回答

收藏

[市政设计] 建筑施工现场临时用电施工组织设计

技术分享 技术分享 898 人阅读 | 0 人回复 | 2008-08-16

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
  工程概况:
  本工程为太平桥东区B区6#楼工程。本工程为二类高层住宅,地上十八层,全部为住宅,地下两层,地下一层为自行车库和设备,地下二层为人防工程。建筑面积为27000m2.该工程临时用电设备主要有塔吊、砼输送泵、电焊机、钢筋加工机械、木工机械、水电机械、小型电动工具、照明用电等,总用电量为445KVA.
  供配电方式:由甲方现场提供变压器处配电室引一路电源(VV22-4×185+1×95)至施工现场总配电柜。再由总配电柜分配给各分配电箱,总配电柜处设电度表,以计量施工总电量。供电方式采用三相五线制TN-S系统。在总配电箱及末端箱,以及超过100m的箱内做重复接地,并与保护零线可靠联接。工作零线和保护零线要严格区分,不得混用。所有机电设备的金属外壳必须与保护零线做可靠联接。根据现场情况总配电柜出线采用放射式和树干式相结合的配电方式。对负荷比较大的塔吊、砼输送泵、现场消防水泵采用单独回路配电,对负荷较远且较小的木工机械、钢筋机械及楼内装修电源可采用树干式配电方式。
  施工现场配电线路:施工现场主要干线采用YC橡套电缆埋地敷设,木工机械、钢筋加工机械电源采用橡套电缆埋地穿管敷设,办公室照明采用做PVC管穿线或塑料线槽配线。移动式配电箱和开关箱的进、出线必须用橡皮绝缘电缆。结构施工时,在每栋单元楼电梯竖井内放置一铁房子,内装一台分配电箱,供给电焊机、砼振动器电源,此铁房子随结构施工高度而提高。装修施工时每栋单元楼由首层往上每隔两层放置一台分配电箱,供装修用电设备电源。
  施工现场配电箱和开关箱:现场临时配电箱采用统一铁制配电箱加工定做,固定式配电箱、开关箱的下底与地面的距离大于1.3m,小于1.5m,其设置地点平坦并高出地面20cm,并且周围设置围栏及搭设防雨防砸棚。并在围栏上悬挂安全标志。配电箱内设置两级漏电保护,考虑到在总配箱装设总漏电保护器,容易产生误动作,所以在总配电箱处不在设置总漏电保护器,在分配电箱的负荷侧装设漏电保护器,再在开关箱的负荷侧装设漏电保护器,以便实现两级漏电保护。
  现场照明:在每台塔吊上装设两台镝灯供结构施工照明,现场模板区、加工棚、砂石料场采用碘钨灯或汞灯做照明。楼内装修照明采用36V低压照明,在每栋单元楼装设三台5000VA行灯低压变压器。
  现场防雷保护:利用建筑工程的防雷接地与施工现场和临时生活区,高度在20m以上的井字架、脚手架及塔吊连接一体做好防雷保护。
  施工用电负荷计算:
  现场施工主要机械设备(用电量统计表)
编号 用设备名称 型号及功率(KW或KVA) 数量 设备容量(KW或KVA) 1 塔式起重机 QT8065 2台 130 2 施工外用电梯 TST-20022 3台 66 3 砼输送泵 HBT6075 1台 75 4 搅拌机 JG2507 .5 2台 15 5 电焊机 24 6台 144 6 蛙式打夯机 1.5 3台 4.5 7 钢筋弯曲机 3 2台 6 8 钢筋切断机 7.5 2台 15 9 钢筋调直机 4 2台 8 10 木工电锯 5.5 1台 5.5 11 木工电刨 1 2台 2 12 砂轮锯 1.5 2台 3 13 套丝机 2.2 2台 4.4 14 砼振动器 1.5 6台 9 15 消防水泵 15 2台 30 
  电动机合计功率:ΣP1=373.4KW
  电焊机合计容量:ΣP2=144KVA
  需要系数K1=0.6,K2=0.6.安全系数取1.05,COSφ取0.75
  现场照明用电取总用电量的10%
  Sj=1.05×(K1.P1/COSφ+K2P2)×1.1=445KVA
  根据负荷计算,请甲方在现场提供一台500KVA的变压器。
  临时用电平面图:(略)
  现场临时用电系统图:(略)
  现场安全技术档案:
  现场临时用电施工组织设计;
  现场临时用电设计变更单;
  现场临时用电技术交底记录;
  现场临时用电工程检查验收记录;
  施工现场电气设备调试记录;
  现场临时用电接地电阻记录;
  现场临时用绝缘电阻记录;
  现场临时用电漏电保护器检测记录;
  现场临时用电定期检查记录;
  现场临时用电复查验收记录;
  现场临时用电巡视维修记录;
  雨期电气安全及防雷技术措施;
  电气火灾应急救援预案;
  触电事故应急救援预案。
  安全用电措施及电气防火措施:
  (一)安全用电措施
  技术措施:
  ①施工现场供电采用TN-S接零保护系统,保护零线应与工作零线分开单独使用,杜绝混用。PE线在总配电箱处做一组重复接地,接地电阻不大于10Ω。PE线不能加设开关及熔断器,所有电气设备的金属外壳必须与PE线做可靠电气连接,不能一部分接零,一部分接地。
  ②施工现场的配电箱和开关箱应配置两级漏电保护,并选用电流动作型,漏电动作电流不大于30mA,额定漏电动作时间应不大于0.1S.潮湿及手持工具末级漏电动作电流应不大于是15mA.
  ③配电箱实行一机一闸,并应有过载、短路、及断路保护功能。
  ④配电箱内设备必须完好无损,安装牢固,导线接头包扎严密,绝缘良好,电源线进箱处做固定。箱内分路应标注明确。箱门内侧应标有单线系统,箱门应配锁,并由专人负责。配电箱周围不能有杂物。
  ⑤地下室及潮湿场所应采用安全电压36V或24V照明。碘钨灯用铁架的应做好保护接零,所有220V灯具都应使用单极漏电保护开关。
  ⑥电动建筑机械和手持电动工具使用需符合JCJ46-88第八章的有关要求。
  ⑦对分类用电人员进行安全基本知识培训,并做好安全技术交底。
  ⑧电气设备,配电系统要定期检查,做好记录。线路检修时,实行工作票制,由专业电工检修设专人统一组织,统一指挥。
  组织措施:
  ①建立安全检查制度。包括内容:接地电阻、电气设备绝缘、漏电保护器动作灵敏度等,用电设备是否安全可行并做好检测记录。
  ②建立临时用电施工组织设计的编制,审批验收制度。
  ③建立技术交底,履行交底人与交被交底人的签字手续,写明交底日期。
  ④建立维修制度,做好维修工作日志,内容应详细,记载时间、内容及处结果,并有维修人员及验收人员签字。
  ⑤建立拆除制度不用的闸箱设备随时拆除。
  ⑥建立安全用电责任制,落实到人。
  ⑦持证上岗,禁止非电工无证上岗。
  ⑧进行专业培训,提高电气工作人员的技术职责。
  (二)电气防火措施
  技术措施合理配制各种电气设备的保护装置,对用电设备过载、短路、进行可靠的保护。
  电气设备集中场所应配置灭火器材,电气设备周围严禁烟火。
  配电箱、电气设备周围不准堆放易燃、易爆物品,不准使用火源。
  电气焊时,周围严禁有易燃易爆物品、乙炔瓶、氧气瓶和焊点三者距离要符合规范要求。
  定期检测电气设备的绝缘程度。
  严禁不经批准使用电炉。
  组织措施建立易燃易爆场所管理制度。
  建立电气防火教育制度提高各类用电人员电气防火的自学性。
  建立电气防火责任制,加强电气防火重点场所烟火管制。
  建立电气防火检查制度发现问题及时处理。
  强化电气防火领导体制,建立电气防火队伍。
  雨季临时用电措施:
  ①雨季时要对用电设备增加巡视次数。
  ②下雨时要将配电箱箱门关好,防止进水。
  ③雨后要对所有用电设备进行绝缘摇测合格后方可使用。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

郑重声明:本站属技术交流,非赢利性网站。
本站言论纯属发表者个人意见,与“建筑在线”立场无关。
涉及政治言论一律删除,请所有会员注意. 本站资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者。
本站所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除
本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权
请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!