回答

收藏

[暖通设计] 浅谈户式中央空调

技术分享 技术分享 686 人阅读 | 0 人回复 | 2008-08-17

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
  随着人民生活的改善,社会的发展,人民居住条件不断的提高,住宅小区的建设的标准越来越高,分体空调已不能满足人们的要求,户式中央空调也得到了人们的认识。下面本人就这几年在户式中央空调设计及使用上的一些利弊做一下介绍。
  一、两种常见的户式中央空调系统
  1.户式中央空调主要有户式风冷热泵型冷水机组加风机盘管系统
  该系统由一台小型的室外风冷热泵型冷水机组产生冷水,冷水由管道泵及供回水管路送至各个房间的风机盘管。室内温度由设于每台风机盘管回水支管上的电动三通阀调节。电动三通阀与房间内的温度传感器连锁。或者由风机盘管三速开关调节,这种调节方式只适用于定水量运行,不能设定温度,而通过电动三通阀调节可以调节室温。
  这种系统目前使用比较多,缺点是没有新风,空气品质不很好,水路系统连接比较复杂,容易发生吊顶内漏水现象,风机盘管机组的冷凝水盘可滋生微生物,对人体健康有影响。另一方面对水质要求比较高,空调补水需要补充软化水,系统维修、保养工作量较大。
  2.风冷接风管型户式中央空调机组
  该系统由1台热泵型室外机和一台室内机组成,室外机与室内机用冷媒管道连接,由从室内机接出的风管对各个房间进行送风。室温由设于每个送风口与室内温度传感器连锁的变风量调节装置调节,并利用变风量中央控制器自动控制室内机总风量,使室内机的冷量输出随房间负荷变化而无级地调节,达到节能作用。由于该系统可以方便地引入室外新风,从而改善房间内的空气品质。该系统没有水管路连接,就避免了吊顶内漏水现象,减少了系统的维修工作量。
  二、工程实例
  2000年5月,我院接到了大连万达公司开发的长春明珠小区的设计任务。当时,建设单位提出在11层小高层、联体别墅、单体别墅等建筑中安装户式中央空调。经过考查,采用了清华同方生产的三种机型户式空调机组做为夏季空调的冷源,冬季长春地区空调室外计算温度为-27℃,在这种情况下热泵型空调室外机无法正常工作,冬季热源采用室外城市热网供热,由城市热网提供60℃/50℃空调热水,经过管道井接至各房间的风机盘管上,冷热水共用一个换热段,在接至每户的空调热水回水支管上加装分户计量表。考虑到开发商投资,在分室调温方面采用定水量,将风机盘管的三速开关同室内温度传感器连锁来调节室内温度。卧室及起居厅采用风机盘管做为末端设备,厨房及卫生间采用铝质散热器供冬季采暖,整个系统采用双管制,冷水及热水采用一套管路系统,依靠阀门的转换控制冷热源。即夏季打开通往空调机组的阀门,关闭通往城市热网的阀门,进行制冷,冬季则正相反。空调机组设于北向阳台上。
  此系统于2000年11月份投入使用,冬季运行效果良好,各项指标均能满足设计要求。可是,过了一个采暖期后,到了夏季,系统就出现了一些问题。
  首先,夏季天气非常热,空调主机设于阳台内,使阳台内温度非常高,使主机经常自动停机而超温保护,使用户不得不把阳台上的进风百叶窗取下。这样经常性超温会使主机寿命减短,同时也浪费用户电能,使宁调主机经常处于超负荷下运转。
  其次,夏季风机盘管经常出力不够,无法迅速制冷。打开风机盘管除污器,内部充满了污泥、杂质。这是因为风机盘管与散热器系统连在一起,系统没有进行冲洗以及集中供热水质没有处理好,钢管内氧腐蚀所至。
  第三,由于风机盘管经常堵塞,使连接风机盘管的放风阀失效,经常漏水,使用户吊顶内经常遭受水灾侵蚀。另外,由于空调主机设于阳台上,冬季需要把空调主机内水放干净,进行越冬保护,而有的用户由于没有把水放净,导致主机被冻坏。
  鉴于上述原因,在长春太阳现代居工程中就没有采用风机盘管水系统,而采用全空气系统。
  太阳现代居工程地上三十五层,地下二层,地上三十五层为住宅,地下二层为设备间,消防水池及泵房,地下一层为车库,游泳池、桑拿、洗浴等公共活动用房。住宅部分全部采用美国进口风管式户式中央空调,室内机设于厨房上空吊顶内,室外机设于阳台上,满足夏季空调要求。冬季采用城市热网做为热源, 由城市热网换成60℃/50℃空调热水经管道井接至每产的室内机热水盘管,在每户的空调热水回水支管上加装热计量表,进行分户计量。满足建设部推行的热计量收费要求。空调室外机采用单冷型,室内机加装一段热水盘管,
  通过室内机的热水加热盘管换热,供应室内热风。在分室调温方面,主要是根据室内空调负荷的变化自动调节各房间送风量的大小,以满足用户的舒适性要求。具体做法是:采用风阀及配套执行器来调节房间末端送风口的风量,送风量的变化由房间恒温器控制。风阀采用可调节型风阀。
  经过二年的运行,整个系统安全可靠,十分稳定,能满足设计要求,得到了甲方及用户的认可,但同时也存在一些问题。
  首先,空调室外机设于阳台上,存在夏季阳台温度过高,而产生机器有超温保护的问题。但是,室内机与室外机连接采用冷媒管道,这样不存在风机盘管水系统中空调主机的越冬保护问题,就不存在主机冻坏的问题。
  其次,在设计的时候,我们选用的室内机为吊顶型,设置于厨房的上空,室内旧风采用静压箱连接。具体施工时,建设单位因考虑层高等因素,将室内机改为落地式空调机,取消了回风静压箱,使得空调主机在回风口处存在一些噪音,特别在夜深人静时,这个问题尤为突出。
  第三,各个房间送风采用风道送风,而回风时则没有设置风道,各个回风口设于各个隔墙上,无组织回到大厅内,进入空调主机,保持循环。这样做可以节省风道,降低造价,房间格局不受影响。但是,相对两个房间的隔音问题就不是特别理想。
  结论
在寒冷地区采用户式中央空调系统全空气风冷热泵空调系统优于风冷热泵型冷水机组加风机盘管系统。但设计中应处理好空调机组冷凝热散热问题,提高机组运行效率。采用风冷热泵型冷水机组加风机盘管系统应处理好冬季防冻问题。
来源:网易暖通
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

郑重声明:本站属技术交流,非赢利性网站。
本站言论纯属发表者个人意见,与“建筑在线”立场无关。
涉及政治言论一律删除,请所有会员注意. 本站资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者。
本站所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除
本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权
请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!