  (一)模板工程质量控制表(表4)
序号控制项目 控制内容1
准备工作
(1) 学习有关图纸和技术资料。
(2) 学习操作规程和质量标准;
(3) 模板及其支架须符合选材和材质的有关要求,同时还须符合下列规定:1)保证工程结构和构件各部分形状尺寸和相互位置的正确;2)具有足够的承载能力、刚度和稳定性;3)构造简单、装拆方便,便于后继工序的施工;4)接缝不应漏浆。
(4) 组合钢模板、大模板等的设计、制作和施工符合国家现行标准的相应规定。
(5) 模板与混凝土的接触面应涂隔离剂,严禁隔离剂玷污钢筋与混凝土接槎处。
(6) 底板抄平放线。
(7) 对操作人员进行技术交底2
模板安装
(1) 竖向模板和支架的支承部分,当安装在基土上时应加设垫板,且基土必须坚实并有排水措施。
(2) 现浇钢筋混凝土梁、板,当跨度等于或大于4M
时,模板应起拱。当设计无具体要求时,起拱高度宜为全跨度的1/1000~3/1000。
(3) 现浇多层房屋和构筑物,应采取分层分段支模的方法,安装上层模板及其支架符合下列规定。
1) 下层楼板应具有承受上层荷载的承载能力或加设支架支撑;
2) 上层支架的立柱应对准下层支架的立柱,并铺设垫板;
3) 应采用悬吊模板、行架支模方法时,其支撑结构的承载力和刚度必须符合要求。
(4) 当层间高度大于5M
时,宜采用行架支模或多层支架支模。
(5) 固定在模板上的预埋件和预留洞均不得遗漏,安装必须牢固,位置准确。
(6) 注意控制模板安装的偏差。3
模板拆除
(1) 模板及其支架拆除时的混凝土强度应符合设计和有关规范的要求。
(2) 预应力混凝土结构构件模板的拆除,除应满足强度方面的要求外,侧模应在预应力张拉前拆除,底模应在结构构件建立预应力后拆除。
(3) 拆除时应注意保护混凝土表面及棱角4质量评定执行有关质量验评标准5资料管理(1)预埋件隐蔽记录
(2)施工记录
(3)自检记录
(4)质量评定记录