回答

收藏

[钢结构设计] 瓦屋面防水工程(技术篇)

技术分享 技术分享 884 人阅读 | 0 人回复 | 2009-03-31

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
7.1 平瓦屋面

7.1.1 本节适用于防水等级为Ⅱ、Ⅲ级以上坡度不小于20%的屋面。

说明:7.1.1 平瓦主要是指传统的粘土机制平瓦和混凝土平瓦。平瓦屋面适用于不小于20%的坡度,是基于瓦的特性及使用总结。

7.1.2 平瓦屋面与立墙及突出屋面结构等交接处,均应做泛水处理。天沟、檐沟的防水层,应采用合成高分子防水卷材、高聚物性沥青防水卷材、沥青防水卷材、金属板材或塑料板材等材料铺设。

说明:7.1.2 屋面与立墙及突出屋面结构等的交接处是瓦屋面防水的关键部位,应做好泛水处理;至于天沟、檐沟防水层采用什么样的材料与形式,需根据工程的综合条件要求而确定。

7.1.3 平瓦屋面的有关尺寸应符合下列要求:

    1 脊瓦在两坡面瓦上的搭盖宽度,每边不小于40mm。

    2 瓦伸入天沟、檐沟的长度为50-70mm。

    3 天沟、檐沟的防水层伸入瓦内宽度不小于150mm。

    4 瓦头挑出封檐板的长度为50-70mm。

    5 突出屋面的墙或烟囱的侧面瓦伸入泛水宽度不小于50mm。

说明:7.1.3 根据平瓦的特性,经过经验总结,规定了相关的搭伸尺寸。

主控项目

7.1.4 平瓦及其脊瓦的质量必须符合设计要求。

    检验方法:观察检查和检查出厂合格证和质量检验报告。

说明:7.1.4 瓦在进入现场时,检查检验报告及外观检查是必不可少的。本条规定平瓦的质量必须符合有关标准,即《烧结瓦》JC709-1998和《混凝土平瓦》HC746-1999的规定。

7.1.5 平瓦必须铺置牢固。地震设防地区或坡度大于50%的屋面,应采取固定加强措施。

    检验方法: 观察和手扳检查。

说明:7.1.5 为了确保安全,针对大风、地震地区或坡度大于50%的平瓦屋面,应采用固定加强措施。有时几种因素应综合考虑,由设计上给出具体的规定。

一般项目

7.1.6 挂瓦条应分档均匀,铺钉平整、牢固;瓦面平整,行列整齐,搭接紧密,檐口平直。

    检验方法:观察检查。

7.1.7 脊瓦应搭盖正确,间距均匀,封固严密;屋脊和斜脊应顺直,无起伏现象。

    检验方法:观察和手扳检查。

7.1.8 泛水做法应符合设计要求,顺直整齐,结合严密,无渗漏。

    检验方法:观察检查和雨后或淋水检验。

7.2 油毡瓦屋面

7.2.1 本节适用于防水等级为Ⅱ、Ⅲ级以及坡度不小于20%的屋面。

说明:7.2.1 油毡瓦的防水等级是基于目前国内工程的使用情况而定的。一般防水等级达到Ⅱ级尚无问题,但由于具体做法与材料选择尚待系统总结,配套材料及配件还需完善,故暂按Ⅱ、Ⅲ级设定。油毡瓦适用于20%以上的坡度,也是基于材料的特性所决定的。

7.2.2 油毡瓦屋面与立墙及突出屋面结构等交接处,均应做泛水处理。

说明:7.2.2 油毡瓦屋面与山墙及突出屋面结构等交接处是屋面防水的薄弱环节,做好泛水处理是保证屋面工程质量的关键。

7.2.3 油毡瓦的基层应牢固平整。如为混凝土基层,油毡瓦应用专用水泥钢钉与冷沥青玛碲脂粘结固定在混凝土基层上;如为木基层,铺瓦前应在木基层上铺设一层沥青防水卷材垫毡,用油毡钉铺钉,钉帽应盖在垫毡下面。

说明:7.2.3 油毡瓦为薄而轻的片状材料,且瓦片是相互搭接粘。为防止大风将油毡瓦掀起,规定了用油毡钉将其固定在木基层上,或用专用水泥刚、冷胶结料粘结将其固定在混凝土基层上。

7.2.4 油毡瓦屋面的有关尺寸应符合下列要求:

    1 脊瓦与两坡面油毡瓦搭盖度宽度每边不小于100mm。

    2 脊瓦与脊瓦的压盖面不小于脊瓦面积的1/2。

    3 油毡瓦在屋面与突出屋面结构的交接处铺贴高度不小于250mm。

说明:7.2.4 油毡瓦的基本搭接尺寸要求,应随着油毡瓦类别、规格的增加,根据具体情况制定相应的做法。

主控项目

7.2.5 油毡瓦的质量必须符合设计要求。

    检验方法:检查出厂合格证和质量检验报告。

说明:7.2.5 油毡瓦的质量必须符合《油毡瓦》JC/T503-1992(1996)的规定。为了防止质量不合格的油毡瓦在工程上使用,或因贮运、保管不当而造成瓦的缺损、粘连,应按产品标准的要求检验。油毡瓦应边缘整齐、切槽清晰、厚薄均匀,表面无孔洞、楞伤、裂纹、折皱和起泡等缺陷。同时,油毡瓦应在环境温度不高于45℃的条件下保管,避免雨淋、日晒、受潮,并注意通风和避免接近火源。

7.2.6 油毡瓦所用固定钉必须钉平、钉牢,严禁钉帽外露油毡瓦表面。

    检验方法:观察检查。

说明:7.2.6 油毡瓦铺设时,不论在木基层或混凝土基层上都应用油毡钉铺钉。为防止钉帽外露锈蚀而影响固定,需将钉帽盖在垫毡下面,严禁钉帽外露油毡瓦的表面。

一般项目

7.2.7 油毡瓦的铺设方法应正确;油毡瓦之间的对缝,上下层不得重合。

    检验方法:观察检查。

说明:7.2.7 油毡瓦应自檐口向上铺设,第一层油毡瓦应与檐口平行,切槽应向上指向屋脊,用油毡钉固定;第二层油毡瓦应与第一层叠合,但切槽应向下指出檐口;第三层油毡瓦应压在第二层上,并露出切槽125mm。油毡瓦之间对缝,上下层不应重合。每片油毡瓦不应少于4个油毡钉;当屋面坡度大于150%时,应增加油毡钉固定。

7.2.8 油毡瓦应与基层紧贴,瓦面平整,檐口顺直。

    检验方法:观察检查。

说明:7.2.8 油毡瓦的基层平整,才能保证油毡瓦屋面平整。做到了油毡瓦与基层紧贴,瓦面平整与檐口顺直,既可保证瓦的搭接、防止渗漏,又可使瓦面整齐、美观。

7.2.9 泛水做法应符合设计要求,顺直整齐,结合严密,无渗漏。

    检验方法:观察检查和雨后或淋水检验。

说明:7.2.9 屋面与突出屋面结构的交接处是防水的薄弱环节,一定要有可行的防水措施。油毡瓦应铺贴在立面上,其高度不应小于250mm。

    在烟囱、管道周围应先做二毡三油垫层,待铺瓦后再用高聚物改性沥青防水卷材做单层防水。

    在女儿墙泛水处,油毡瓦可沿基层与女儿墙的八字坡铺贴,并用镀锌薄钢板覆盖,钉入墙内预埋木砖上;泛水上口与墙间的缝隙应用密封材料封严。

7.3 金属板材屋面

7.3.1 本节适用防水等级为Ⅰ-Ⅲ级的屋面。

说明:7.3.1 金属板材的种类很多,有锌板、镀铝锌板、铝合金板、铝镁合金板、钛合金板、铜板、不锈钢板等。厚度一般为0.4-1.5mm,板的表层一般进行涂装。由于材质及涂层的质量不同,有的板寿命可达50年以上。板的制作形状可多种多样,有的为复合板,有的为单板。有的板在生产厂加工好后现场组装,有的板可以根据屋面工程的需要在现场加工。保温层有在工厂复合好的,也有在现场制作的。金属板材屋面形式多样,从大型公共建筑到厂房、库房、住宅等使用广泛。故本条文规定可在防水等级为Ⅰ-Ⅲ级屋面中使用。

7.3.2 金属板材屋面与立墙及突出屋面结构等交接处,均应做泛水处理。两板间应放置通长密封条;螺栓柠紧后,两板的搭接口处应用密封材料封严。

说明:7.3.2 金属板材屋面板与板之间的密封处理很重要,应根据不同屋面的形式、不同材料、不同环境要求、不同功能要求,采取相应的密封处理方法。

7.3.3 压型板应采用带防水垫圈的镀锌螺栓(螺钉)固定,固定点应设在波峰上。所有外露的螺栓(螺钉),均应涂抹密封材料保护。

7.3.4 压型板屋面的有关尺寸应符合下列要求:

    1 压型板的横面搭接不小于一个波,纵向搭接不小于200mm。

    2 压型板挑出墙面的长度不小于200mm。

    3 压型板伸入檐沟内的长度不小于150mm。

    4 压型板与泛水的搭接宽度不小于200mm。

说明:7.3.3、7.3.4压型钢板是金属板材的一个类别,目前在金属板材中使用量很大。这两条是针对冷轧辊压制成的压型钢板固定及搭接规定的要求,对其他各类形式的金属板尚未作出要求。

主控项目

7.3.5 金属板材与辅助材料的规格和质量,必须符合设计要求。

    检验方法:检查出厂合格证和质量检验报告。

说明:7.3.5 各类金属板材和辅助材料的质量,是确保金属板材屋面质量的关键。

    压型钢板应边缘整齐、表面光滑、色泽均匀;外形应规则,不得有扭翘、脱膜和锈蚀等缺陷。

    压型钢板的堆放场地应平坦、坚实,且便于排除地面水。堆放时应分层,并且每隔3-5m加放垫木。

7.3.6 金属板材的连接和密封处理必须符合设计要求,不得有渗漏现象。

    检验方法:观察检查和雨后或淋水检验。

说明:7.3.6 铺设压型钢板屋面时,相邻两块板应顺年最大频率风向搭接,可避免刮风时冷空气贯入室内;上下两排板的搭接长度,应根据板型和屋面坡长确定。由于压型钢板屋面的坡度一般较小,所以上下两块板的搭接长度宜稍长一些,最短不得小于200mm,以防刮风下雨时雨水沿搭接缝渗入室内。所有搭接缝内应用密封材料嵌填封严,防止渗漏。

一般项目

7.3.7 金属板材屋面应安装平整,固定方法正确,密封完整;排水坡度应符合设计要求。

    检验方法:观察和尺量检查。

说明:7.3.7 为保证压型钢板、固定支架的稳定、牢靠,压型钢板的安装应使用单向螺栓或拉铆钉连接固定。压型钢板与固定支架应用螺栓固定。

    天沟用镀锌钢板制作时,应伸入压型钢板的下面,其长度不应小于100mm;当设有檐沟时,压型钢板应伸入檐沟内,其长度不应小于50mm。檐口应用异型镀锌钢板的堵头、封檐板,山墙应用异型镀锌钢板的包角板和固定支架封严。

    金属板材屋面的排水坡度,应根据屋架形式工、屋面基层类别、防水构造形式、材料性能以及当地气候条件等因素,经技术经济比较后确定。

7.3.8 金属板材屋面的檐口线、泛水段应顺直,无起伏现象。

    检验方法: 观察检查。

说明:7.3.8 压型钢板屋面的泛水板与突出屋面的墙体搭接高度不应小于300mm;安装应平直。

    金属板材屋面的檐口线、泛水段应顺直,无起伏现象,使瓦面整齐、美观。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

郑重声明:本站属技术交流,非赢利性网站。
本站言论纯属发表者个人意见,与“建筑在线”立场无关。
涉及政治言论一律删除,请所有会员注意. 本站资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者。
本站所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除
本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权
请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!