回答

收藏

[暖通设计] 家用中央空调的噪声问题

技术分享 技术分享 609 人阅读 | 0 人回复 | 2008-08-17

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
  家用中央空调系统的噪声要考虑室外侧和室内侧。对于热泵冷热水机组主要考虑室外侧噪声;水源热泵机组主要考虑室内侧;对管道机既要考虑室外侧噪声,又要考虑室内侧噪声。
  从统计的热泵冷热水机组和管道机的室外机组噪声看,除个别机型外,一般均为50~65db(a);大金的rx(y)和rn(y)型vrv室外机(制冷量23.3~29.1kw)的样本噪声值为57db(a);管道机室内机的噪声为50~60db(a);整体式水源热泵(有的称一体化水冷风管空调器)的噪声值,产品样本中均未提供,按实测值一般也在50~60db(a)。对于独立式住宅建筑,室外机组可放置在屋面上,对室内噪声影响较小;但对于集合式(公寓式)建筑,一般只能设置在紧邻居室的阳台或挑台上,对室内和邻居影响较大。因此,使用家用集中空调必须考虑噪声对居室和邻居的影响尤其是夜间运行。按国内环境标准,居室内允许噪声白天50db(a),夜间40db(a)。若噪声超标不仅影响本户使用,还要影响邻居的安宁,严重者不仅会被投诉,还可能被勒令停止运行。
  减少噪声的措施,关键是厂家要生产低噪声的产品;其次是设计安装时要注意采取防振和降噪措施。目前不少厂家在产品样本中不提供噪声值,这是违反国家标准的;有些厂家在产品设计和生产中注意了减噪措施,如有的厂采用噪声低、振动小的横置式涡旋压缩机,并采用隔声罩;压缩机、内置水泵采用减振基座;面板内贴13mm厚的玻璃棉吸音复合材料;风扇采用高效低噪声机翼形叶片,风机转速控制在720r/min以下,并采用变速调节,降低夜间噪声;机组内所有连管及支架均采取减震措施,收到了较好的消声效果。另外,机组在安装时应注意,室外机尽可能落地安装,基座下垫减振块或10~15mm厚的胶皮,保持机组平稳;所有与外间连接的管路均应采用减振软管;进排风要通畅,减少回流,排风口如需接短管应与厂家联系。
  对不满足室内噪声标准要求的室内机在设计安装时应采取措施,如:室内机用减振支托架,机组下面应有25mm厚的减振吸音板,该板应大于机组底座面积;控制连接风管内风速,最好不大于3m/s;风管的三通、弯头、阀门等零部件之间的长度应有3~5倍风管直径的直线距离;室内机不要安装在人员逗留处,最好安装在走道、贮藏室等地方;有必要时应设置送风和回风消声静压箱。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

郑重声明:本站属技术交流,非赢利性网站。
本站言论纯属发表者个人意见,与“建筑在线”立场无关。
涉及政治言论一律删除,请所有会员注意. 本站资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者。
本站所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除
本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权
请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!