第1节 场地平整及施工道路


施工场地已基本平整,简易的施工道路可以到达施工现场


第2节 施工用水及现场排水


6.2.1施工用水:根据建设单位提供的施工用水条件,施工用水可接至现场,并满足施工要求,用水管线见施工总平面布置图。
为确保该工程整个现场用水充足,根据工程的结构特征和工期要求,结合施工机械等,对工程用水量计算
6.2.1.1混凝土搅拌、养护用水量计划每班浇砼Ni=100m3,每立方砼耗水Q1=400L/m3。未预计施工用水系数K1取1.10,用水量不均衡系数 K2取1.5,则混凝土搅拌、养护用水量为:
Q1=(K1*Q1*N*K2)/8×3600
=(1.10*400*100*1.5)/8×3600
=2.30(L/S)
6.2.1.2现场生活用水
Q2=用水不均衡系数*(高峰人数*用水定额)/(每班天数*8*3600)
=(300*50*1.4)/(2*8*3600)
=0.37L/S
6.2.1.3消防用水
按占地面积8000平方米发生一处火灾计算
Q3=10L/S
6.2.1.4、本工程用水流量为:
Q=Q1+(Q2+Q3)/2
=10+(0.37+2.3)/2
=11.34(L/S)
6.2.1.5、供水管径的选择
主管采用DN=70mm镀锌钢管(流量为10.0L/S时,其压力损失0.171m/km),每层设一个DN50室内消火栓,另接SN20阀门。
6.2.2施工现场排水:
现场进行施工作业前,建筑物四周和施工用水集中的位置设置排水沟,各排水沟汇集到一集中处并做好沉砂井,随之将施工水排入沉砂井中,经过沉淀过滤处理后,再排入建设单位指定的主排污管。


第3节 施工用电及设施安排


施工用电按《JGJ46—88》“三相五线制”的原则进行设置,为保证施工用电的质量,提高施工供电的安全性,避免施工用电事故的发生,结合该施工现场供电的特点及要求,对现场的临时用电进行量的计算和线路布置。
6.3.1施工用电
根据施工现场采用机械设备各计算动力用电总量,施工照明用电按动力用电容量的10%计算。
S=1.1KC∑P机/ηCOSθ=1.10.6362.4/0.860.9=309.02(KVA)
式中S—施工用电总容量(KVA)
∑P机—各电动机额容量的总和(KW)
η—各电动机平均效率采用0.86
KC—需要系数取0.6
COS—各电动机平均功率因素取0.9