柱截面的确定,在高层的情况下,往往是由轴压比控制,而多层不见得是。层数
越少,越可能不是轴压比控制。这是个概念问题,首先应当明确。
对高层(或者层数较多的多层),在柱截面估算时,应当先明确几点:混凝土的
强度等级、结构的抗震等级、轴压比限值。只有知道这几点,估算轴力才可能确
定截面。
柱轴力的估算,首先确定每层柱受荷的面积。此部分的面积,可简单的取柱左右
(上下)两个跨度之和的一半进行计算。再根据结构型式及活荷载的情况,确定
每层的自重。 这个自重是个经验值,在各种手册上都有相关的介绍。一般是框架
结构14~16KN/m^2,剪力墙结构15~18KN/m^2。值得提醒的是,这里的自重是
标准值,而在算柱轴压比时应当采用设计值。
最后,对每层的受荷载面积累加并乘以结构的自重,可算出柱轴力,柱轴力除以
轴压比限值可得出柱截面面积。
以上情况,仅是对柱截面的估算。最后应当整体的计算结果进行调整。
 楼主| seabob 发表于 2009-3-3 10:47:52 | 显示全部楼层
1、估算公式:Ac>=Nc/(a*fc)
其中:a----轴压比(一级0.7、二级0.8、三级0.9,短柱减0.05)
   fc---砼轴心抗压强度设计值
   Nc---估算柱轴力设计值

2、柱轴力设计值:Nc=1.25CβN
其中:N---竖向荷载作用下柱轴力标准值(已包含活载)
   β---水平力作用对柱轴力的放大系数
     七度抗震:β=1.05、八度抗震:β=1.10
   C---中柱C=1、边柱C=1.1、角柱C=1.2

3、竖向荷载作用下柱轴力标准值:N=nAq
其中:n---柱承受楼层数
   A---柱子从属面积
   q---竖向荷载标准值(已包含活载)
框架结构:10~12(轻质砖)、12~14(机制砖)
     框剪结构:12~14(轻质砖)、14~16(机制砖)
     筒体、剪力墙结构:15~18
     单位:KN/(M*M)

4、适用范围
  轴压比控制小偏心受压或轴心受压柱的破坏,因此适用于高层建筑中的底部楼层柱截面的估算。
回复

使用道具 举报

 楼主| seabob 发表于 2009-3-3 10:48:11 | 显示全部楼层
在交互输入数据时,全楼可只定义一个柱截面。根据程序试算的结果,再增加柱截面类型、决定混凝土强度等级、柱变断面的层数。使用的程序是PKPM,我的做法是:
1、梁截面尺寸应调整大致合理后再确定柱断面。在最终确定柱断面之前,柱的偏心可暂时不理会,按中对中输入。
2、结构层有几层就定义几个标准层。相同层修改采用层间编辑的功能。
3、根据试算结果,定下混凝土强度等级变化和柱变断面的楼层,柱截面从下往上调整。
4、调整柱截面时,层间编辑应包括柱变化以上所有的楼层。建议调整一次就试算一次。
5、梁柱截面的确定不能只看是否超筋、轴压比是否满足,还要检查配筋面积。必要的话,试配一些梁柱的实配钢筋。
6、根据受荷面积,复核几根典型柱轴力是否在经验值范围内。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

郑重声明:本站属技术交流,非赢利性网站。
本站言论纯属发表者个人意见,与“建筑在线”立场无关。
涉及政治言论一律删除,请所有会员注意. 本站资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者。
本站所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除
本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权
请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!

Archiver|手机版|小黑屋|建筑在线 ( 冀ICP备13013406号-2 )

GMT+8, 2024-12-25 13:05 , Processed in 0.038194 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表