地铁建设的可能性; 148. 地下铁路路网的基本类型:单线式;单环式;多线式;蛛网式;棋盘式; 149. 地下铁路路网布置的基本原则:基本走向满足城市交通的需要;要充分利用城市现有道路;必须考虑城市的发展远景;应考虑技术水平和施工能力; 150. 地下公路的形式:地下越江公路;地下立交公路;地下快速公路;半地下公路; 151. 地下公路子线路与断面特点:地下公路的平面线形,一般采用直线,避免曲线;综合排水、通风等各方面要求;地下公路遂道的纵坡通常应不小于0.3%,并不代表3%; 152. 地下停车场按设置形态、利用方法、设置场所等有各种分类:公路式地下停车场、公园式地下停车场、广场式地下停车场;建筑物地下室式停车场; 153. 汽车停车场的构造基准:车道宽度,双向行驶的汽车道宽应大于5.5米,单向行驶汽车道宽采用3.5米以上;梁下有效高度,指梁底至路面的高度,在车道位置要求不低于2.3米,在停车位置应不低于2.1米;弯曲段回转半径,为使汽车在弯道顺利行驶,单向行驶的车道有效宽度应在3.5米以上,双向行驶在5.5米以上进行设计;斜道坡度,一般规定在17%以下,如出入口直接相连时,应尽可能采用缓坡,如13%-15%; 154. 市政管线工程一般包括供水、能源供应、通信和废气物的排除等四大系统;市政管线工程按性能用途、敷设方式、管线覆土深度和输送方式的不同分为若干类型; 155. 市政管线按性能与用途分为铁路、道路、给水管道、排水管沟、电力线路、电信线路、热力管道、城市垃圾输送管道、可燃和助燃气体管道等;按敷设形式分为架空架设线路;地下埋设线路;一般以管线覆土深度超过1.5米作为划分深埋和浅埋的分界线;按输送管道,承压情况可分为:压力管道;重力流管道; 156. 市政管道的布置方式与布置原则:综合考虑远景规划期发展;工程管网线路要取直,并尽可能平行于建筑红线安排;城市工程管网基本上沿街道和道路布置;一些常规的作法是:建筑特与红线之间的地带,用于敷设电缆;人行道用于敷设热力管网或通行式综合管道;分车带用于敷设自来水、污水、煤气和及照明电缆;街道宽度超过60米时,自来水和污水管道都应设在街道内两侧;在小区范围内,地下工程管网多数应走专门的地方; 157. 地下工业工程分类:地下轻工业与机械工业工程;地下能源工程;地下食品工业工程;地下电力工业工程; 158. 地下工业工程布置:遵循厂房工艺流程的基本要求;满足要求的交通运输条件;根据生产特点进行合理分区; 159. 地下厂房的总体布置方案要求:工艺流程比较简单;工艺流程有严格的顺序;工艺流程有固定的程序; 160. 地下公共建筑工程:城市地下商业建筑工程;城市地下行政办公建筑工程;城市地下文教与展览建筑工程;城市地下文娱与体育建筑; 161. 城市地下综合体的类型:新建城镇的地下综合体;与高层建筑相结合的地下综合体; 162. 我国应优先发展的地下综合体:道路交叉口型;车站型;站前广场型;副都心型;中心广场型; 163. 人防工程的类型:通信指挥工程;医疗救护工程;防空专业队工程;人员隐蔽工程;物质保障工程;干道工程; 164. 连通搞活是我国人防工程建设的特点,它包括连接干道、疏散机动干道; 165. 人防指挥工程应注意以下问题:内部功能和组成应当完备;内部布置应当紧凑;具备长时间坚持运转能力; 166. 人员隐蔽工程分为人为隐蔽所和专业队隐蔽所两大类; 167. 人员医疗救护设施宜分为三级:救护站;急救医院和中心医院; 168. 按照民用贮库储存物品的性质,分为一般性综合贮库、食品贮库、粮食和食油贮库、危险品贮库和其他类型贮库;大体上可以概括为五种类型:地下水库、包括饮用水库和工业水库;地下食品库,包括地下粮库、地下食油库、地下冷冻库和地下冷藏库等;地下能源库,包括地下化学能库、地下电能库、地下机械能库和地下热能库;地下物质库,用以存放车辆、武器、装备、军需品、商品等;地下废物库,包括地下核废料库、地下工艺废料库和和城市废物库; 169. 城市贮库布置与交通的关系:贮库最好布置在居住用地之外,离车站不远,以便把铁路支线引进贮库所在地;对小城市的贮库布置,起决定作用的是对外运输设备的位置;大城市除要考虑交通外,还要考虑市内供应线的长短问题;大库区以及批发和燃料总库,必须要考虑铁路运输。贮库不应直接沿铁路干线两面侧布置,尤其是地下部分,最好布置在生活居住区的边缘地带,同铁路干线有一定的距离; 170. 城市贮库的分布与居住区、工业区的关系:一般危险品应布置在离城10km以外的地上与地下;一般贮库都布置在城市外围;一般食品库布置的要求是:应布置在城市交通干道上,不要在居住区设置;地下贮库洞口的周围,不能设置对环境有污染的各种贮库;性质类似的食品贮库,尽量集中布置在一起;冷库的设备多、容积大,需要铁路运输、一般多设在郊区或码头附近; 171. 地下贮库建设应遵循如下技术要求:地下贮库应设置在地质条件较好的地区;靠近市中心的一般性地下贮库,出入口的设置,除满足货物的进出方便外,在建筑形式上应与周边环境相协调;布置在郊区的大型贮能库、军事用地下贮存库等,就注意对洞口的隐蔽性,多布置一些绿化用地;与城市无多大关系的转运贮库,应布置在城市的下游,以免干扰城市居民的生活;由于水运是一种最经济的运输方式,因此有条件的城市,应沿江多布置一些贮库,但应保证堤岸的工程稳定性; 172. 钢筋是土木建筑工程中使用量最大的钢材品种之一,其材质包括碳素结构和低合金高强度结构钢两大类;常用的有热轧钢筋、冷加工钢筋以及钢丝、钢铰线等; 173. 钢筋混凝土结构对钢筋的要求是机械强度较高,具有一定的塑性、韧性、冷加工性等; 174. 热轧钢筋分HPB235、HRB335、HRB400、HRB500四种牌号;各牌号钢筋也可习惯依次称作Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级、Ⅳ级钢筋;其中HPB235钢筋由碳素结构钢轧制而成,表面光圆; 175. 随钢筋级别提高,其屈服强度和极限强度逐渐增加,而其塑性逐步下降;带肋钢筋直径大小分两个系列,小直径6-25mm,大直径28-50mm; 176. 综合钢筋的强度、塑性、工艺性和经济因素,非预应力钢琴混凝土可选用HPB235、HRB335T HRB400钢筋,而预应力钢筋混凝土则宜选用HRB500、HRB400、HRB335钢筋;小直径热轧带肋钢筋是当前重点发展的品种; 177. 冷加工钢筋是在常温下对热轧钢筋进行机械加工而成,常见的品种有冷拉热轧钢筋、冷轧带肋钢筋和冷拔低碳钢丝; 178. 冷轧带肋钢筋分为CRB500、CRB650、CRB800、CRB970、CRB1170五个牌号;CRB550为普通钢筋混凝土用钢筋,其他牌号为预应力混凝土钢筋; 179. 热处理钢筋有正火、淬火、回火、和退火四种做法; 180. 预应力混凝土用钢丝分为碳素钢丝、刻痕钢丝、钢铰线 181. 抗拉性能是钢筋的主要性能,因为钢筋在大我数情况下是作为抗拉材料来使用的,表征抗拉性能的技术指标主要是屈服点(也叫屈服强度)、抗拉强度(全称抗拉极限强度)和伸长率; 182. 钢材的化学成分、组织状态、内在缺陷及环境温度等都是影响冲击韧性的重要因素; 183. 钢材的性能:抗拉性能;冷弯性能;冲击韧性;硬度;耐疲劳性;焊接性; 184. 钢筋的化学成分主要是指碳、硅、锰、硫、磷等,在不同情况下往往还需考虑氧、氮及各种合金; 185. 土木建筑工程用钢材含碳量不大于0.8%,在此范围内,随着钢中碳含量增加,强度和硬度相应提高,而塑性和韧性相应降低;碳还可显著降低钢的可焊性,增加钢的冷脆性和时效敏感性,降低抗大气锈蚀性; 186. 当硅在钢中的含量较低(小于1%)时,随着含量的加大可提高钢材的强度,而对塑性和韧性影响不明显; 187. 锰是我国低合金的主加元素,含量一般在1%-2%,它的作用主要是使强度提高;锰还能消减硫和氧引起的热脆性,使钢材的热加工性能改善; 188. 硫是很有害的元素,呈非金属硫化物夹杂物存于钢中,具有强烈的偏析作用,降低各种机械性能;硫化物造成的低熔点使钢在焊接时易于产生热裂纹,显著降低可焊性; 189. 磷为有害元素,含量提高,钢材的强度提高,塑性和韧性显著下降;特别是温度越低,对韧性和塑性的影响俞大;磷在钢中偏析作用强烈,使钢材冷脆性增大,并显著降低钢材的可焊性,但磷可提高钢的耐磨性和耐腐蚀性,在低合金中可配合其他元素作为合金元素使用; 190. 人造板材的质量主取决于木材质量、胶料质量和加工工艺等; 191. 胶合板一般是3-13的奇数,并以层数取名,生产胶合板是合理利用木材,改善木材物理力学性能的有效途径,它能获得较大辐度的板材,消除各向异性,克服木材和裂纹等缺陷的影响; 192. 硬质纤维板密度大、强度高;中密度纤维板是家具制造和室内装修的优良材料;软质纤维板表观密度小、吸声绝热性能好,可作为吸声或绝热材料使用; 193. 胶合夹心板分实心板和空心板两种;刨花板可分为:加压刨花板、砂光或刨光刨花板、饰面刨花板、单板贴面刨花板等; 194. 水泥是一种良好的矿物胶凝材料,就硬化条件而言,水泥不但能在空气中硬化,还能更好的在水中硬化,保持并继续增长其强度,故水泥是属于水硬性胶凝材料; 195. 凡由硅酸盐水泥熟料、0-5%的石灰石或粒化高炉矿渣、适量石膏磨细制成的水硬性材料,称为硅酸盐水泥;它分为两种类型:不掺混合料的Ⅰ型硅酸盐水泥,代号P·I;在硅酸盐水泥熟料粉磨时掺入不超过水泥质量5%的石灰石或粒化高温炉矿渣混合材料称为Ⅱ型硅酸盐水泥,代号P·Ⅱ; 196. 由硅酸盐水泥熟料、6%-15%的混合材料、适量石膏磨细制成的水硬性胶凝材料,称为普通硅酸盐水沁,代号P·O;掺活性混合材料时,最大掺量不得超过15%,其中允许用不超过水泥质量5%的窑灰或不超过水泥质量10%的非活性混合材料来代替;掺非活性混合材料时,最大掺量不得超过水泥质量的10%; 197. 硅酸盐水泥熟料主要矿物:硅酸三钙、硅酸二钙、铝酸三钙、铁铝酸四钙;水泥硬化是一个复杂的物理化学过程,其中包括化学反应(水化)、及物理化学作用(凝结硬化);水化是水泥产生凝结硬化的必要条件,而凝结硬化是水泥水化的结果; 198. 硅酸盐水泥及普通水泥的技术性质:细度;凝结时间;体积安定性;强度;碱含量;水化热; 199. 水泥的细度直接影响水泥的活性和强度,颗粒越细,与水反应的表面积大,水化速度快,早期强度高,但硬化收缩较大,且粉磨时能耗大,成本高; 200. 凝结时间分为初凝和终凝时间;初凝时间为水泥加水拌和起,至水泥开始失出塑性所需的时间,终凝时间从水泥加水拌和起,至水泥浆完全失出塑性开始产生强度所需的时间; 201. 硅酸盐水泥初凝时间不得早于45min;终凝时间不得迟于6.5h;水泥初凝时间不合要求,该水泥报废,终凝时间不合要求,视为不合格; 202. 安定性是指水泥在硬化过程中,体积变化是否均匀的性能,水泥安定性不良会导致构件产生膨胀性裂纹或变形,造成质量事故,引起水泥安定性不良的主要原因是熟料中游离的氧化钙或游离氧化镁过多或石膏掺量过多,安定性不合格水泥不得用于工程应废弃; 203. 水泥强度是胶砂的强度而不是净浆的强度,它是评定水泥标号的依据; 204. 水化热与水泥矿物成分、细度、掺入的外加剂品种、数量及混合量有关;水泥水化热主要在早期释放,后期逐渐减少;水化热对大体积混凝土施工不利; 205. 硅酸盐水泥、普通水泥的应用:水泥强度等级较高,主要用于结构的高强度混凝土、钢筋混凝土和预应力混凝土工程;凝结硬化较快、抗冻性好,适用于早期强度要求高、凝结快,冬期施工及严寒地区受反复冻融的工作;水泥中含有较多的氢氧化钙,抗软水侵蚀和抗化学腐蚀性差,所以不宜用于经营与流动软水接触及有水压作用的工程,也不宜用于受海水和矿物等作用的工程;因水化过程放出大量的热,故不宜且于大体积混凝土施工; 206. 在生产水泥时,为改善水泥性能,调节水泥强度,而加到水泥中的人工的或天然的矿物材料,称为水泥混合料材料。按其性能分为活性混合材料(高炉矿渣、粉煤灰、火山灰);非活性混合料(石英砂、石灰石及各种废渣,)水泥掺入混合料可以增加水泥产量、降低成本、降低强度等级、减少水化热、改善混凝土及砂浆的和易性等; 207. 定义与代号:矿渣硅酸盐水泥P·S;火山灰质硅酸盐水泥P·P;粉煤灰硅酸盐水泥P·F; 208. 硅酸盐水泥适应于块硬早强工程、配制高强度等级混凝土; 209. 普通硅酸盐水泥适应于制造地上、地下及水中的混凝土、钢筋混凝土及预应力钢筋混凝土结构,包括受反复冻融的结构;也可配制高强度等级混凝土及早期强度要求高的工程; 210. 矿渣硅酸盐水泥适应于高温车间和有耐热、耐火要求的混凝土结构;大体积混凝土施工;蒸汽养护的混凝土结构;一般地上、地下和水中混凝土结构;有抗硫酸盐侵蚀要求的一般工程; 211. 火山灰质硅酸盐水泥适应于大体积混凝土工程;有抗渗要求的工程;蒸汽养护的混凝土构件;有抗硫酸盐侵蚀要求的一般工程; 212. 粉煤类硅酸盐水泥适应于地上、地下水中及大体积混凝土工程;蒸汽养护的混凝土构件;可用于一般混凝土工程;有抗硫酸盐侵蚀要求的一般工程; 213. 铝酸盐水泥,以前称高铝水泥,也称矾土水泥;根据国标GB201规定,凡以铝酸钙为主的铝酸盐水泥熟料,磨细制成的水硬性胶凝材料称为铝酸盐水泥,代号CA;根据AL2O3含量百分数将铝酸盐水泥分为四类:CA-50、CA-60、CA-70、CA-80;技术要求:CA-60水泥初凝时间≥60min,终凝时间≤18h,其佘三类水泥均要求初凝时间≥30min;终凝时间≤6h; 214. 铝酸盐水泥的主要矿物成分为铝酸一钙CA、二铝酸一钙CA2、七铝酸十二钙C12A7;和钙铝黄长石C2AS;其中CA水化速度快,凝结正常,快硬早强,而CA2水化速度之缓慢,但后期强度增长较大;这种水泥3D强度即可达到P·O28天的水平,最适宜的硬化温度为15C左右,过高的硬化温度会使其强度大幅度下降; 215. 铝酸盐水泥耐高温性能,在高温下仍能保持较高的强度,并能随CA2含量的增加而提高;耐腐蚀性高于硫酸盐水泥; 216. 铝酸盐水泥可用于配制不定型耐火材料;与耐火粗细集料可制成耐高温的耐热混凝土;用于工期紧急的工程,如国防、道路和特殊抢修工程等;也可用于抗硫酸盐腐蚀的工程和冬季施工的工程;铝酸盐水泥不宜用于大体积混凝土工程;不能用于碱溶液接触的工程;不得与未硬化的硅酸盐水泥混凝土接触使用,更不得与硅酸盐水泥或石灰混合使用;不能蒸汽养护,不宜高温季节施工; 217. 砂石是混凝土的主要组成之一、习惯上称为集料和骨料,在混凝土中起骨架作用;粒径 4.75mm以上者称石子,4.75mm以下者谓砂子; 218. 混凝土中应用最多的砂子是天然砂,即普通砂;普通砂是指在自然作用下形成的粒径在4.75mm以下的岩石粒料,包括河砂、山砂、海砂;砂中常有粘土、淤泥、有机物、云母、硫化物及硫酸盐等有害杂质; 219. 砂的粗细程度是不同粒径的砂混合在一起时的平均粗细程度;拌制混凝土的砂不宜过粗也不宜过细;砂子过粗,则混凝土粘聚性变差,容易产生离析、沁水现象;砂子过细,砂子总表面积增大,不易产生离析现象,但需要较多的水泥; 220. 砂的颗料级配是砂大、中、小颗粒的搭配情况,砂大、中、小颗粒含量的搭配适当,则其孔隙率和总表面积都较小,即具有良好的颗粒级配; 221. 砂的粗细程度和颗粒级配通过筛分析法确定:筛分析法是用一套孔径4.75mm、2.36mm、1.18mm、0.6mm、0.3mm和0。15mm的标准确性方孔筛,按照筛孔的大小顺序,将用9.5mm方孔筛筛出的500g干砂,由粗到细过筛,称得各号筛上的筛佘量; 222. 砂的粗细程度用细度模数Mx表示,分为粗、中、细三种规格:3.7~3.1为粗砂,3.0~2.3为中砂,2.2~1.6为细砂;粗、中、细砂均可作为普通混凝土用砂,但以中砂为佳; 223. 对细度模数为3.7~1.6的砂,按累计筛佘百分率划分为三个级配区,1区砂颗 粒较粗,宜用来配制水泥用量多或低流动性普通混凝土;2区为中砂,粗细适宜,配制混凝土宜优先选用2区砂;3区颗粒偏细,所配混凝土拌和物粘聚性较大,保水性好,但硬化后干缩较大,表面易产生裂缝,使用时宜适当降低砂率; 224. 当砂含水率为5%-7%时体积增大25%-30%,这里是由于砂子表面吸附水造成,而继续增加含量率时,水膜破裂体积反而缩小,所以在拌制混凝土时,砂子用量以质量控制较为可靠;砂子的含水状态分全干、气干、表干和潮湿4种状态,其含水量各不相同,为了消除其对混凝土质量的影响,标准规定,骨料以干燥状态设计配合比,其他状态含水率应进行换算; 225. 普通石子包括碎石和卵石;碎石表面粗糙,颗粒多棱角,与水泥浆粘结力强,酏制的混凝土强度高,但其总表面和空隙率较大,拌制混凝土水泥用量较多,拌和物和易性罗差; 卵石表面光滑,少棱角,孔隙率及表面积小,拌制混凝土水泥用量少,拌和物和易性好,便于施工,但含杂质较碎石多,与水泥粘结力较差,故用其配制混凝土强度较低; 226. 按照有规定石子的最大粒径不得超过结构截面的最小尺寸的1/4,同时不得大于钢筋间最小净距的3/4。对于厚度为100mm或小于100mm 的混凝土板,允许采用一部分最大粒径达1/2板厚的集料,但数量不得超过25%; 227. 石子的级配分连续级配和间断级配两种;连续级配比间断级配水泥用量稍多,但其拌制的混凝土流动性和粘聚性均较好,是现浇混凝土中常用的一种级配方式;间断级配混凝土已产生离析现象,因此间断级配适宜于机械振捣流动性差的干硬性拌和物; 228. 石子的强度用岩石立方体抗压强度和压碎指标表示;在选择采石场、对粗集料强度有严格要求或对质量有争议时,宜用岩石立方体检验;对于经常性的生产质量控制则用压碎指标检验较为方便;采用岩石立方全检验时,将碎石或卵石制成50*50*50立方体试件或直径和高均为50的圆柱体;在水饱和状态下,测得其抗压强度与所采用的混凝土抗压强度之比应不小于1.5;C30以上混凝土应不小于2.0,一般情况下火成岩的强度不宜低于80MPa;变质岩不宜低于60 MPa;水成岩不低于30 MPa; 229. 石子物理性能包括:表观密度;堆积密度;孔隙率; 230. 石灰(生石灰CaO)是在土木建筑中使用很早的矿物胶凝材料之一;石灰是由含碳酸钙CaCO3较多的石灰石经过高温锻烧生成的气硬性胶凝材料,其主要成分是氧化钙,化学方程式如下:CaCO3→CaO+CO2↑石灰呈白色或灰色块状;石灰加水后便溶解为熟石灰Ca(OH)2,这个过程称为石灰的熟化,化学反应方程式:CaO+H2O→Ca(OH)2+64.9kj/mol; 231. 石灰的硬化是由下述两个同时进行的过程来完成的:结晶作用;碳化作用;石灰砂浆的突出优点是具有良好的可塑性,在水泥砂浆中掺入石灰浆,可使可塑性显著提高;石灰的硬化只能在空气中进行,且硬化缓慢,硬化后强度不高,受潮后石灰溶解,强度更低,在水中还会扩散。所以石灰不宜在潮湿的环境中使用,也不宜单独用于建筑物基础; 232. 石灰在土木建筑工程中应用:配制水泥石灰砂浆;拌制灰土或三合土;生产硅酸盐制品; 233. 石膏是以硫酸钙为主要成分的气硬性胶凝材料;生产石膏的主要原料是天然二水石膏(CaSO4·2H2O)或含有CaSO4·2H2O与CaSO4的混合物化工副产品及废渣(如磷石膏、氟石膏、硼石膏等)也可作为生产石膏的原料;生产石膏的主要工序是加热与磨细;由于加热方式和温度不同,可生产不同性质的石膏品种,统称熟石膏; 234. 将天然二水石膏加热,随温度的升高,发生如下变化;温度65~75C时开始脱水,至107~170C时,生成半水石膏CaSO4·1/2H2O.在该阶段中,因加热条件不同,所获得的半水石膏有α型和β型两种形态,若将二水石膏在非密闭不窑炉中加热脱水,得到β型半水石膏,称为建筑石膏;若将二水石膏置于0.13MPa、124C的过饱各蒸汽条件下蒸炼脱水,或置于某些盐溶液沸煮,可得到α型半水石膏;掺入防水剂,称为高强石膏; 235. 建筑石膏与适量的水拌和后,最初成为可塑的浆体,但很快就失出塑性和产生强度,并逐渐发展成为坚固的固体;首先半水石膏溶解于水,与水反应,生成二水石膏,方程式:2(CaSO4·1/2H2O)+3H2O=2(CaSO4·2H2O) 236. 建筑石膏的技术性质与应用:色白质轻;凝结硬化快;微膨胀性;多孔性;防火性;耐水性;抗冻性差; 237. 按照标准的制作方法制成边长为150mm的立方体试件,在标准养护条件(温度20±2C,相对湿度95%以上或在氢氧化钙饱和溶液中)下,养护到28天,按照标准的测定方法测定其抗压强度值称为混凝土立方体试件抗压强度,简称立方体抗压强度;以fcu表示,立方体抗压强度标准值fcu,k是按数理统计方法确定的,具有不低于95%保证率的立方体抗压强度; 238. 混凝土的强度等级是根据立方体抗压强度标准值fcu,k来确定的,钢筋混凝土结构的混凝土强度等级不低于C15;强度等级表示中的C为混凝土强度标号,C后面的数值为混凝土立方体抗压强茺标准值; 239. 混凝土在直接受拉时,很小的变形就要开裂,是一种脆性破坏;混凝土的抗拉强度只有抗压强度的1/10-1/20,且强度等级越高,该比值越小,所以混凝土在工作时,一般不依靠其抗拉强度;在设计金钢筋混凝土结构时,不是由混凝土承受拉力,而是由钢筋承受拉力;劈裂抗拉试验法可求混凝土抗拉强度; 240. 在道路和机场工程中,混凝土抗折强度是结构设计和质量控制的重要指标,而抗压强度作为参考强度指标;各交通等级道路路面要求的水泥混凝土设计抗折强度为5.0MPa(重交通量)、4.5MPa(中等交通量)、4.0MPa(轻交通量); 241. 道路水泥混凝土的抗折强度检验的标准试件为150mm*150mm*150mm直方体,是对直角棱柱体小梁按三分点加荷方式测定的; 242. 影响混凝土强度的因素:水灰比和水泥强度等级;养护温度和湿度;龄期; 243. 在配合相同的条件下,所用的水泥强度等级越高,制成的混凝土强度等级也就越高;当用同一品种及相同强度等级水泥时,混凝土强度等级主要取决于水灰比。在水泥强度等级相同的情况下,水灰比越小,水泥石的强度越高,与骨料粘结力也越大,混凝土强度也就越高;适当控制水灰比和水泥用量是决定混凝土密实性的主要因素; 244. 温度升高,水泥水化速度加快,因而混凝土强度发展也快,反之,温度降低,水泥水化速度降低,混凝土强度发展将相应迟缓; 245. 混凝土在正常养护条件下,其强度随道龄期增加而提高;最初7-14D内,强度增长较快,28D后增长缓慢;普通水泥配制的流动性混凝土,在标准养护条件下,混凝土强度发展,大致与其龄期的对数成正比关系:fn=f2*lgn/lg28;式中—n为龄期混凝土的抗压强度MPa;f28—28D龄期混凝土抗压强度MPa;n—养护龄期,n大于等于3; 246. 外加剂的作用:能改善混凝土拌和物的和易性、减轻体力劳动的强度、有利于机械化作业、这对保证并提高混凝土工程质量有好处;能减少养护时间或缩短预制构件的蒸汽时间;也可使工程提前拆除模板,加快模板周转;还可以提早对预应力钢筋混凝土的钢筋放张、剪筋,掺外加剂可以加快施工进度,提高建设速度;能提高和改善混凝土结构;能适当地节约水泥而不影响混凝土的质量;可以使水泥混凝土具备一些特殊功能; 247. 外加剂的分类:改善混凝土拌和物流动性:减水剂、引气剂、泵送剂等;调节混凝土凝结时间:缓凝剂、早强剂、速凝剂等;改善混凝土耐久性的外加剂:引气剂、防水剂、和阻锈剂等;按化学成分分为:有机外加剂、无机外加剂、有机无机复合外加剂; 248. 混凝土掺入减水剂的技术经济效果:保持坍落度不变,可降低单位混凝土用水量5%-25%,提高混凝土早期强度,同时改善混凝土密实度,提高耐久性;保持用水量不变,掺减水剂可增大混凝土坍落度10-20cm,能满足泵送混凝土的施工要求;保持强度不变,掺减水剂可节约水泥用量5%-20%; 249. 减水剂品种:普通型减水剂木质素磺酸盐类,如木质素磺酸钙等;高效减水剂,如NNO 250. 早强剂能提高混凝土早期强度,对后期强度无显著影响的外加剂,多用于抢险工程和冬季施工,常用的早强剂有:氯盐、硫酸盐类、三乙醇胺和以这们为基础的复合早强剂; 251. 引气剂能引入大量分布无孔不入的稳定而封闭的微小气泡,以减小拌和物的沁水离析、改善和易性,引气剂主要有松香树脂类;引气剂减水效果明显,减水率大,不仅起引气作用而且还能提高混凝土强度,而且节约水泥; 252. 缓凝剂用于大全积混凝土、炎热气侯条件下施工的混凝土或长距离运输的混凝土,最常用的有蜜糖和木质互磺酸钙,糖蜜的效果最好; 253. 特种混凝土包括轻骨料混凝土;防水混凝土;碾压混凝土;高强混凝土;纤维混凝土; 254. 轻骨料混凝土是用轻粗骨料、轻细骨料和水泥配制而成的干表观密度小于2 t/m3的混凝土;按表观密度用用途分:保温轻骨料混凝土;结构保温戏骨料沸腾;结构轻骨料混凝土;按轻骨料来源分:工业废渣轻骨料混凝土;天然轻骨料沸腾;人造轻骨料混凝土;按细骨料品种分:砂轻混凝土;全轻混凝土; 255. 防水混凝土设计抗渗等级:P6、P8、P10、P12;实现混凝土自防水的途径:提高混凝土密实度;改善混凝土内部孔隙结构; 256. 提高混凝土密实度的方法:调整混凝土配合比提高密实度;掺入化学外加剂提高密实度;使用膨胀水泥提高混凝土密实度; 257. 碾压混凝土对材料的要求:骨料最大料径不大于20mm,使用活性混合材料应合格;水泥宜使用矿渣水泥、火山灰水泥或粉煤灰水泥; 258. 碾压混凝土的特点:内部结构密实、强度高;干缩性小、耐久性好;节约水泥水化热低; 259. 高强混凝土的优点:高强混凝土可减小结构断面,降低钢筋用量,增加房屋使用面积和有效空间,减轻地基负荷;高强混凝土致密坚硬,其抗渗性、抗冻性、耐腐蚀性、抗冲击性等诸方面性能均优于普通混凝土;对预应力混凝土构件,高强混凝土由于刚度大、变形小,故可以施加更大的预应力和更早地施加预应力,以及减少因徐变而导致的预应力损失; 260. 高强混凝土的不利条件:高强混凝土容易受到敦工各环节中环境条件的影响,所以对其施工过程的质量管理水平要求高:高强混凝土的延性比普通混凝土差; 261. 对高强混凝土的材料要求:水泥质量稳定、强度等级不低于42.5级的硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥;对强度等级为C60的混凝土,其粗骨料最大粒径不应大于31.5mm;对高于C60的混凝土,其粗骨料的了大粒径不应大于25mm;高强度混凝土的水泥用量不大于550kg/m3;水泥和矿物总量不应大于600kg/m3; 262. 纤维混凝土掺入纤维的目的是提高混凝土的抗拉强度与降低其脆性;纤维混凝土作用:很好的控制混凝土的非结构性裂缝;对混凝土具有微观补强的作用;利用纤维束减小塑性裂缝和混凝土的渗透性;增强混凝土的抗磨损能力;静载实验表明可替代焊接钢丝网;增加混凝土的抗破损能力;增加混凝土的抗冲击能力; 263. 烧结普通砖,包括粘土砖、页岩砖、煤矸石砖、粉煤灰砖等多种;分为优等品、一等品、合格品三个质量等级; 264. 烧结多孔砖是以粘土、页岩或煤矸石为主要原料烧制的主要用于结构承重的多孔砖;孔洞率在15%以上,有190*190*90,M型、240*115*90,P型两种规格;30mm、25mm、20mm、15mm、10mm、7.5mm六个强度等级;分为优等品、一等品、合格品三个质量等级;用于六层以下建筑的承重墙体;M型砖符合模数,P型砖与普通砖配套使用; 265. 烧结空心砖是以粘土、页岩或粉煤灰为主要原料烧制的主要用于非承生部位的空心砖,孔洞率一般在35%以上;多用于非承重墙,有290*190*90和240*180*115两种规格; 266. 烧结空心砖按期表观密度不同分为800mm、900mm、1000mm三个强度等级;分为优等品、一等品、合格品三个质量等级; 267. 蒸压砖属于硅酸盐制品,是以石灰和含硅原料加水拌和,经成型、蒸养而制成的,目前使用的主要有粉煤灰砖、灰砂砖和炉渣砖; 268. 砌块主要有:粉煤灰砌块;中型空心砖砌块;混凝土小型空心砌块;蒸压加气混凝土砌块;砌块建筑是墙体技术改革的一条有效途径,中使墙体自重减轻,建筑功能改善,造价降低,这此突出的优点为其广泛使用奠定了基础; 269. 天然石材的分类:按地质分类法可分为:岩浆岩(火成岩)、沉积岩(水成岩)和变质岩三大类; 270. 石材是非均质的各向异性的材料,而且是典型的脆性材料,其抗压强度高,搞拉强度比搞压强度低得多;约为1/10-1/20,测定岩石搞压强度的试件尺寸为50*50*50的立方体;石材的耐水性用软化系数来表示,可分三等:KR大于0.9的石材为高耐水石材;KR等于0.7-0.9的石材为中耐水性石材;KR等于0.6-0.7的石材为低耐水性石材;土木建筑中用的石材软化系数应大于0.8;石材吸水后强度降低,抗冻性变差; 271. 常用的人造石材有:人造花岗石、大理石和水磨石三种;常用的人造石材有四类:水泥型人造石材;聚酯型人造石材;复合型人造石材;烧结型人造石材; 272. 砌筑砂浆根据组成材料不同,分为水泥砂浆、石灰砂浆、水泥石灰混合砂浆等;水泥砂浆采用的水泥,强度等级不宜大于32.5级;水泥混合砂浆使用的水泥其强度等级不宜大于42.5级;砌筑砂浆用砂宜选用中砂,其中毛石砌筑宜用粗砂;砂的含泥量不超过5%,强度等级为M5以下的混合砂浆,含泥量不应超过10%; 273. 石灰膏在水泥石灰混合砂浆中起增加砂浆和易性的作用,生石灰熟化成石灰膏时时间不少于7天,磨细生石灰粉的熟化时间不少于2天;电石膏和粉煤灰也能增和易性作和; 274. 砂浆的配合比应经试配,水泥砂浆中水泥用量不应小于200kg/m3;i水泥石灰混合砂浆中水泥和掺加料总量宜为300-350kg/m3,水泥砂浆和水泥混合砂浆应分别在拌成后3h和4h后使用完毕;当施工期间温度超过30C时,应分别在2h和3h内使用完毕; 275. 常用的热轧型钢有角钢、工字钢、槽钢、T型钢、H型钢、Z型钢等; 276. 我国建筑用热轧钢主要采用碳素结构钢Q235-A强度适中,塑性和可焊性较好,而且冶炼容易,成本低廉,适合建筑工程使用; 277. 用光面轧辊轧制而成的扁平钢材,以平板状态供货的称钢板;以卷装供货的称为钢带,主要是碳素结构钢热轧或冷轧而成;按厚度分为厚板(厚度大于4mm)和薄板(厚度0.35-4mm);冷轧钢板只有薄一种;厚板可用焊接结构;薄板可用作屋面或墙面等围护结构;或作为涂层钢板的原料,钢板可用来弯曲型钢; 278. 常用的饰面材料有天然石材、人造石材、陶瓷与玻璃制品、塑料制品,木材以及金属材料等; 279. 花岗岩板材质地坚硬密实、抗压强度高,具有优异的耐磨性及良好的化学稳定性,不易风化变质耐久性好,但耐火性差;天然花岗石板分为普通板材和异形板材两种,按表面加工程度可分为:细面板材;镜面板材;粗面板材三种,质量分优等品、一等品、合格品三个等级; 280. 大理石结构致密,抗压强度高,但硬度不大,易加工,吸水率小,耐磨性好,因主要成分碳酸钙,其抗风化性差,易被侵蚀; 281. 水磨石板材强度高、坚固耐久、美观、刷洗方便、不易起尘、较好的防水与耐磨性能,施工简便等特点;用高铝水泥作胶凝材料制成的水磨石,光泽度高,花纹耐久,抗风化性耐火性与防潮性等更好; 282. 建筑陶瓷制品按产品种类分为陶器、瓷器与炻器三类,每类又可分为粗、细两种; 283. 釉面砖按釉面颜色分为单色、花色及图案砖三种;按形状分为正方形、长方形和异形配件砖三种;按外观质量可分为优等品、一等品与合格品三个等级; 284. 石膏饰面材料包括石膏花饰、装饰石膏板、嵌装式装饰石膏板等;装饰石膏板按防潮性能分为普通板与防潮板,每类又可分为平板、孔板、浮雕板等; 285. 玻璃是以石英砂、纯碱、石灰石和长石等主要原料以及一些辅助材料在高温下熔融成型、急冷形成的一种无定形非晶态硅酸盐物质,是各向同性的脆性材料; 286. 玻璃是土木建筑中一种重要的建筑材料,除了具有采光和装饰外,还有控制光线、调节热量、节约能源、控制噪声、降低建筑自重、改善建筑环境、提高建筑艺术水平等功能; 287. 平板玻璃分为:普通平板玻璃;磨砂玻璃;压花玻璃(花纹朝室内);彩色玻璃; 288. 安全玻璃分为:钢化玻璃(强度较平板玻璃高4-6倍,抗冲击性及抗弯性好、破碎无锐角);夹丝玻璃(抗冲击、耐温、抗折强度高);夹层玻璃(聚乙醇缩丁醛塑料衬片粘合); 289. 在玻璃表面涂敷金属或金属氧化物即可得到热反射玻璃;因具有较高的热反射性能,故又称镜面玻璃;用于制作高层建筑幕墙,内看窗外景物清晰,而室外却看不清室内; 290. 吸热玻璃是在原料中加入氧化亚铁等能吸热的着色剂或在玻璃表面喷涂氧化锡等便可制成吸热玻璃;这种玻璃能吸收大量太阳辐射热; 291. 光致变色玻璃是在玻璃中加入卤化银或在玻璃夹层中加入钼和钨的感光化合物,即可制成光致变色玻璃;这种玻璃在太阳或其他光线的照射时,颜色会随光线的增强而逐渐变暗,当太阳停止照射时又恢复原来的颜色; 292. 中空玻璃是由两层以上的平板玻璃,四周封严,中间充入气体,即为中空玻璃;这种玻璃钢具有良好的保温、绝热、吸声等性能,在建筑上应用较多; 293. 涂料最早是以天然植物油脂、天然树脂如亚麻子油、桐油、松香、生漆为主要原料的植物油脂,以前称为油漆;目前合成树脂取代了天然树脂,正式命名为涂料;根据涂料各成分的作用,其基本组成可分为主要成膜物质、次要成膜物质和辅助成膜物质三部分; 294. 建筑涂料的主体是乳液涂料和溶剂型合成树脂涂料,也有无机材料胶结的高分子涂料,但成本较高,尚未广泛使用;建筑材料按其使用不同而分为外墙涂料、内墙涂料及地面涂料; 295. 对外墙涂料的基本要求:装饰性良好;耐水性良好;耐侯性良好、耐污染性好;施工及维修容易;常用的外墙涂料有:苯乙烯—丙烯酸脂乳液、丙烯酸酯外墙涂料、聚胺脂系外墙涂料、合成树脂乳液砂壁状涂料等; 296. 对内墙涂料的基本要求:耐碱性良好;耐水性良好;耐磨性良好;抗冲击性良好;与水泥砂浆有好的粘结性能;涂刷施工方便,重涂容易; 297. 地面涂料的应用主要有两方面:一是用于木质地面的涂饰,如常用的聚氨脂漆、聚脂地板漆和酚醛树脂地板;二是用于地面装饰,做成无缝隙涂布地面等;如常用的过氯乙烯地面涂料、聚胺脂地面涂料、环氧树脂厚质地面涂料等; 298. 聚合物改性沥青防水卷材具有高温不流淌、低温不脆裂、拉伸强度高、延伸率较大等优异性能;常用的有SBS改性沥青防水卷材、PVC改性焦油沥青防水卷材等;施工方法有热熔法、冷粘法、自粘法施工; 299. 聚合物改性沥青防水卷材分为SBS改性沥青防水卷材、APP改性沥青防水卷材、沥青复事胎柔性防水卷材; 300. 合成高分子防水卷材分为三元乙丙橡胶防水卷材;聚氯乙烯防水卷材;氯化聚乙烯防水卷材;氯化聚乙烯—橡胶共混防水卷材; |