[暖通设计]
钢结构及设备连接高强螺栓施工质量控制
技术分享
561 人阅读
|
0 人回复
|
2008-08-15
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
x
1施工准备
1.1熟悉螺栓性能及制造厂家的有关标准,编写详细的作业指导书,并在安装现场对安装人员进行技术交底。
1.2高强螺栓的验收保管:每批螺栓应具有制造厂 提供的质量合格证明。包装应符合要求,螺栓、螺母、垫圈应属于同一批号,不得混装。验收合格后,分类存放于密闭、干燥的仓库内,堆高不超过1m. 1.3紧固扳手的选用和校正:高强螺栓使用的冲击扳手必须校验,利用特定的测矩仪进行定期校正,并在现场用标准扭矩扳手对螺栓的紧固程度进行复测,以确保扳手的误差不大于2%.
2施工质量控制
2.1构件摩擦面的质量保证:构件吊装时应对摩擦面逐一进行表面状态检查,若受损或污染,必须进行处理和清洁。
2.2螺栓孔的质量保证:用量规检查螺孔质量,若有漏孔、错孔,必须经设计单位或制造厂家同意后,重钻和补钻。若螺栓不能自由穿孔,应用铰刀扩孔至符合要求。
2.3螺栓的正确使用:螺栓规格不得随便代用,不同厂家、不同批号的螺栓不得用于同一节点;安装时,应做到随用随领,日用日清。
2.4螺栓紧固的质量保证:施工时分两组进行螺栓的初拧和终拧,并用不同颜色的油漆作标记,为了使每个螺栓的预拉力尽量相等,从节点中间向四周对称紧固螺栓。当天安装的螺栓,必须当天完成初拧和终拧。
3螺栓复测检查
3.1外观质量检查:检查螺栓紧固有无初拧、终拧标记,穿装方向是否一致。同时,应检查螺栓尾端至少与螺母齐平或超出螺母2~3个丝扣。
3.2采用转角法检测螺栓紧固扭矩:复测螺栓数量为每个节点螺栓数的10%,且不少于2个;复测有不合规定的则扩大10%,加倍复测。如仍有不合格的,则对整个节点的螺栓全部进行复测。复测中发现的漏拧或欠拧螺栓应逐个补拧,超拧螺栓则应更换。 |
|
|
|
|