[电气设计]
关于SF6开关位置继电器的接线对防跳回路的影响
技术分享
702 人阅读
|
0 人回复
|
2008-08-17
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
x
1、引言
近年来采用的微机保护和SF6开关配合较多,SF6开关防跳是合闸回路有故障时防止开关损坏的重要措施。由于保护屏的防跳保护和开关机构防跳保护的生产分别来自不同的厂家,各自接线方式和选元件的参数很多都不同,在现场发现两套防跳一起使用时会引起跳闸位置继电器误动,要经过改接线才能配合使用,有些基建单位简单地要求修改设计退出一套防跳保护,理由是只需一套就可以了,但问题是退出哪一套,如果是退出保护屏那一套可能无影响,但往往要退出保护屏那一套改线较复杂。一般只会选择退出开关机构箱那一套防跳保护,这样造成日后的隐患未引起重视,下面就实际遇到的不同接线方式的开关位置继电器的接入情况供大家探讨。
2、两套防跳回路选择其中一种2000年投运的广东某220 kV变电站,采用的是综合自动化,高压开关是西安高压开关厂生产的GIS,保护是采用LFB-941B操作箱,开关机构箱和继电保护屏,都设置了防跳回路,但两套防跳不能配合使用,主要是合闸后出现跳闸位置继电器不返回现象。因为跳闸位置继电器和防跳回路串成一个回路,其电流又使跳闸位置TWJa动作。结果将机构防跳回路防跳继电器52YA接负极的1脚位置解口,取消了开关本身的防跳回路,保留了保护屏上防跳回路。
结果:开关机构箱至保护屏的区间合闸回路出现带正电故障时,一旦系统出现故障起不到防跳作用,因此该接线有缺陷。
3、位置继电器线圈串入开关常闭触点,两套防跳保护同时使用2001年12月投运的广东某220 kV变电站,220 kV开关采用的是杭州西门子3AP-F,保护操作箱是四方公司的FCX-12J.按设计图施工完后进行220 kV开关操作试验,出现开关合上后合闸指示灯亮,但绿灯在闪光,经检查发现,跳闸位置继电器接在X1-164端子,这样一来位置继电器和开关防跳继电器?K75LA构成一个串联回路,开关的辅助触点S1LA无法使位置继电器返回。
经对电路分析后将接跳闸位置继电器端子4D70、4D71解口,4D70经一个开关常闭辅助触点-S17A接到X2-50端子上,合闸后将跳闸位置继电器断开,分闸时常闭触点接通,也可以监视合闸回路是否有断线,这样解决了合闸后绿灯出现闪光的问题。
4、总结
两个厂家都在设备上配置了防跳回路是对的,因为是定型产品要配合的设备较多,微机保护设置较为完整。主要是开关厂,在接线上应考虑多种方式,另一个是防跳继电器的内阻选择上应配合好微机屏上的合闸继电器自保持电流,如果防跳继电器的内阻太小也会引出另一个问题来,就是合闸继电器合闸后不返回。一般常见的微机合闸自保持返回电流在0.4 A左右,所以开关制造厂可按0.4 A加上可靠系数来确定防跳继电器内阻,最好选用大于1 466Ω内阻的继电器。 |
|
|
|
|