  摘要:该小区建筑面积约为5万平方米,小区内包括七栋小高层住宅、一个地下车库和两栋两层的临街商铺。住宅楼中1#~4#楼为十四层,5#~7#楼为十二层。
  关键词:居住小区 给排水系统 体会
  随着我国国民经济持续稳定发展和人民生活水平的提高,对居住品质也有了新的更高的要求。给排水、水消防系统设计作为居住小区设计的重要一环,也要相应适应新形势新要求,采用国家推广和推荐的新工艺、新技术、新产品、新材料,认真贯彻执行国家节能、节地、节材的有关规定,为现代居住小区品质的提高作出自己的贡献。下面根据笔者日前完成的上海某住宅小区给排水、水消防系统的设计谈谈自己的体会。
  该小区建筑面积约为5万平方米,小区内包括七栋小高层住宅、一个地下车库和两栋两层的临街商铺。住宅楼中1#~4#楼为十四层,5#~7#楼为十二层。
  一、给水系统
  该小区从周围市政供水管网引两路DN200供水管入小区,在小区内形成环状管网,供给小区内生活和消防用水。根据《建筑给水排水设计规范(GB50015-2003)》3.2.5.7的规定在引入管上设置倒流防止器。
  根据当地自来水公司提供资料,引入管处水压为0.16Mpa,临街商铺和地下车库生活用水由市政供水管网直接供给。
  住宅楼部分生活用水采用市政供水管网—地下不锈钢生活水池—生活加压泵—屋顶不锈钢生活水箱—住户的供水方式。地下生活水池和生活加压泵(根据当地自来水公司管理要求每栋楼设置一组水泵)设在地下车库的小区集中泵房内。每栋楼每单元均设置屋顶水箱,根据服务人数不同水箱容积选用为6~8m3.对于静压大于0.35Mpa的用水点,经可调式减压阀(阀后压力0.12Mpa)减压后供给。
  《民用建筑水灭火系统设计规程(DGJ08-94-2001)》(上海市地方规范)6.1.1条规定“十二层及十二层以下的住宅在设置小区集中给水泵房时,其室外敷设的室内消火栓给水管道可与生活给水管道合并设置,但室内的竖管应分别设置”,该小区5#~7#楼为十二层,根据此条规定其室外敷设的室内消火栓给水管道可与屋顶水箱进水管合并设置,在每单元入口处两者分开,屋顶水箱进水管上设置机械的紧急关闭阀,在消防水压时自动关闭以保证消防用水的给水。室内消火栓给水管道上设置倒流防止器,以避免消防管内死水倒流污染生活用水。1#~4#楼室内消火栓给水管道和屋顶水箱进水管按常规分开敷设。给水系统原理图如附图1所示:
[img][/img]
  根据当地自来水公司要求生活用水和消防用水要分开计量,因该小区室外管网设计为生活和消防合用,所以在每只室外消火栓前、消防水泵进水管上、地下生活水池进水管上及其他生活用水接入点上均分别设置水表。住宅楼内每户分别在公共部位管道井内设置水表。
  住宅内热水由设在厨房内的快速燃气热水器供给。
  二、雨水、排水系统
  住宅部分卫生间排水采用污废水分流的方式,并设置专用通气立管。三根立管管径均为De110,暗敷在浴缸端部的管道井内。厨房内设置一根De110排水立管,伸顶通气,厨房地面不设地漏。设在北阳台的洗衣机和阳台排水合用一根De75排水立管,并接到室外污水管网。
  屋面雨水采用天沟排水,通过87型雨水斗收集经De110屋面雨水立管排到一层建筑周围的明沟,南阳台雨水经De75阳台雨水立管排到明沟,空调冷凝水通过De50冷凝水立管有组织收集排到明沟。在明沟适当位置设置一定数量的小雨水口排水到建筑周围雨水井。
  三、水消防系统
  该小区内水消防系统包括室内外消火栓系统和喷淋系统。住宅楼、临街商铺、地下车库设置室内消火栓,地下车库内设置喷淋系统。
  室外消火栓采用低压给水系统。
  为便于临街商铺部分单独的物业管理,临街商铺室内消火栓单独设置一套系统,采用稳高压制,消防泵房设置在临街商铺地下室内,消防加压泵直接从市政供水管网吸水。
  地下车库和1#~7#住宅楼合用一套室内消火栓系统,采用临时高压制,消防加压泵设在地下车库的小区集中泵房内,直接从市政供水管网吸水。在1#楼屋顶(小区最高处)设置单独的屋顶消防水箱(6m3)。
  地下车库内设置喷淋系统,采用稳高压制。
  集中泵房内消防加压泵和喷淋加压泵合用一根吸水管,吸水管上设有三根进水管与室外市政供水管网连接,其中一根进水管为消防加压泵和喷淋加压泵共用。喷淋加压泵侧吸水管上设置两套倒流防止器,以避免喷淋管网中死水经消防泵倒流到5#~7#楼屋顶水箱进水管中。
  地下车库内消火栓供水管形成环状管网,1#~4#楼的室内消火栓管从地下车库内消火栓环网上接出,此环网两根供水管上设置倒流防止器,以避免消火栓管网中死水经消防泵倒流到5#~7#楼屋顶水箱进水管中。
  集中泵房内室内消火栓供水管与5#~7#屋顶水箱供水管合并前设置倒流防止器,以防止供屋顶水箱的水倒流到市政管网。
  四、总结
  本工程的设计在遵从规范和当地自来水公司、消防等相关部门要求的情况下尽可能的采用新工艺、新技术,符合现在建设节约型社会的要求。尤其是生活给水和消防给水系统设计方面,对距小区集中泵房较远的5#~7#楼在规范允许的范围内屋顶水箱进水管和室内消火栓供水管合用室外部分管道,对地下车库周围的1#~4#楼室内消火栓管道直接引自地下车库。既节约了施工和材料费用又便于日后的维护管理。