马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
x
在工程施工过程与质量检查中竣工验收核验时, 常常发现墙面抹灰层出现空鼓、裂缝, 甚至脱落等质量通病, 不仅响工程质量, 而且影响使用功能和建筑物寿命, 严重的尚须返工重抹, 造成经济损失。对此我部针对性的分析其原因并提出一些防治措施。 一、产生原因 1、空鼓 1)表面未处理(清扫和拉毛)。 3)抹灰层过厚或抹灰时急于求成, 一次成活,使其抹灰层变形过大, 造成其砂浆粘结力小于收缩应力, 破坏了砂浆粘着力, 而产生空鼓。 4)抹灰材料使用不当。 2、裂缝 1)由于施工工艺和原材料选用不当等原因造成的裂缝; a)抹灰砂浆水灰比过大, 水分蒸发后在砂浆中形成空隙, 削弱了砂浆的凝聚力, 而且砂浆的水灰比过大, 还会造成砂浆顺基层表面流动, 造成抹灰层横向裂缝。 b)基体混凝土表面不平整, 使抹灰层薄厚不一, 赶压后抹灰层密实度不均匀, 收缩不一致而裂缝。 c)抹灰层空鼓在外力作用下裂缝 d)原材料选用不当, 如使用了安定性差或不合格的水泥, 砂子太细, 含泥量过大等, 都会造成抹灰层裂缝。 e)由于设计不当造成的。 2)由于混凝土和砂浆自身属性而造成的裂缝。 a)干缩裂缝。据资料介绍, 混凝土干缩率为0103% , 而砂浆的干缩率为0106% , 故在相同温度作用下, 抹灰砂浆和混凝土的收缩不一致, 故造成抹灰层开裂。 b)自生体积变形引起的裂缝。自生体积变形, 即是依靠胶结材料自身水化引起的体积变形。普通水泥砂浆的自生体积变形大多数为收缩, 一般在(- 50~ + 50) ×10- 6范围内, 这种收缩变形, 可能导致表面的开裂。 c)温度变形裂缝。混凝土和砂浆的线膨胀系数通常在(6~ 12) ×10- 6ö℃范围内, 当温度变化在10℃时, 如无约束, 每一延长米的混凝土或砂浆所产生的温度变形有011mm , 在寒冷地区日温差要大大超过10℃, 因此温度变形引起抹灰裂缝是不可避免的。 二、防治措施 1、 抹灰前要清理和湿润抹灰表面。 (1) 抹灰前必须将表面粘着的尘土、残余砂浆和浇筑时的隔离剂清理干净,同时对光滑面进行素浆拉毛。 (2) 抹灰前必须对表面浇水湿润, 一般应在抹灰前一天浇水, 使水分渗入表面2~ 3mm , 并待表面稍干后再抹灰, 以免砂浆早期脱水, 影响砂浆在基体表面的吸附力。 2、为增加混凝土表面粘着力, 应采取如下措施处理。 (1) 在光滑混凝土表面凿毛, 增加粘结力; (2) 抹灰前在混凝土表面先用水泥浆(水灰比0137~0. 47) 刮一层, 厚度1~ 2mm , 或用水泥砂浆将混凝土表面甩成毛糙面, 待稍干后抹灰; (3) 在抹灰底层砂浆中掺和一定数量的107 胶溶液, 涂抹厚度一般在2~ 3mm。 3、选用合格的原材料和正确的操作方法。 (1) 水泥砂浆要使用安定性合格的水泥, 采用粗砂和中砂,不宜采用细砂和含泥量超标的砂子; (2) 水灰比、砂浆稠度要严格按设计的级配拌制, 以保证砂浆强度; (3) 严格控制抹灰层厚度。每遍不宜过厚, 一般讲混合砂浆为8~ 10mm , 水泥砂浆6~ 8mm 为宜。因为一次抹灰过厚, 人的臂力赶压达不到均匀, 密实的要求, 影响与混凝土基层粘结牢固, 造成局部空鼓和裂缝。同时, 还必须掌握好分层抹灰的间隔时间, 防止二遍砂浆结合不好造成二层皮的缺陷; (4) 气候干燥时, 浇水养护十分重要, 因为抹灰层较薄(一般2~3mm ) 其中含水有限, 由于水泥水化需要, 基层吸收和表面蒸发, 容易造成抹灰砂浆过早脱水影响强度而开裂; (5) 严格控制拌制砂浆的水灰比, 在减少砂浆自生变形, 避免抹灰层干缩裂缝; 4、对不同材料交界的地方,如砌块墙与砼墙交界,砌块墙与砼梁交界,包括墙面开凿埋管部位。在抹灰前将250mm宽的钢丝网钉在接缝处,以避免不同材料拉伸而导致的裂缝。 5、对于已产生空鼓或开裂的墙面部位,凿除相应抹灰层至底面,对底面进行重新清理、拉毛和湿润,如为不同材料交界处,则多加一道钢丝网,后按正确的施工方法和合格的材料进行调配抹灰。 |