找回密码
 注册

只需一步,快速开始

[电气设计] 油纸绝缘电缆10(6)kV户内型终端头制作工艺

[复制链接]
naixiangpig 发表于 2008-8-19 16:53:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
油纸绝缘电缆10( 6) kV户内型终端头制作
1  范围
    本工艺标准适用于一般工业与民用建筑电气安装工程的10(6)kV电纸绝缘电缆户内终端头制作。
2  施工准备
    2.1  设备及材料要求:
    2.1.1  电缆终端头应用定型产品,各部衔接处均应封闭严密,附件齐全,并有出厂合格证(表2-2、表2-3)。
    2.1.2  电缆绝缘胶和环氧树脂胶应是定型产品,必须符合电压等级和设计要求,应有产品合格证,绝缘胶应有理化和电气性能的试验单。
    2.1.3  固定电缆头的金属紧固件均应用热镀锌件,并配齐相应的螺母、垫圈和弹簧垫。
    2.2  主要机具:
    2.2.1  制作机具:喷灯、钢锯、油压接线钳、塑料布、铁壶、抽瓷盘、铝锅、铝壶、铝勺、漏勺、漏斗、剪刀、手套、钢卷尺、电炉子等。
    2.2.1  安装机具:台钻、电焊机、电锤、扳手、钢卷尺等。
    2.2.3  测试工具:摇表、钢板尺、温度计、试验仪器等。
    2.3  作业条件:
    2.3.1  电缆终端头的制作应选择晴朗的无风天气制作,其环境温度在+5℃以上,其空气相对湿度直为70%以上。
    2.3.2  施工现场及其周围应清洁、干燥。
                        
    2.3.3  土建工程基本施工完,墙面、屋顶的浆活完毕,相关电气设备安装完毕,施工现场应符合安全、消防规定,易燃物要妥善保管。
    2.3.4  施工现场应有220V电源和安全电源。
    2.3.5  电缆终端头的制作,应由经过专门培训考核合格的施工人员承担。
3  操作工艺
    3.1  工艺流程:

        设备点件检查        →        摇测电缆绝缘和校验潮气        →        剥去电缆的保护层和钢带        →        焊接地线        →         
  
剥去铅皮        →        套入耐油胶管        →        压接线鼻子        →        装配电缆终端端        →        固定电缆终端头        →          
灌注电缆绝缘胶        →        接地校核相位        →        试运行与验收                                                  
         
    3.2  电缆终端头制作按以下制作程序进行。从开始剥切到制作完毕,必须连续进行,一次完成以免受潮。

jiancn.com_18742_20080819152116_1.doc

0 Bytes, 下载次数: 38

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

郑重声明:本站属技术交流,非赢利性网站。
本站言论纯属发表者个人意见,与“建筑在线”立场无关。
涉及政治言论一律删除,请所有会员注意. 本站资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者。
本站所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除
本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权
请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!

Archiver|手机版|小黑屋|建筑在线 ( 冀ICP备13013406号-2 )

GMT+8, 2024-12-25 22:20 , Processed in 0.032133 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表