回答

收藏

[电气设计] 正确选择安装金属氧化物避雷器

技术分享 技术分享 628 人阅读 | 0 人回复 | 2008-08-17

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
  1、10kV配电网中的金属氧化物避雷器
  避雷器的主要作用是保护电气设备免受雷电侵入波过电压和操作过电压对其设备的绝缘损坏。
  2、安装使用与维修应注意的事项
  (1) 安装前应校对铭牌,避雷器的系统额定电压应与安装点的系统电压符合;
  (2) 避雷器固定在支架上,其上端子与高压线相联结,下端子要可靠接地;
  (3) 不能将避雷器作为承力支持绝缘子使用,应尽量靠近被保护设备安装,以减小距离对保护效果的影响;
  (4) 终端避雷器宜安装在跌落式熔断器之后,以利于开断时对它也起保护作用,变压器低压侧应装低压避雷器,以防止正反变换引起的过电压损坏变压器;
  (5) 使用避雷器应注意使用地点的环境温度,金属氧化物避雷器不适合安装在有振动或严重污秽的地方及有严重腐蚀气体的场所;
  (6) 合成金属氧化物避雷器投入运行前和每运行满两年后,都应做预防性试验;
  (7) 金属氧化物避雷器采用黄铜双层底盖密封,投入运行后,每隔5年应进行预防性试验,测量泄漏电流时,在避雷器两侧应施加10kV直流电压(交流脉动不大于±1.5%),要求泄漏电流符合其产品规定值;
  (8) 避雷器接地应符合接地规程要求。
  3、避雷器在选型上应注意的问题
  首先在选择上应注意使用场所,场所不同,避雷器的型号也不同。
  配电型:保护相应电压等级的开关柜、变压器、箱式变、电缆头等有关配电设备免受大气和操作过电压损坏,宜选择"HY5WS"金属氧化物避雷器。
  电站型:保护发电厂、变电所中交流电器设备免受大气过电压和操作过电压的损坏,可选择"HY5WZ"或"Y5WZ"型;
  电机型:限制真空断路器或少油断路器投切旋转电机时产生的过电压,保护旋转电机免受操作过电压的损坏,可选择"HY2.5WD"或"Y2.5WD"型;
  电容器型:抑制真空断路器或少油断路器操作电容器组产生的过电压,保护电容器组免受操作过电压的损坏,可选"HY5WR"型。
  4、结束语
  总之,在使用避雷器上应选择正规厂家产品,认真了解其性能、用途,并严格依据有关电气安装规程要求进行安装。
  来源:网易电气 作者:王卫峰
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

郑重声明:本站属技术交流,非赢利性网站。
本站言论纯属发表者个人意见,与“建筑在线”立场无关。
涉及政治言论一律删除,请所有会员注意. 本站资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者。
本站所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除
本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权
请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!