风管及部件保温质量管理

依据标准:
《建筑工程施工质量验收统一标准》   GB50300-2001
《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2002
1、范围
本工艺标准适用于工业与民用建筑的通风、空调系统和空气洁净系统、工业厂房的一般送风、排风系统风管的保温工程。
2、施工准备
2.1材料要求及主要机具:
2.1.1所用保温材料要具备出厂合格证明书并附有相关管理部门的认证及有关法定检测单位的证明。
2.1.2使用的保温材料应符合空调设计参数要求和消防防火规范要求,具体如下:
1.设计参数要求:导热系数为0.022~0.047W/m·K;(玻璃棉板或毡)
导热系数为0.042~0.064W/m·K(岩棉板或毡)
2.防火要求:不燃或阻燃。
2.1.3常用保温材料一般有两大类:
1.纤维状:岩棉板、铝箔岩棉板、超细玻璃棉毡、铝箔玻璃棉板等。
2.多孔状:自熄性聚苯乙烯泡沫塑料、聚氨酯泡沫塑料、矿物棉泡沫保温材料。
2.1.4保温附属材料:玻璃丝布、防火涂料,粘结胶、铁皮、保温钉,应符合设计要求及有关规定。
2.1.5圆盘锯或平板锯,手锯、保温刀、钢板尺、盒尺、毛刷子、打包钳等。
2.2作业条件:
2.2.1现场土建结构已完工,无大量施工用水情况发生。
2.2.2风管、部件安装质量符合质量标准,需防腐部位已作好刷漆工作。
2.2.3保温工程冬季或户外施工应有防冻及防雨措施。
2.2.4风管、部件及设备保温工程施工应在风管系统漏风试验合格及质量检验合格后进行。
3、操作工艺
3.1工艺流程: