回答

收藏

[暖通设计] 某电子加工车间净化空调系统新增加湿系统测试情况

技术分享 技术分享 717 人阅读 | 0 人回复 | 2008-08-15

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
   1工程概括
  洞头政府大会堂位于省级重点风景区洞头岛中心区。总建筑面积6765平方米,观众厅设计规模为1050座。空调通风设计范围为舞台、升降乐池、观众厅、会议室、排练厅、化妆室、办公室、各设备用房。
  2系统设计思路
  洞头县是全国十四个海岛县之一,位于中国的沿海中段,地处浙南沿海瓯江口外。根据当地的气候条件及建设单位要求,观众厅、舞台设置供冷的舒适性空调系统,会议室、排练厅、化妆室、办公室等设置冷暖空调系统。
  常规的影剧院空调设计冷源一般采用水冷式冷水机组加冷却塔,空调末端采用组合式空调器设置于空调机房内。
  因该工程建筑面积较小,而内部使用功能繁多(除影剧院所需的各项功能外,内部还设置了小型会议室二个、中型会议室一个),故常规影剧院空调所需的制冷机房、空调机房均无法布置。同时考虑到洞头属淡水资源极度缺乏的海岛、目前供水形势严峻,故考虑观众厅空调冷源选用屋顶式风冷冷风机组,舞台冷源选用风冷式冷水机组,小、中心型会议室、排练厅等冷热源选用风冷式热泵机组。
  3空调设计参数
  3.1室外设计参数
  属中亚热带海洋性季风气候。
  夏季盛行东南季风,冬季以偏北气流为主。
  年平均最高气温19.8℃,年平均最低气温15.3℃
  室外计算干球温度:t夏=32.8℃,t冬=1℃
  夏季空调室外计算湿球温度:t=28.7℃
  最热月室外计算相对湿度84%
  3.2室内设计参数
  夏季室内温度:t=26~28℃ 室内相对湿度:50%~70%
  冬季室内温度:t=16~18℃
  室内平均风速:不大于0.3米/秒
  观众厅新风量:15m3/人.小时
  会议室、排练厅:20 m3/人.小时。
  4冷热源选择
  4.1观众厅
  选用屋顶风冷冷风机组2台,设有冷凝段、混和段、过滤段、蒸发段、风机段。单台制冷量150Kw,送风量24000 m3/h.
  4.2舞台
  选用风冷冷风机组1台。单台制冷量160Kw.
  4.3中、小型会议室
  选用风冷热泵机组2台。单台制冷量90Kw,制热量105Kw.
  4.4排练厅、化妆室、办公室
  选用风冷热泵机组2台。单台制冷量55Kw,制热量65Kw.
  5空调系统设计
  5.1观众厅
  观众厅冷源选用屋顶风冷冷风机组2台。其中1台设置于观众厅西侧标高5.10米屋面,1台设于观众厅东侧标高10.70米屋面。室内气流组织为上送风,两侧下部回风。空调送风管敷设于屋顶网架下,送风口采用旋流风口。回风采用单层百叶回风口,由观众厅两侧回风井引至屋顶机组。
  观众厅总座位数为1050个,空调新风量取值为15m3/人.小时,则总新风量为15750 m3/小时。观众厅空调系统送风量为48000 m3/小时,新风量占空调总送风量的32.8%。空调新风量略大于排风量,形成观众厅微正压。
  5.2舞台
  舞台设置独立的空调系统,除满足温、湿度要求之外,应保持与观众厅的风压平衡,避免影响幕布的操作。
  舞台部分送风管敷设于天桥下,送风口采用双层铝合金送风口下送与球形喷口侧送相结合,保证会议期间主席台的空调效果。同时在剧院演出期间,与舞美紧密配合,在不吹动幕布、背景的前提下,按不同的送风方式向表演区送风。
  侧台气流组织采用上送上回,送风口采用散流器。
  5.3中小型会议室
  会议室气流组织采用上送上回,送风口采用散流器。变风量空调机组吊装于梁格内,新风由外墙新风口引入。
  5.4排练厅、化妆室、办公室
  排练厅气流组织采用上送上回,送风口采用旋流风口。变风量空调机组吊装于梁格内,新风由外墙新风口引入。
  化妆室、办公室采用卧式暗装风机盘管加新风系统。
  6通风设计
  6.1观众厅
  观众厅部分一道耳光室、二道耳光室及一道、二道面光室均设置有排风口,经耳光室、面光室的开口处由观众厅补风。能够及时排出演出灯具和屋顶最高处的热量,提高观众厅内空气品质,同时维持观众厅内风量平衡。排风机选用玻璃钢低噪声轴流式屋顶排风机,设于观众厅屋顶。
  除一般排风外,观众厅东、西侧屋面均设置过渡季节专用排风风机箱,实现观众厅的全新风通风。
  6.2舞台
  舞台上部设置电动窗自然通风。
  6.3设备用房
  放映室、灯控室、声控室、舞台设备用房均设置机械送排风。
  7排烟设计
  7.1观众厅
  观众厅上部设置排烟口,选用三台屋顶式排烟风机。根据《剧场建筑设计规范》,观众厅的排烟量以13次/小时换气标准计算,或90 m3/ m2·h排烟量计算,取较大值。消防状态切断空调、通风设备电源,同时开启排烟风机排烟。
  7.2舞台
  舞台上部设置排烟口,选用四台屋顶式排烟风机。当舞台发生火灾需要排烟时, 电动窗关闭,启动排烟风机进行排烟。
  8空调消声设计
  8.1屋顶式风冷冷风机组、风冷式热泵机组基础均设置隔振装置减少振动。
  8.2尽可能减小各风机噪音对出的影响。因此在满足送排风量要求下,应尽量选用较低转速的风机。
  8.3空调风管、水管采用减振吊架,穿墙及楼板时管道与洞壁见用柔性材料填充,减少振动和隔声。
  8.4按房间允许噪声标准选择风管及送风口的风速。
  8.5各出风管、回风管、排风管设置消声装置。设计选用消声装置包括:消声弯头、阻抗复合式消声器、片式消声器及消声静压箱。土建回风井内部均贴消声材料。
  9节能措施
  过渡季节屋顶风冷机组停止制冷,关闭屋顶机组混和段的回风阀,全开新风阀,利用机组送风。同时开启过渡季节排风风机箱排风。实现观众厅的全新风通风。
  由于该大会堂主要功能为大型会议和剧院演出,故使用时间较短同时使用间隔较长。因此可采用预冷来满足短时间高峰负荷,减少空调设备的容量。预冷时关闭机组新风口。
  耳光室、面光室、放映室均设机械排风,直接排除灯具、放映机的发热量,同时维持观众厅内风量平衡。
  10结束语
  本设计屋顶式风冷冷风机组、风冷式热泵机组均设于大会堂的屋顶,势必对建筑立面有一定的影响。因此需与立面装饰紧密配合,在不影响各机组正常运行的前提下,采取措施减少对立面影响。
  由于该工程设计于2002年,故设计中观众厅、会议室及排练厅的新风量取值分别为15m3/人.小时、20 m3/人.小时。在2003版《全国民用建筑工程设计措施 暖通空调?动力》中影剧院、会议室最小新风量分别为20 m3/人.小时、30 m3/人.小时。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

郑重声明:本站属技术交流,非赢利性网站。
本站言论纯属发表者个人意见,与“建筑在线”立场无关。
涉及政治言论一律删除,请所有会员注意. 本站资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者。
本站所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除
本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权
请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!