回答

收藏

[暖通设计] 某总部大楼空调方案比较

技术分享 技术分享 561 人阅读 | 0 人回复 | 2008-08-17

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
  简介: 从理论上讲,任何一款机型都有优缺点,关键是看其是否适合本项目。方案三充分考虑到建筑物为办公大楼,建筑物外墙为全玻璃幕墙,热负荷远小于冷负荷的特点,采用两台溴化锂机组冬天制热,夏天再配合离心机组制冷,既节约初投资,又将运行费用减少到最低。
  关键字:冷热源 溴化锂机组 离心机组 方案比较
  一、基本情况
  某总部办公大楼总建筑面积约为33650m2,建筑外墙为全玻璃幕墙,总制冷量为500万大卡,总制热量为250万大卡。
  二、常用制冷方式介绍
  在中央空调系统中,目前常用的制冷方式主要有两种形式:压缩式制冷和吸收式制冷。中央空调系统常用的载冷剂是水,在一些要求特殊的场所,也有采用水与其他物质组成的混合水溶液,如盐水、乙二醇水溶液等等。
  在民用建筑空调中,压缩式制冷是目前应用比较广泛的一种制冷方式。从压缩机的结构来看,压缩式制冷机大致可分为往复压缩式、螺杆压缩式和离心压缩式几大类。近年来新研究的涡旋压缩式制冷机,也已开始在一些小型机组上逐渐应用。
  活塞式冷水机组属于容积式制冷压缩式机组,通过气缸容积往复运动过程中的变化来达到对冷媒进行压缩的目的。这是民用建筑空调制冷中采用时间最长,使用也最多的一种机组。它以其价格低廉、制造简单、运行可靠,使用灵活方便等优点,在民用建筑空调中占有重要的一席之地。
  螺杆式冷水机组是一种回转容积式制冷压缩式机组。虽然螺杆式冷水机组已有多年的发展和应用历史,但作为民用建筑空调中的应用则是近十年才逐渐有所发展的。目前运行的螺杆式冷水机组中,大部分为双螺杆式,其使用已有相当长的一段时间。
  离心式冷水机组是目前最大、中型民用建筑空调系统中使用最广泛的一种机组,目前常见机组所采用的冷媒是R22、R123、R134a(环保冷媒)。离心机组相对于其它压缩式冷水机组有制冷量大、制冷系数高、运行平稳、噪声低,维修及运行管理都较为方便的特点。
  吸收式制冷与压缩式制冷一样,都是利用低压冷媒的蒸汽产生的汽化潜热进行制冷。两者的区别是:压缩式制冷以电为能源,而吸收式制冷则是以热为能源。在民用建筑空调制冷中,吸收式制冷所采用的介质通常是溴化锂水溶液,其中水为制冷循环用冷媒,溴化锂为吸收剂。因此,通常溴化锂制冷机组的蒸发温度不可能低于0℃。在这一点上,可以看出溴化锂制冷的适用范围不如压缩式制冷,但对于民用建筑空调来说,由于空调冷水的温度通常为6~7℃,因此还是比较容易满足的。溴化锂制冷机组的一个主要特点是节省电力。在我国目前的情况下,许多城市都存在电力紧张的状况,为溴化锂冷水机组的广泛应用起到了一定的推进作用。
  三、方案说明
  由于只有设计大楼的冷量要求,故只对这一参数进行方案比较,其它参数及要求均按惯例或国家规范要求进行处理。方案中涉及设备价格时均按市场报价,其它价格(如水、电、气、油等)则按目前市场行情计算。
  四、方案选择
  方案一:直燃型吸收式冷温水机组(溴化锂机组)+冷却塔;
  主机:16DNH060,数量:3台,制冷量:543万大卡,
  制热量:515.2万大卡,能源:天然气或液化石油气。
  冷却塔:LBCM-600,数量:3台。
  水泵:DFG200-200(L)/4/22,数量:3台。
  DFG300-315B/4/55,数量:3台。
  优缺点:
  1、两机合一,操作相对方案二、三要简单。
  2、制冷量会衰减,使用寿命较方案二、三要短。
  3、运行费用受制于气的价格。
  4、燃烧产生的烟尘会对周围环境造成轻微污染,可能会引起附近居民的不满和环保、环卫部门的关注。
  5、机体较其它方案较大,是否有可行的运输通道尚需实地考查。
  6、主机购置成本较其它方案要多,冷却塔及水泵型号也较其它方案要大,购置成本、运行费用要多一点。
  7、由于是全年候运行,检修时间较短。
  8、部分负荷调节灵活。
  方案二:离心式冷水机组+锅炉+冷却塔;
  主机:19XR600,数量:3台,制冷量:543万大卡。
  锅炉:CWNS1.4_95/70-Y或CWNS1.4_95/70-Q,
  数量:2台,制热量:260万大卡。
  冷却塔:LBCM-450,数量:3台。
  水泵:DFG200-200(L)/4/22,数量:3台。
  DFG200-250(L)/4/22,数量:3台。
  优缺点:
  1、三台供冷、四台供热,系统及操作相对方案一、三复杂。
  2、制冷量不会衰减,使用寿命最长。
  3、运行费用主要与电有关,如用油锅炉,须安装储油设备,要应付、安全部门检查。
  4、燃烧产生的烟尘会对周围环境造成轻微污染,可能会引起附近居民的不满和环保、环卫部门的关注。如用电锅炉,则无此问题。
  5、机房占地面积较方案一小,与方案三相近。
  6、购置成本较方案一要小,与方案三相近。
  7、无级负荷调节,但负荷低于15%不能运行。
  8、每年运行时间不会超过五个月,有充裕的检修时间。
  方案三:直燃型吸收式冷温水机组+离心式冷水机组+冷却塔;主机:19XR600,数量:1台,制冷量:181万大卡。
  16DNH060,数量:2台,制冷量:362万大卡,制热量:258万大卡,
  能源:电和天然气或液化石油气。
  冷却塔:LBCM-600,数量:3台。
  水泵:DFG200-200(L)/4/22,数量:3台。
  DFG300-315(L)/4/22,数量:3台。
  优缺点:
  1、三台供冷、二台供热,系统及操作相对方案一复杂,较方案二简单。
  2、负荷组合最灵活,占地面积比前两种方案小。
  3、运行费用主要与电和气价有关,但比方案一、方案二依赖性小。
  4、燃烧产生的烟尘会对周围环境造成轻微污染,可能会引起附近居民的不满和环保、环卫部门的关注。
  5、冬天溴化锂机组制热,省去锅炉。充分考虑到大楼的建筑特性,外墙采用全玻璃幕墙,热负荷较小。
  6、购置成本较方案一要小,稍高于方案二。
  7、运行费用最省。
  8、冬天可以检修离心机组,春秋季可以检修溴化锂机组。检修和维保比前两个方案都更方便。
  五、建议从理论上讲,任何一款机型都有优缺点,关键是看其是否适合本项目。方案三充分考虑到建筑物为办公大楼,建筑物外墙为全玻璃幕墙,热负荷远小于冷负荷的特点,采用两台溴化锂机组冬天制热,夏天再配合离心机组制冷,既节约初投资,又将运行费用减少到最低。
  (1)、从初投资来说,方案一的初投资大,方案二,三的初投资相近。
  (2)、从按现在市价计算,如果加上机组对应的水泵和冷却塔的运行费用,方案三的运行费用最少。
  (3)、方案三从负荷调节和维保方面来看,明显优于方案一和方案二。
  (4)、从设备运行管理方面来说,方案一、三稍优于方案二。
  (5)、方案三充分利用了溴化锂机组冬天制热的特性,从而也为方案节省了锅炉的投资和管理。
网易暖通
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

郑重声明:本站属技术交流,非赢利性网站。
本站言论纯属发表者个人意见,与“建筑在线”立场无关。
涉及政治言论一律删除,请所有会员注意. 本站资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者。
本站所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除
本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权
请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!