回答

收藏

[给排水设计] 十三陵水库除险加固工程电气工程改造

技术分享 技术分享 781 人阅读 | 0 人回复 | 2008-08-17

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
十三陵水库除险加固工程电气工程改造



论文名称:十三陵水库除险加固工程电气工程改造
作者:邢富强 刘春阳

摘要:本文介绍了十三陵水库原有配电设备存在的问题以及在除险过程中对电气工程改造的一些情况。
关键字:十三陵水库 电气 改造
 
1.工程概述:
  2002年3月29日,北京市水利局对十三陵水库组织进行安全鉴定发现:水库大坝存在较严重的抗震稳定及渗流稳定等问题,已影响大坝正常安全运行。因此,为了保证水库安全运行,确保水库功能的全部实现,需要对十三陵水库进行安全加固处理。
  十三陵水库原有的配电系统存在:电源不可靠,变压器容量不足,配电系统接线凌乱,电气管理不便等问题。为提高供电可靠性及运行管理水平,此次除险加固工程也对电气工程进行了改造。
  十三陵水库管理处原有10kV变配电站两处:一处位于水文站附近,安装在10kV杆上变压器组(200kVA)一台和自备柴油发电机组一台,其主要供大坝闸门、大坝灯、办公楼、库房、家属楼、小院、车间等处动力、照明用电,此处电源引自龙山变电站多用户架空线路;另一处位于锅炉房旁,安装室内10kV变压器(315kVA)一台,其主要供锅炉房、水井、单宿楼、度假村、鱼池、食堂、九港车间等处用电,此变压器归九龙游乐园管理范围,与九龙共用10kV电源。这两处变电站存在的问题为:
(1)电源不可靠。自龙山变电站的10kV架空供电线路为多用户公用线路,年代久远,故障率较高。
(2)电力不足、电压低。管理处范围内原有的变压器容量小、电压低,准备新建调度中心楼一座,使电力不足的问题更加突出。
(3)配电系统接线零乱。二处变电站相距不到500m,由于多年来管理处用电负荷多次变动,配电线路相应调整多次,系统接线零乱,电气管理混乱,应对现状配电系统进行统一规划。
(4)管理体制变动需对原有供电系统进行调整。315kVA变压器的电源归九龙游乐园管理范围,由于管理处和九龙游乐园已事企分开,管理处电源应结合配电系统规划单独考虑。
2.电气工程改造内容:
  十三陵水库除险加固电气工程改造包括:新建10KV中心变配电站、新建10KV箱式变配电站、输水和溢洪建筑物及管理处范围内部低压配电系统改造等。

jiancn.com_11400_20080814191026_1.doc

0 Bytes, 下载次数: 66

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

郑重声明:本站属技术交流,非赢利性网站。
本站言论纯属发表者个人意见,与“建筑在线”立场无关。
涉及政治言论一律删除,请所有会员注意. 本站资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者。
本站所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除
本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权
请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!