雨蓬钢结构计算书 基本参数: 北京地区 抗震8度设防 最大分格 bxh=1.500x5.647
一、承受荷载计算:
1、雨蓬恒荷载:
(1)雨蓬构件(包括玻璃和铝框)的平均自重: 0.600kn/m^2
(2)钢结构及铝塑板自重: 0.800kn/m^2
  2、雨蓬活荷载: (1)风荷载: 2.25×1.0×1.4×0.35=1.10kn/m^2 按《玻璃幕墙工程技术规范》jgj 102-96(5.2.2)条规定采用

(2)施工荷载: 1.0 kn/m^2 根据现行<<建筑结构荷载规范>>gbj9-87(3.5.1)条规定采用

(3)地震作用: 3.0×0.16×(0.8+0.6)=0.67kn/m^2 3、上人平台恒荷载: (1)复合楼板自重: 1.95kn/m^2 钢结构梁平面布置如下图:

二、 次梁计算:

1、次梁1强度计算:(按简支梁力学模型计算)

(1)p1: 次梁1恒荷载线密度设计值: p1=(0.6+0.8)x1.2x1.5 =2.52kn/m q1: 次梁1活荷载线密度设计值: q1=(1.0x1.4+1.1x1.4+0.67x1.3)x1.5 q1=5.71kn/m 采用p1+0.85q1 =2.52+0.85x5.71 =7.37 kn/m

(2) m1:次梁1弯距: m1=7.37x5.674^2/8 =29.3kn&#8226;m

(3) 次梁1的截面特性:(i20b) x轴惯性矩: ix1=2500cm^4 y轴惯性矩: iy1=169cm^4 x轴抵抗矩: wx1=250cm^3 y轴抵抗矩: wy1=33.1cm^3 型材截面积: a1=39.5cm^2

(4) 次梁1强度校核: σ1=m1x1000/wx1/1.05 =29.3x1000/250/1.05 =111.6n/mm^2 σ1=111.6n/mm^2 ≤ f=215n/mm^2 次梁1强度可以满足!

2、 次梁1挠度计算: pk: 次梁1荷载线密度标准值: pk=(0.6+0.8)x1.5+0.85x(1.0+1.1+0.67)x1.5 =5.62kn/m u=5xpkx5.674^4x1000/384/2.1/ix1 =5x5.62x5.674^4x1000/384/2.1/2500 =14.44mm ≤ 5674/250=22.69mm 次梁1挠度可以满足!

3、 次梁2强度计算:(按简支梁力学模型计算)

(1)p2: 次梁2恒荷载线密度设计值: p2=(0.6+0.8)x1.2x0.75+1.95x1.2x1.25 =4.18kn/m q2: 次梁2活荷载线密度设计值: q2=(1.0x1.4+1.1x1.4+0.67x1.3)x(0.75+1.25) =7.61kn/m 采用p2+0.85q2 =4.18+0.85x7.61 =10.65kn/m

(2) m2:次梁2弯距: m2=10.65x5.674^2/8 =42.85kn&#8226;m

(3) 次梁2的截面特性:(i28a) x轴惯性矩: ix2=7110cm^4 y轴惯性矩: iy2=345cm^4 x轴抵抗矩: wx2=508cm^3 x轴抵抗矩: wy2=56.6cm^3 型材截面积: a2=55.4cm^2

(4) 次梁2强度校核: σ2=m2x1000/wx2/1.05 =42.85x1000/508/1.05 =80.33n/mm^2 σ2=80.33n/mm^2 ≤ f=215n/mm^2 次梁2强度可以满足!

4、 次梁2挠度计算: pk2: 次梁2荷载线密度标准值: pk2=(0.6+0.8)x0.75+1.95x1.25+0.85x(1.0+1.1+0.67)x(0.75+1.25) =8.19kn/m u=5xpk2x5.674^4x1000/384/2.1/ix2 =5x8.19x5.674^4x1000/384/2.1/7110 =7.4mm ≤ 5674/250=22.69mm

三、 主梁计算:(按简支梁力学模型计算)

1、主梁强度计算:

(1) p3:次梁1作用产生的集中荷载设计值: p3=(1.5+2.837)x7.37 =31.9kn p4:次梁2作用产生的集中荷载设计值: p4=5.674x10.65/2+1.5x10.65/2 =38.2kn 主梁所承受的等效均布荷载设计值: (2p3+p4)/7=(2x31.9+38.2) =14.57kn/m

(2) m3:主梁所受的弯距: m3=14.57x7^2/8 =90.34kn&#8226;m

(3) 主梁的截面特性:(i32b) x轴惯性矩: ix3=11620cm^4 y轴惯性矩: iy3=502cm^4 x轴抵抗矩: wx3=726cm^3 x轴抵抗矩: wy3=76cm^3 型材截面积: a3=73.4cm^2

(4) 主梁的强度校核: σ3=m3x1000/wx3/1.05 =90.34x1000/726/1.05 =118.5n/mm^2 σ3=118.5n/mm^2 ≤ f=215n/mm^2 主梁强度可以满足! 2、主梁挠度计算: pk3: 主梁荷载线密度标准值: pk3=[2x(1.5+2.837)x5.62+5.674x8.19/2+1.5x8.19/2]/7 =11.16kn/m u=5xpk3x5.674^4x1000/384/2.1/ix3 =5x11.16x5.674^4x1000/384/2.1/11620 =6.17mm ≤ 5674/400=14.18mm

四、主次梁连接计算:

1、次梁1与主梁连接: v1:次梁1与主梁连接剪力 v1=5.674x7.37/2 =20.9kn 选用m20高强螺栓: 单剪面nv=1 nvb:螺栓抗剪承载力: nvb=0.9xnvxμxp gbj17-88(7.2.2) =0.9x1x0.3x155 =41.8kn num1:选用螺栓的个数 num1=20.9/41.8 =0.500个 取2个 详见施工图

2、次梁2与主梁连接: v2:次梁2与主梁连接剪力 v2=5.674x10.65/2 =30.2kn num1:选用螺栓的个数 num1=30.2/41.8 =0.722个 取3个 详见施工图

五、 主梁与墙体预埋件焊缝计算:

f:主梁端部承受的集中力 f=(2p3+2p4)/2 =31.9+38.2 =70.1kn f/(σhexlw+1.22σhexlw1) ≤ fw 查表得焊缝设计强度fw=160n/mm^2 he=8x0.7=5.6mm lw=2x(320-60) =520mm lw1=4x(132-20) =448mm 70.1x1000/(520x5.6+1.22x448x5.6)=11.73n/mm^2 ≤ fw 主梁与墙体预埋件连接焊缝强度满足要求! 六、 锚栓验算: 选用按卡锚栓hsam20x170 单个锚栓承受的剪力:20.5kn 4x20.5=82kn ≥ 70.1kn 锚栓强度满足要求!

回答|共 4 个

fancy213

fancy213 发表于 2007-6-6 10:23:41 | 显示全部楼层

[s:1] [s:2]

fancy213

fancy213 发表于 2007-6-6 10:24:13 | 显示全部楼层

[s:4]

yaohuer

yaohuer 发表于 2007-6-13 11:02:51 | 显示全部楼层

好像不是太专业哟

yaker_77

yaker_77 发表于 2007-8-19 11:55:23 | 显示全部楼层

一个雨棚嘛,范得着这么麻烦