3.4.1基础底板钢筋
3.4.1.1基础底板绑扎实行弹验线是关键环节,要求在垫层上用红色线放出墙板、柱、地梁边线位置,专业埋管位置也应用红色线在垫层上画出。
3.4.1.2底板钢筋的布置顺序:除注明外,原则上板底受力筋短跨方向先铺,板的面筋短跨向后铺,先铺下层网片,再铺地梁下铁钢筋,再铺底板上层网片,再绑扎地梁上排钢筋。
3.4.1.3上层钢筋网根据基础底板的钢筋规格,500、600mm厚底板采用同直径的“几”字形撑脚作上网的支撑,间距布置为1.0m,梅花形布置,弯脚每边长300mm。对于现场地梁钢筋有上、下纵筋有双排筋的,为保证两排钢筋的间距符合设计要求,可在双排筋间加设同梁宽的Ф25短钢筋,间距为1000设置。
3.4.2墙筋的绑扎与安装
3.4.2.1墙体钢筋绑扎时,要充分考虑节点复杂和钢筋密集处的穿料和绑扎顺序,先绑扎柱筋和剪力墙暗柱钢筋,再绑墙立筋。在每间隔2m的立筋上标明每步水平筋位置,再在1.5m左右高处(具体根据设计水平筋间距,电盒高度和起步筋等综合考虑确定)绑第一道水平筋,再向上向下绑其他水平筋,在绑水平筋过程中用线锤调整柱(含暗柱)钢筋垂直度并与墙水平筋绑牢,墙体钢筋网片要用钢筋斜撑做临时支撑。根据上下层墙柱的有无进行墙柱插筋的绑扎,以及开洞后洞口加强筋的绑扎,最后按间距600mm绑垫块,垫块采用1:2.5水泥砂浆垫块,防水混凝土用防水砂浆垫块。
3.4.2.2墙板筋及框架柱,凡在转角、丁字形连接处,应根据板面弹线,吊好垂线后绑扎,以利立模和预防框模偏位。
3.4.2.3水平墙筋搭接长度必须满足规定,这是钢筋安装质量的主控点之一。
3.4.3框架柱筋的安装与绑扎
3.4.3.1柱筋平面位置和垂直度应在绑扎前进行校正。柱筋接头位置错开50%。
3.4.3.2柱箍加密区按规定布置,梁柱节点内的加密箍事先按顺序布好。箍筋弯钩重叠处,沿高度方向错开布置。柱箍距板面50mm为第一道位置。
3.4.3.3柱、梁等截面时,柱筋布在梁筋的外侧。
3.4.3.4柱筋绑好后, 在柱子上口用钢筋卡环,固定柱子的位置,防止移位。
3.4.4梁钢筋的安装与绑扎
3.4.4.1四角主筋适当用骑马式绑扣,以使主筋与梁箍圆弧部分相吻合。
3.4.4.2框架梁的钢筋在端头,必须满足锚固长度要求,其接头位置合理,下铁在支座,上铁在跨中搭接。
3.4.4.3梁钢筋绑扎时穿箍筋的数量要准确,根据设计要求的梁箍筋加密区和非加密区间距,附加箍筋数量,同时考虑起步筋距离确定其总数量。箍筋的开口要错开。
3.4.5楼层板筋的绑扎
3.4.5.1对隔墙下的板底加强暗筋进行专检,以防遗漏。
3.4.5.2板上洞口尺寸≤200mm,一般将钢筋从洞边绕过,当>200mm时按设计规定设加强筋。
3.4.5.3板筋除靠近外围两行钢筋的相交点全部扎结外,中间部分可间隔交错绑扎;双向受力筋交点,应全部绑扎。
3.4.5.4梁板钢筋绑扎完后,再次在楼板面上进行二次放线,复核柱筋墙筋位置是否准确。
3.4.5.5绑扎板筋时在板面上构造柱处按设计的钢筋直径预留插筋(即构造柱下端),插筋锚入板混凝土35d,上端采用在梁或板底相应部位留置200×200×10预埋件。
3.4.6楼梯钢筋的施工方法
为配合墙体大钢模的施工,当遇有层间平台板时,对梯梁在剪力墙上预留洞;对板筋采用预埋,等拆模后凿出埋筋进行绑扎。
3.4.7悬臂板钢筋的施工
3.4.7.1悬臂板钢筋的有效高度,是保证悬臂板质量的关键,所以悬臂板的上部筋下的几字形撑铁应适当加密(φ8@500),或采用梯形焊接筋。施工时严禁任何人将上部筋踩下,并派专人值班,发现问题及时纠正。
3.4.7.2悬臂板钢筋按结构标高预埋,进行二次施工,预埋筋上下绑扎φ10的限位筋,埋筋与限位筋用18#铁丝扎牢,以防止浇筑混凝土时造成埋筋移位。
3.5钢筋位置控制措施
3.5.1为保证平台筋的有效高度,本工程施工时我司采用φ12焊接制作条形马凳,间距1000设置,彻底改变原“几”字形小马凳不能有效地保证钢筋网片有效高度的难题。特别在悬挑部位效果良好。
3.5.2在墙板筋中间设置φ12∏形撑铁,@1200mm,呈方型布置,撑铁两端刷防锈漆二度。撑铁的长度 = 墙厚-2mm。撑铁用无齿锯下料,以确保长度的正确。
3.5.3先将与门洞同一轴线上墙的最两端框架柱筋校正垂直,并予固定;然后将洞侧框架柱筋校正垂直,绑斜向筋临时固定。
3.5.4混凝土浇筑完成后,应带线校正竖向筋的位置。
钢筋工程是主体结构工程质量中的重要一环,要把住材质、焊接、加工、绑扎的质量关和成品保护关。要熟悉图纸、跟踪质检,确保钢筋工程的质量。
3.6后浇带钢筋处理
3.6.1钢筋绑扎时后浇带两侧的砼垫块及马凳应增加用量,确保钢筋网片高度和保护层。
3.6.2后浇带范围内的马凳和垫块边也应加密放置。
3.6.3钢筋绑扎验收后,浇筑砼前应用竹笆或竹胶板覆盖,上面再罩彩条布一层,防止杂物落入和污染钢筋。
4、模板工程
模板工程的施工质量是对整个砼工程质量,对下道工序的施工有直接的影响。因此,合理选用模板体系,做好模板接缝和细部处理,严格执行“三检制”,只有保证模板的施工质量,才能确保主体结构达到优良标准。本剪力墙结构模板工程着重抓好楼梯间楼层处接槎、外墙大角、外墙楼层处接槎、楼板与墙的阴角节点接缝;框架工程模板着重抓好柱与梁、梁与梁、梁与板的接缝。