找回密码
 注册

只需一步,快速开始

振冲置换法加固软粘土地基

[复制链接]
seabob 发表于 2007-6-27 17:09:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
振冲置换法加固软粘土地基
一、 特点及适用条件
(一)特点
1、施工工效高,工期短,不受季节限制。
2、机械设备和施工工艺简单,便于推广。
3、节省劳力,可就地取材,综合经济效益好。
4、施工噪声低,社会效益显著。
(二)适用条件
适用于不排水抗剪强度为15~20kPa的软粘土或亚粘土地基的处理,最大加固深度为15m,加固后复合地基承载力可达200kPa。
二、原理
利用能产生水平方向振动的管状设备,在高压水流冲切配合下,使地基成孔,然后向孔内分批填入碎石等坚硬材料,用振冲器将其挤密,形成碎石桩。这样,一方面碎石桩与地基土形成复合地基,另一方面,由于填入坚硬材料和振冲作用,使原地基土被挤密,原地基土中的水又被压入碎石桩,故地基土的物理力学性能得到改善,从而使地基的承载力得以提高,沉降量得以降低。
复合地基的容许承载力和最大沉降量,可现场试验确定。其容许承载力可用下式估算:
Rsp=[1+m(n-1)]Rs―――――(1)
Rsp=[1+m(n-1)]3Su―――――(2)
式中 Rsp――复合地基容许承载力;
m―――面积置换率,m=D2/De2,D为碎石桩直径,De随桩的布置形式不同而各异,当桩按等边三角形布置时De=1.05d,按正方形布置则De=1.13d,按矩形布置De=1.13√(d1d2),d,d1,d2为桩间距;
n―――桩土应力比,n=3~5,当建筑物容许变形小时,n取小值,反之取大值;
Rs――原地基土容许承载力,取平均值;
Su――原地基土的十字板抗剪强度,取平均值。
三、施工工艺
(一)施工工艺流程
施工工艺流程见图1(二)关键技术
关键技术为振冲造孔、成桩和质量检测技术。
(三)施工要点
1、采用此法作10m长的桩,工效一般为0.5~0.8根/h,可据此作施工安排。
2、施工参数通过现场试验确定。
3、振冲前应按设计图纸在现场定出孔位,并编号,将施工用水管路和电力线路引到现场,安排好施工产生的污水、泥浆的排放设施。
4、根据桩的平面布置及周围建筑物情况安排施工顺序,可供选择的施工顺序见图2。制桩步骤为:振冲成孔→清孔→填石并捣实(边填边捣),见图3。5、当振冲器到达孔底以上0.5m时,要将振冲器提出孔口,再放下,如此反复1~2次,升降速度为5~6m/min,然后将振冲器停在孔底以上0.5m处,开始清孔,2min后提出振冲器,准备填碎石。
6、第一次填料可以多一些。以后每次填料高以不超过0.5m为宜。当电源达到规定值时,应稳定10~20s再提升,否则应继续加料振密。
7、必须对每根桩的电流、水压、深度和填料高度等参数作详细记录。
8、冬季施工时,应将表层冻土破碎后再造孔。每班完工后,都应将供水管路和振冲器中的积水放净,以防冻坏。
四、机具设备
所需机具设备见表1。其中,振冲器宜选用带潜水电机者,其构造见图4,参数可根据加固孔径、密实度选用;汽车吊的起重能力为80~150KN,提升高度须符合要求;水泵的供水压力不宜低于0.5Mpa,供水量应大于20m3/h。另外,还需配备控制电流操作台,其上需附有150A以上的电流表(或自动记录电流计)和500V电压表等。




序号 名称 型号 功率 数量 用途
1 振冲器 ZCQ-75 75KW 1台 造孔挤密、填料
2 汽车吊 1台 起落振冲器
3 水 泵 JQZ-61-2 17KW 1台 供振冲水
4 污水泵 JQZ-32-412 4KW 2台 排泥浆
5 潜水泵 2.2KW 1台 给水箱供水
6 水 箱 6m3 1个
7 装载机 0.8m3 1台 填料


五、劳动力组织
一般安排三班制作业,劳动力组织见表2。
表2 劳动力组织
序号 工种 人数 工作内容
1 孔口指挥 3 除负责孔口外,兼管现场
2 吊车司机 3 操纵吊车起落振冲器
3 记录员 3 现场施工记录
4 普通工 3 排泥浆,拉大绳,调水压
5 电工 3 安装电线,电气维修
6 填料工 24 孔口填料,运料
7 技术人员 1 负责技术指导,兼管统计
合计 40

六、质量安全标准
(一)质量标准
1、控制好填料(碎石、砾石、卵石)规格,一般粒径为2~5cm,含泥量须小于10%。
2、控制好桩位中心线于桩底标高,必须达到:振冲器的喷水中心于桩孔中心的偏差小于0.2D(D为桩径)。在造孔时应测量成孔深度。
3、桩体垂直度偏差不得大于1‰。
(二)质量控制措施
在施工过程中,严格按图5程序控制质量。
(三)安全措施
1、增强现场施工人员的安全施工意识,教育、要求严格按规范和施工程序的要求施工。
2、振冲器等主要设备由专业人员操作。
3、各种电气设备都应接地良好。
(四)效果检测
对大型工程,正式开工前应作试验桩,用压力板进行荷载试验。检测时间应根据地基土的性质和完成时间确定;砂土在半个月后,粘土在一个月后。检测需按要求进行复合地基荷载沉降试验,并将结果绘成地基承载力R-沉降量S曲线。
七、效益分析
振冲法加固的软粘土地基,承载力可提高3倍。设计承载力小于200kPa的结构,采用振冲法加固地基比较经济,与预制混凝土桩基础相比,可节省工程费用60%左右。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

郑重声明:本站属技术交流,非赢利性网站。
本站言论纯属发表者个人意见,与“建筑在线”立场无关。
涉及政治言论一律删除,请所有会员注意. 本站资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者。
本站所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除
本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权
请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!

Archiver|手机版|小黑屋|建筑在线 ( 冀ICP备13013406号-2 )

GMT+8, 2024-12-26 09:47 , Processed in 0.029371 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表