回答

收藏

[结构设计] 结构施工图审查中应注意几个问题

技术分享 技术分享 595 人阅读 | 0 人回复 | 2008-08-17

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
  施工图审查的主要内容是:强制性条文的执行,确保安全度、及政策性条文的实施,审查的依据是现行规范及政府政策要求。(以下主要按新规范要求审查问题)
  一、体系的控制:
  1、关于异形柱框架及框剪的应用。基于济南地区除平阴外均为6度区,因此按天津规程采用其7度的限值,及相应所有构造,肢的高宽比<4,梁高≥400mm,荷重比津标略高不大于11KN/m2.
  2、关于短肢剪力墙。一定要有足够的普通剪力墙,约占承受抗地震倾覆力矩50%的比例,当连梁跨高大于5时按规范可按框架梁配置,但需加强墙肢的受力检查,梁伸入墙肢的构造不得小于连梁的构造。
  3、大空间框支体系,注意两个方面:
  (1)转换层选择合理,高位转换需讨论。
  (2)框支托梁不能多次转换承墙,一般超过二次转换传递时第三次的梁不再设计为托梁。
  4、侧限的控制:一般作地下室有裙房时作后浇带,可以裙房做侧移但注意裙房较大时保证裙房的传递刚度。一般四周有1/4局部无侧限时,只要有此部分加强处理可以满足。
  5、板柱抗震墙体系:单是板柱体系是不允许的,必须设置一定的抗震墙,但只有中间柱外其余有梁时也可考虑不算板柱体系。
  6、体系的规则与不规则完全按规范要求,注意偏心问题。
  7、体系不能混用。
  8、内框架不能一个内柱的单排内框架。
  9、底框砖房必须满足纵横二个方向的抗震要求,需承受各自的地震力,再有必须满足横墙间距。
  二、说明和荷载
  1、荷载必须选择正确,永久荷载控制为永久荷载占总荷载约70~80%时分项系数为1.35.
  2、消防楼梯荷载取3.5KN/m2,指高级建筑但小高层(12层左右),可以不取。
  3、说明中必须写明安全等级及使用年限。基准期为规范编制的依据而不是使用年限。除超50年时必须有一定的措施而且合理,确保安全。
  三、砌体:
  1、关于高度层数的限制:
  (1)高度及层数两者层数更为重要,当室内外高差大于0.6米时总高度可加高1米,可以在底层加多一些则3.6米可放大到3.9-4米左右。
  (2)关于阁楼当不作使用,无楼梯上去时可以考虑作吊顶,有楼梯上去则一定作层考虑。
  (3)半地下室当满足下到条件可作固结端。地下部分高度大于地上部分,内墙较多,刚度较好,以及±0.00楼板现浇厚大于120mm,如空心板,板上现浇层必须先浇再砌墙保证其整体性。
  2、关于砌体材料。由于粘土砖的淘汰,墙体材料比较乱。首先严格按抗震规范执行,砌体及多孔砖规范作辅,多孔砖规范应作修改,故有相违反时暂以抗规为准。应相应各地市制定地方规程执行为好。
  3、收缩缝超长——采取一定的措施可适当超长也不能太多。
  4、横墙较少及接近限值房屋控制。很多设计未能满足此条要求。
  横墙较少为开间大于4.2米的房间面积占全部的40%时应按抗震规范7.3.14条执行。当接近限值即6度8层,7度7层时按抗震规范7.3.2条第5条执行。
  6度7层,7度6层时外墙与内横墙相交处宜设柱。
  5、大洞口两侧增加构造柱可以加在内外墙交点,所谓大洞口为洞口>2米,高度≥2/3层高。
  6、横墙间距在顶层可适当放宽。
  7、墙体的挑梁其锚固长度易出现差错。
  8、砌体施工质量一般为B级,如不是B级必须注明。
  9、常常忽略了水泥砂浆比混合砂浆应有降低,而造成不安全因素。
  10、底框
  (1)注意上部砖墙构造柱配筋为φ14;
  (2)墙体与下部抗震墙或框支梁对齐。
  (3)上、下的刚度比注意有不能太大的限值,但也不能小于1.
  四、钢筋砼结构
  1、砼的材料强度钢材的材料强度必须说明。
  2、砼的保护层必须注意与环境条件相配。
  3、经常易出现的问题是:钢筋锚固、搭接、最小配筋率、最大配筋率应符合新规范要求。
  4、当梁断面≥450mm时每200mm应加腰筋。
  5、伸缩缝的处理是否得当。
  6、高层应提交计算结果——周期、位移、薄弱层层间位移,如有特殊情况索取计算书。
  7、对高层复杂结构,必须说明采用的程序名称。
  8、平法00G101中构造已与规范不符故需根据新规范补充说明并修改。
  9、平法计算中问题较多的是:挑梁端不够明确配筋漏缺,在一面内部标注混乱,支座、跨中常有差错,通长筋与支座筋不一致等等,出图应自调送审。
  10、剪力墙标注太简单,暗柱、暗梁应满足新规范的规定,特别边缘构件的约束与构造二者必须分清。对加强区及加强部位加强要求表达应明确。
  五、地基基础:
  1、新旧规范最大差别要注意采用承载力特征值fak而不是标准值fk.
  2、目前规范以标准值对应地基的选用,即基础的底面积,而计算基础时应按设计值不能混淆。
  3、对需要进行沉降验算的基础与旧规范不同,一定要注意不遗漏。
  4、地基处理(包括填实土)应把要求标注明白,各项数据要求填全,对新的工艺要提交相应的资料。
  5、桩基的选用应写清桩型、持力层、承载值、试桩要求,锚桩要求,有无沉降要求。
  6、桩与承台的联结要求,一定要符合规范要求。
  7、基础除满足抗弯、抗剪外注意局部承压的要求,目前有部分基础除计算面积出现问题外常易忽略抗剪计算。
  六、钢结构:
  1、重点在于支撑系统设置完善合理。
  2、连接可靠。
  3、基础设计正确与设计简图相符。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

郑重声明:本站属技术交流,非赢利性网站。
本站言论纯属发表者个人意见,与“建筑在线”立场无关。
涉及政治言论一律删除,请所有会员注意. 本站资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者。
本站所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除
本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权
请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!